Alexey_Spb, циркуляр это хорошо - только на практике все это выглядит мягко говоря весьма печально и неоднозначно (скажем так советовать нечто универсальное нельзя - каждый случай нужно рассматривать отдельно).
DenOZabR написал: Если не цеплять на общую шинку PE, то на какую цеплять ?
Оставить висеть в воздухе и заизолировать. Даже в казалось бы нормальной пятипроводке бывают косяки - либо есть соединение N и РЕ в вру(в случае отвала нуля либо Ре выдержит какое-то время,либо также отвалится),либо есть разделение N и РЕ в вру(при отвале нуля хотя техника и накроется без защиты от перенапряжения,но этой защитной землей хоты бы можно пользоваться) - не знаю как там у вас в Москве ни разу не видел,чтобы тянули 5 жил с тп(PE всегда делается так себе местно).