24.04.2016 в 16:15:48
5х2,5 при 16А на фазу это около 11кВт грубо говоря, но розетка и варочная поверхность должны быть 3х фазными. вообще при работе по "проекту" дизайнера у электрика остаётся куча вопросов и не поняток, ведь для большей части дизайнеров нет разницы между розеткой 16А или 32А, так же нет разницы между 3х2,5 и 3х1,5, в нормальном проекте (не дизайнерском, а именно электрическом) заложено полностью всё, даже ссылки в ПУЭ и ГОСТы и т.д. по каким надо делать. с таким проектом приятно работать, а вот после дизайнера приходится свой "проект" рисовать, под себя, где какая группа, сколько автоматов в щит воткнуть, какой автомат что отключает и т.д.
24.04.2016 в 16:39:28
sava_174, Согласен что 5х2,5 при 16А около 11 кВт на фазу получается, но почему не заложить кабель 5х4мм. и автомат 25А даже при трехфазном подключении варочной панели. Про дизайнеров это понятно, но в инструкции к душевой кабине черным по белому написано установленная мощностью 2.9 кВт. Думать то немного самому надо, что 3х1,5 немного не подходит для таких целей. Какой способ коммутации проводов лучше выбрать для расключения 3х2,5 от розетки стиральной машины? Использовать существующую розетку, клеммная колодка, пружинные клеммы wago, пайка или ...?
24.04.2016 в 16:52:40
arxiw, Ваша проблема не в электрике, и не в дизайнере ,а в отсутствии человека который должен был координировать весь процесс ремонта. Уверен это не единственная проблема которая вылезет в будущем. Использовать опрессовку.
24.04.2016 в 17:02:08
Rumato, Спасибо за совет (использовать опрессовку). Вроде как дизайнер и должен был заниматься надзором за выполнением работ. По крайней мере в договоре именно этот пункт прописали отдельно. Координацией действий занимается лицо ответственное за технический надзор, им был дизайнер и в помощь дизайнеру прораб. К сожалению самому контролировать выполнение работ на расстоянии накладно, хотя теперь дважды выгоду нужно посчитать как понимаю. Надеюсь что это единственная проблема по электричеству.
24.04.2016 в 17:18:14
arxiw написал: Вроде как дизайнер и должен был заниматься надзором за выполнением работ. По крайней мере в договоре именно этот пункт прописали отдельно. Координацией действий занимается лицо ответственное за технический надзор, им был дизайнер и в помощь дизайнеру прораб
Тогда Все хорошо, все переделки за их счет.
24.04.2016 в 17:23:57
Rumato, Переделают они а проблемы будут у меня :D Хм а что насчет варочной панели 5х2,5 при 16А допустимо или стоит поменять автомат на 25А (исходя из сечения кабеля 16А автомата должно хватать при 8кВт варочной панели)? Прошу прощения, но как и чем лучше аргументировать выбор опрессовки электрику?
24.04.2016 в 17:33:47
arxiw написал: Хм а что насчет варочной панели 5х2,5 при 16А допустимо
Всегда так и делаю, проблем еще ни у кого не было. Можно сказать стандартное решение.
arxiw написал: как и чем лучше аргументировать выбор опрессовки электрику?
А ни как, каждый аргументирует своим опытом, мой опыт такой, Ваш электрик может паяет как Бог, то же допустимо.
24.04.2016 в 17:40:05
Rumato,
Rumato написал: Всегда так и делаю, проблем еще ни у кого не было. Можно сказать стандартное решение.
Урааа, обрадовали! Сделано правильно и не надо доказывать что-то и переделывать.
24.04.2016 в 21:24:13
arxiw написал: имеем душевую кабину с паровой баней и установленной мощностью 2.9 кВт. К большому сожалению заложили кабель ВВГ 3х1,5
если кабель поменять невозможно то ставьте на него автомат 16А это меньшее зло чем брать проводки из других мест
24.04.2016 в 21:33:40
Ещё один))) Правильный вариант, заменить на 3*2,5мм.кв.,поставить 2Р В13А - УЗО 10мА - водонагреватель Недовариант - заменить В13А на В10А.
24.04.2016 в 21:46:11
arxiw написал: имеем душевую кабину с паровой баней и установленной мощностью 2.9 кВт. К большому сожалению заложили кабель ВВГ 3х1,5 и соответственно площади сечения данного кабеля не совсем хватает.
Без запаса, конечно, но с автоматом 16А криминала никакого не будет. Оставляйте так.
arxiw написал: а что насчет варочной панели 5х2,5 при 16А допустимо или стоит поменять автомат на 25А (исходя из сечения кабеля 16А автомата должно хватать при 8кВт варочной панели)?
Вполне достаточно автомата 16А, но при выборе варочной обратите внимание на возможность трёхфазного подключения.