По фото вижу 4 ореха. Так понял (по фото) что у Вас последний этаж. По фото плохо видно (а это важно) сколько концов уходит и куда с каждого ореха (вернее не все видно). В 97% главный инженер не в курсе (не понимает саму суть, чем командует) что подписывает, касается электрики (возможно до него был другой при проведении капиталки). Провести 4 стоячных провода и один из них желто-зеленый, ну это только он не в курсе или вообще беспредел с отмыванием. Лучше поговорить напрямую с электриком (пузырь делает чудеса – от 350 р. за 0,5 л.). И хорошо бы фото эт. щита 1 этажа подробнее без фанатизма.
Раньше в этом этажном щите на месте АВ (нижний правый угол) стояли шины на изоляторе. А то, что подключен наконечник провода с ореха заземления (на данный момент назовем так), крепился защитный экран (электрокартон или текстолит). Так там родное крепления стоячного нуля по болт м6. А наконечник под болтом м5. Уже не суть.
И если щит оконечный, 4 ореха, при том что фаза в работе одна шлейфом по всем АВ, есть стоячный ноль также по АВ квартир шлейфом – темнит главный инженер. Возможно, за орехами часть стоячных заизолированы – но по фото не совсем видно. Да и сечение стояка интересно (6 или 10 или 16 мм.кв., скорее 6 чем 10 мм.кв.).
Вы не переживайте. Пока не все так плохо. Нужен первоисточник – электрик. Вот его точку зрения как можно подробнее. А перечень к нему вопросов у Вас есть.