Rumato написал: Проблемы возникнут с вероятностью 146%.
А разве при прямом подключении 3х1.5 не выдержит длительно 3 кВт?
24.04.2016 в 21:51:57
Rumato написал: Проблемы возникнут с вероятностью 146%.
А разве при прямом подключении 3х1.5 не выдержит длительно 3 кВт?
И это пройдёт ...
24.04.2016 в 21:58:35
serj12, длительно может и выдержит, один раз. Но начнется старение изоляции от таких длительных циклов и есть шанс что она рассыпется просто. Я бы заменил.
24.04.2016 в 22:30:17
Rumato написал: длительно может и выдержит, один раз. Но начнется старение изоляции от таких длительных циклов и есть шанс что она рассыпется просто.
с чего бы это старение началось бы? честный 1.5 выдержит 4 кВА в течении 30 лет по ПУЭ, по факту еще больше
24.04.2016 в 22:42:10
юра Т, С циклов нагрев-остывание. Я просто в свое время в термическом цехе работал, насмотрелся как изоляция с кабелей крошилась. Может и перестраховываюсь теперь. Да и где сейчас эти честные 1,5 кв. мм найти...
24.04.2016 в 22:45:06
Rumato написал: Да и где сейчас эти честные 1,5 кв. мм найти...
так там и не 4 кВА а всего лишь 2.9, и не 30 лет а от силы месяц за весь срок
24.04.2016 в 22:51:53
юра Т, Возможно я и ошибаюсь, но поскольку ремонт еще не закончен, то я бы заменил кабель и спал совершенно спокойно. Я согласен что по цифрам Вы правы.
24.04.2016 в 22:52:37
по ПУЭ честная трёх жильная полторашка держит 15А при скрытой проводке. а вот 2,5 уже 21 тянет при тех же условиях. если я правильно понимаю таблицу 1.3.4
нашёл свой косяк, там его как двух жильный надо считать, тогда полторашка уже 18 тянет.
24.04.2016 в 22:59:25
sava_174 написал: если я правильно понимаю таблицу 1.3.4
смотреть надо столбик "один 2ж", так как нагружены лишь две жилы
24.04.2016 в 23:16:59
юра Т, да, я нашёл куда надо было смотреть. и всё же соглашусь с Rumato,
Rumato написал: я бы заменил кабель и спал совершенно спокойно
в таблице как я понимаю дан расчет на ГОСТ полторашку, но там может быть и ТУ.
24.04.2016 в 23:27:13
sava_174, все кабели выпускаются по ТУ, а ТУ пишутся на основе ГОСТов, не может быть кабель меньше, а если он меньше то это фальсификат, давайте называть вещи своими именами
25.04.2016 в 00:08:44
arxiw написал: имеем душевую кабину с паровой баней и установленной мощностью 2.9 кВт. К большому сожалению заложили кабель ВВГ 3х1,5 и соответственно площади сечения данного кабеля не совсем хватает.
У вас с автоматом 10 ампер есть 2,6 кВА до бесконечности и 3,3 кВА в течение часа. Вряд ли душевая кабина потребляет все время максимум.
Если это 2.6..3.3 кВА (при резистивной нагрузке типа ТЭНов, считайте что 1 кВА = кВТ) не устраивает, в крайнем случае найдите автомат на 13 ампер (не более!) и не парьтесь.
Если сечение конечно реальное, а не какое-нибудь заниженное как делает КвантКабель, Москабельмет и прочие, по моему скромному мнению, лже-заводы.
Но лучший способ, как уже сказали - переложить кабель.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу