Denver.sks написал:
Сам стою в текущий момент перед компановкой в 3-ке.
Почитайте пожалуйста это. Надеюсь, снимет часть вопросов (только обратите внимание что там две части).
Когда прочитаете, еще раз обдумайте и переделайте свой пост. Потом детально поговорим.
P.S. Что касается C25, то у вас будет 6.5 КВа (сколько их них будет КВт, зависит от типа нагрузки). Для квартиры с плитой и без проточника это неплохой вариант.
Alexey_Spb, Алексей спасибо большое за ссылку. И правда я не учел коэффициент.
Полезно систематизирован материал.
Все-таки долгое время серьезно занимался слаботочкой, оценил подход и уважаю Вас за такой труд, на который тратится немал времени.
Насяльника, соглашусь с Вами. Хотелось бы ограничится разумностью - защитить детей год и два с небольшим года в квартире. Чтобы и супругу уберечь от неприятностей. И не убить напрочь семейный бюджет.
alx220, по порядку
1) На дифах однозначо дороже и тут вопросов технически нет. Вариант ИеК, и другой китайский аналог для квартиры ставить не хочется, как и УЗО не электро-механические тоже.
Оптимально вижу делать на годы с устройствами защиты и АВ с отключающей способностью 6кА.
Сразу уточню допнительные детали.
В стояках в подъезде нетак давно прокину новые магистральные провода ПВ-3 сечением 10 мм кв. (красный, синий, желто-зеленный) и начали ух подключать. До нас еще не дошли. По предыдущей схеме подключения несколько лет назад поставили счетчики Энергомера СЕ102 5-56 А. От магистрального кабеля через орехи он подключен проводом ПВ1-3 4.0 мм кв, этим же проводом осуществлено подключение абонентской группы автоматики квартиры - УЗО и три автомата по 16А (розеточная группа, освещение и отдельный автомат на стиральную машину).
До недавнего времени оставалась система заземления TN-C (в этажном щитке еще старая схема висит L1, L2, L3 и PEN). После прокладки новых магистральных линий появилась отдельная шина заземления и подключена к поведенному кабель ж/з ПВ3 10.0 мм.
2) Линии прозвонил, разметил.
На этапе завершения работ рабочими, нашел ряд "косяков", поправили.
По потребителям, использованы марки кабеля следующие:
розеточная группа (включая линию под холодиьник, ПММ, стиральную машину, электро-газовую плиту) кабель марок ВВГнг и ВВГнг-LS 3x2.5 мм
кондиционеры, теплый пол, освещение (до от щитка до распред. коробок) кабель марки ВВГнг-LS 3x1.5 мм
освещению уделю больше внимания.
подвод питания выполнен для зон (спальная, зал, детская, лоджия) в подразетники, где устанавливается выключатель. Далее кабелем ПВ3 4х0,75 питание от подразетника поднято в запотолочное пространство где к потолку закреплена распределительная коробка в которой произведена коммутация по топологии "звезда" точечных светодиодных светильников. Длина луча питающей линии от подразетника с выключателем до запотолочной распред. коробки 4-5 метров. За счет 4-х жил светильники поделены на две независимые группы для уменьшения нагрузки тока в линии (из-за уменьшения сечения в два раза от питающего кабеля к конечному потребителю). Схема питания светильников 220В идут со своими блоками питания.
Питание санузла, кухни (одна линия) и коридора (отдельная линия) питание сразу приведено к распред. коробкам за фальш-потолком.
духовой шкаф кабель ВВГнг-LS 3x4 мм кв.
вводной от этажного РЩ кабель ВВГнг-LS 3x6.0 кв. мм.
Практика показывает, что для рабочих серьезные инструкции с картинками нужно писать. Проект редко читают. Постоянно присутствовать во время ремонта не было возможности. Что-то забыли, а что-то сделали лишнее. Прокладку проконтролировал.
Устройства все коммутировали и подключали сами. Все прозвонили, измерили. Побоялись, чтобы не возникли сюрпризы.
megrad, Alexey_Spb, Насяльника, alx220, ebf, dokar, Друзья спасибо за проявленный серьезный интерес и поддержку.
