22.04.2016 в 12:50:40
Alexey_Spb, циркуляр это хорошо - только на практике все это выглядит мягко говоря весьма печально и неоднозначно (скажем так советовать нечто универсальное нельзя - каждый случай нужно рассматривать отдельно).
DenOZabR написал: Если не цеплять на общую шинку PE, то на какую цеплять ?
Оставить висеть в воздухе и заизолировать. Даже в казалось бы нормальной пятипроводке бывают косяки - либо есть соединение N и РЕ в вру(в случае отвала нуля либо Ре выдержит какое-то время,либо также отвалится),либо есть разделение N и РЕ в вру(при отвале нуля хотя техника и накроется без защиты от перенапряжения,но этой защитной землей хоты бы можно пользоваться) - не знаю как там у вас в Москве ни разу не видел,чтобы тянули 5 жил с тп(PE всегда делается так себе местно).
22.04.2016 в 13:04:05
AlekSss написал: иркуляр это хорошо - только на практике все это выглядит мягко говоря весьма печально и неоднозначно (скажем так советовать нечто универсальное нельзя - каждый случай нужно рассматривать отдельно).
А что там неоднозначного? Лишнюю жилу в подрозетник от КУП не завести?
22.04.2016 в 13:06:15
AlekSss написал: Даже в казалось бы нормальной пятипроводке бывают косяки - либо есть соединение N и РЕ в вру(в случае отвала нуля либо Ре выдержит какое-то время,либо также отвалится),либо есть разделение N и РЕ в вру(при отвале нуля хотя техника и накроется без защиты от перенапряжения,но этой защитной землей хоты бы можно пользоваться) - не знаю как там у вас в Москве ни разу не видел,чтобы тянули 5 жил с тп(PE всегда делается так себе местно).
Во всех домах разделение делается во ВРУ и это вполне нормальное решение.
22.04.2016 в 13:26:23
Alexey_Spb, Тут гдето 2 месяца назад читал что собираются переработать требование проводникам ДСУП. Если кратко излагать - PE контакт розетки не будет требоваться присоединять к КУП. Только сторонние проводящие части. Типа ванн труб сушителей и т.п.
22.04.2016 в 13:34:27
Alexey_Spb написал: А что там неоднозначного? Лишнюю жилу в подрозетник от КУП не завести?
я не против уравновешивания потенциалов смесителей,кранов и метал ванны(проще говоря всех метал частей ванной комнаты,кроме эл приборов типа стираки - разумеется с применением эл/мех узо),но очевидно цеплять все это на РЕ на свой страх и риск.
22.04.2016 в 14:46:43
AlekSss написал: разумеется с применением эл/мех узо),но очевидно цеплять все это на РЕ на свой страх и риск.
А почему вы так считаете? Стиралка по-любому уже подцеплена на PE, без этого, в том числе, она шибется током :)
22.04.2016 в 14:47:27
Насяльника написал: Тут гдето 2 месяца назад читал что собираются переработать требование проводникам ДСУП. Если кратко излагать - PE контакт розетки не будет требоваться присоединять к КУП. Только сторонние проводящие части. Типа ванн труб сушителей и т.п.
Мне тоже это требование всегда казалось немного излишним :)
22.04.2016 в 16:08:16
Alexey_Spb написал: А почему вы так считаете? Стиралка по-любому уже подцеплена на PE, без этого, в том числе, она шибется током :)
Очевидно из-за сомнений в надежности этого самого РЕ как такового - на практике при хорошем контуре заземления эл установки прекрасно работают без узо(работал в больнице у нас на пищеблоке например на каждый корпус с шины бросали свою землю). Когда подключал свою стиралку на отдельное узо РЕ убрал и заизолировал - на корпусе если верить цешке есть некий потенциал,но случаев пощипывания и сработки узо не было (тем более шланги все пластиковые,ванна не металл,дотронуться одновременно до полотенчика/смесителей и стиралки нельзя,если даже стоять в ванне и в воде корпус стиралки окрашен или в пластике).
22.04.2016 в 19:16:22
AlekSss, попутали вы все.. и термины.. и меры безопасности...
22.04.2016 в 19:39:00
haramamburu, возможно,но сути это не меняет. Впрочем хотелось бы более конкретных советов не ради спора,а в помощь автору.
22.04.2016 в 19:56:32
AlekSss написал: хотелось бы более конкретных советов не ради спора,а в помощь автору.
Все эти доп РЕ можно соединять с корпусом оборудования, но в этом нет необходимости при наличии штатного РЕ в кабеле Как уже отметили - необходимо только заземлить чугунную ванну (были бы стальные трубы, то и их тоже, единственное, рекомендуется заземлять металлические "фитинги" при пластиковых трубах) Возникает другой вопрос - откуда появились эти доп РЕ например на кухне? в ванную же должен идти один РЕ проводник от щитка (для ДСУП) который и множится в КУП в пределах ванной на трубы ХВС/ГВС, ванную и... на розетку в ванной (хоть там и имеется свой штатный РЕ проводник) собственно вроде как все. AlekSss, а рекомендовать оставлять РЕ в воздухе при 5ти проводном стояке, как то неразумное решение.