В подобных ситуациях, кстати о чем писал Алексей в своей отдельной теме пошагового алгоритма решения вопроса проектирования и самого подхода, оказывается много моих коллег и знакомых.
А после ряда работ у друзей и знакомых, по завершению ремонта комментарии заканчиваются.
Пытаюсь разобраться, часто слаботочка и электрика шагают рядом. Видя как работаем и возимся с кипой слаботочных проводов, часто знакомые просят вникнуть в электрику.Типа все равно провода, а инструмент у вас мол правильный и все такое.
На примере квартиры своей и моего друга с этим вопросом проще самому один раз разобраться.
А для серьезных котеджей и бизнес-проектов привлекать Вас для совместного действа.
megrad, на полном серьезе говорю. :)
Люди нередк так и воспринимают - возишься с со слаботочными сетями и часто шкаф только пакуешь по несколько дней с укладкой, маркировкой и этак 800 портами на шкаф, а их таких 5-8 в ряд. Подходят рассматривают чем работаешь, как работаешь... А потом, а у нас тут нужно комнату подключить, да и там что-то в щитке коротит и отключается. С проводами все равно возитесь - сделайте и там.
Уже привык.
А вот с расчетной тематикой мозг вынес. Много нестыковок в нормативке и по своему дому даже нет возможности в УК, МОЭСК узнать элементарные вещи. Нередко приходят горе-электрики из УК, что проще себе самому заплатить и самому сделать.
Denver.sks написал:
Много нестыковок в нормативке и по своему дому даже нет возможности в УК, МОЭСК узнать элементарные вещи.
Это да, к сожалению так и есть.
В слаботочке тут попроще - ибо все передрано с западных нормативов, где, имхо, бардака меньше чем у нас. Впрочем, по силовой части теперь тоже под копирку все с запада передирают..
megrad написал:
то Вам трудно RJ 45 расключить у Вас
отвёртка есть.
В современных Ethernet-розетках для подключения вообще инструмент не нужен, разве что ножик для удаления внешней изоляции. А патч-корды делать - это уже допник. Ну или в магазин послать заказчика за готовым :)
Alexey_Spb, не совсем так.
Нюансов хватает. В частности подраздел идущий рядом с электрикой по АСУ ТП. Вам Коллега несколько знаком. Дело в том, что сейчас сложно увидеть четкую границу разделов. Слаботочка - в частности имею ввиду более обширно, как принято у нас в стране. Здесь имею ввиду разделы помимо СКС, ОПС, СОТ, СКУД, СОС, часофикация, радиофикация, диспетчеризация и другие.
Бардак в СКС появился после горе-переводов и адаптации под нас. Это касается и электрики.
В современных системах инструмент лишним не будет. Как и разного рода виды ножей для заделки модулей. Правда правильно подобранная и заточенная отвертка для небольшой коррекции и работы бывает более важна. Далеко не все производители делают корректно решение TOOLS-LESS о чем Вы пишите в посте выше. Даже именитые. А уж о приборах для сертификации о оценки качества работы до сих пор немало специалистов и мастеров не слышали. Для квартиры это не всегда нужно. Но если в котедж приходишь, а там наваяли, оказывается крайне полезным девайсом.
Как и серьезные инструменты для электрики. Бывает что и сам можешь где-то ошибиться.
Denver.sks написал:
В современных системах инструмент лишним не будет. Как и разного рода виды ножей для заделки модулей. Правда правильно подобранная и заточенная отвертка для небольшой коррекции и работы бывает более важна. Далеко не все производители делают корректно решение TOOLS-LESS о чем Вы пишите в посте выше. Даже именитые. А уж о приборах для сертификации о оценки качества работы до сих пор немало специалистов и мастеров не слышали. Для квартиры это не всегда нужно. Но если в котедж приходишь, а там наваяли, оказывается крайне полезным девайсом.
Как и серьезные инструменты для электрики. Бывает что и сам можешь где-то ошибиться.
Хотел обратить ваше внимание. я не говорил о том что для слаботочки не нужен инструмент. Более того, инструмент для слаботочки нужен и он весьма недешев. Особенно если речь идет про какую-нибудь станцию по свариванию оптоволокна..
Это только про домашние розетки речь шла.. возьми даже серьезную квартиру - там патч-панель будет, а следовательно, нужен специнструмент для подключения.
Alexey_Spb, не совсем так.
Нюансов хватает. В частности подраздел идущий рядом с электрикой по АСУ ТП. Вам Коллега несколько знаком. Дело в том, что сейчас сложно увидеть четкую границу разделов. Слаботочка - в частности имею ввиду более обширно, как принято у нас в стране. Здесь имею ввиду разделы помимо СКС, ОПС, СОТ, СКУД, СОС, часофикация, радиофикация, диспетчеризация и другие.
Бардак в СКС появился после горе-переводов и адаптации под нас. Это касается и электрики.
В современных системах инструмент лишним не будет. Как и разного рода виды ножей для заделки модулей. Правда правильно подобранная и заточенная отвертка для небольшой коррекции и работы бывает более важна. Далеко не все производители делают корректно решение TOOLS-LESS о чем Вы пишите в посте выше. Даже именитые. А уж о приборах для сертификации о оценки качества работы до сих пор немало специалистов и мастеров не слышали. Для квартиры это не всегда нужно. Но если в коттедж приходишь, а там наваяли, оказывается крайне полезным девайсом.
Как и серьезные инструменты для электрики. Бывает что и сам можешь где-то ошибиться.
alx220, далеко не все собрал и оптимизировал, тем не менее, картина стала лучше о линиям.
В крайнем случае ТП кухни и С/У можно на один автомат посадить, нагрузки до 10А с головой. Для общей картину указал на группу максимально-возможную мощность подключения.
Далеко не оптимистический по составу получился щиток из-за перестраховки и количеств УЗО 6 шт. и три дифа. Освободить можно еще 1-2 места. Однако уже линии возможно подключить без сурового издевательства.
Выбрано решение А-типа УЗО и АВДТ, 6кА отключающая способность (дом не новый, кучу алюминиевой проводки и не так много людей пока заменили у себя проводку и вводную группу). Избыточность УЗО и диф. защиты в том числе учитывал по причине любопытных детей малого возраста. Предполагаю, что парочку УЗО можно сократить.
Схему расположения в щите устройств не оптимизировал. Для наглядности отразил вводную группу и группу контроля вверху, группу УЗО и переключения в середине. Можно последовательно сгруппировать УЗО+абонентские линии в одну линии.
Denver.sks написал:
Избыточность УЗО и диф. защиты в том числе учитывал по причине любопытных детей малого возраста. Предполагаю, что парочку УЗО можно сократить.
Вам на всю вашу квартиру,даже если не оптимизировать линии,хватит 4 УЗО и всё
Denver.sks написал:
Избыточность УЗО и диф. защиты в том числе учитывал по причине любопытных детей малого возраста.
По этой причине надо полы делать правильные, батареи закрывать от доступа да розетки соответствующие ставить, а не натыкивать совершенно бесполезные в вашем случае дополнительные Диф защиты поверх уже стоящей. Ваша схема - это нечто. Фетиш в полном смысле этого слова.
Denver.sks написал:
Избыточность УЗО и диф. защиты в том числе учитывал по причине любопытных детей малого возраста.
По этой причине надо полы делать правильные, батареи закрывать от доступа да розетки соответствующие ставить, а не натыкивать совершенно бесполезные в вашем случае дополнительные Диф защиты поверх уже стоящей. Ваша схема - это нечто. Фетиш в полном смысле этого слова.
Насяльника, все хуже. :) Полы не трогались, увы. Все через стенки и потолок. В связи с чем возникло линий на 35-40% больше, чем ожидалось.
Сэкономить на пару дифах вижу как. Поясню, если с диф. автоматами нет проблем по сути. При установке УЗО требуется нормальный фактический опыт инсталляции и эксплуатации электросборок, чтобы четко понимать какие токи утечки могут быть с учетом всех возможных нюансов. Количество УЗО родилось с учетом оценочного расчета тока утечек. пока гипотетически понимаю, почему в одном случае можно скажем на УЗО 40А/0,03 поставить три линии потребителей с номиналом 3х16А, а в другом случае пять. ТО что избыточное решение, понимаю. Благо УЗО и дифы не закупались.