04.05.2016 в 09:23:28
Alexey_Spb написал:
Димон114 написал: от сверх тока может и нижестоящим :) и это не отсебятина .
Что произойдет в вашем случае при КЗ на клеммах нижестоящего автомата, либо в самом УЗО (да, такая вероятность есть)? ;-)
Alexey_Spb, ни чего не произойдёт , вводной автомат КЗ отключит ! А вот есле на клеммах питания вводного КЗ то тогда да , может кирдык случится .
04.05.2016 в 10:55:44
333vs333 написал: Коллеги, не засоряйте тему и мозг ТС. УЗО должно быть защищено вышестоящим аппаратом. Не нужно отсебятины и троллинга.
333vs333, проектировщики сказали, что УЗО должно стоять до автомата защиты и точка. Они отвечают за свою работу и не хотят, чтобы в случае КЗ УЗО сгорело. Так автомат защиты защитит УЗО в случае короткого замыкания, а в случае если УЗО поставить после АВ, то в случае КЗ оно непременно сгорит. Сказали у них опыт 40 лет и они отвечают за свою работу. И напряжение в сети 220В, а не 230В... :-( Вероятность КЗ до в УЗО и до автомата сказали минимальная - там 5 сантиметров кабеля. И сказали, что нельзя ставить автоматический выключатель вместо рубильника, так как нельзя ставить автомат C50 (можно только ставить автомат на меньший ток)...
04.05.2016 в 11:19:14
ABEgorov написал: проектировщики сказали, что УЗО должно стоять до автомата защиты и точка
Что же они вам все УЗО после автоматов поставили? Или они со своим сорокалетним опытом не знают что такое ДО и что такое ПОСЛЕ в электрической цепи?
ABEgorov написал: сказали, что нельзя ставить автоматический выключатель вместо рубильника
Разве я вам что-то другое сказал?
04.05.2016 в 11:23:03
ABEgorov, Вы бы хоть озвучили что это за контора. Страна должна знать своих "героев".
04.05.2016 в 11:29:20
avmal, их схема в начале темы (где УЗО стоит до автоматов). Остальные это не их схемы.
04.05.2016 в 12:06:54
ABEgorov, 2Р АВ -счетчик -УЗО S - желательно в этажном щите. В квартире 2Р АВ ( или выкл.по каким-то соображением) - 2Р АВ (или 1P+N АВ)линии+УЗО линии ( повторить связку АВ+УЗО) нужное количество раз. Противопоказаний всего два - дороже и больше щит :) Вы меня услышали?)
04.05.2016 в 12:07:39
Rumato, в теме по первой схеме и вы делаете, только не с таким кол=вом УЗО, зачем вам их название?
04.05.2016 в 12:32:33
Если сперва идёт автомат, а затем УЗО, то что будет в случае КЗ (во включённом в розетку приборе к примеру)? Они говорят, что ток КЗ пройдёт через УЗО и оно может сгореть. При этом если УЗО ставить перед автоматом, то ток КЗ не пройдёт через УЗО, так как сработает автомат и разорвёт цепь...
04.05.2016 в 12:50:00
ABEgorov написал: Если сперва идёт автомат, а затем УЗО, то что будет в случае КЗ (во включённом в розетку приборе к примеру)? Они говорят, что ток КЗ пройдёт через УЗО и оно может сгореть. При этом если УЗО ставить перед автоматом, то ток КЗ не пройдёт через УЗО, так как сработает автомат и разорвёт цепь...
ABEgorov, [имхо] Ток КЗ это не гидроудар (внезапно возникшее давление воды с одной стороны от УЗО), который можно перекрыть аварийным клапаном. В терминах воды - КЗ, тем не менее, это резкое поднятие давления, но отличие от гидроудара в том, что это поднятие давления невозможно без собственно течения воды. Т.е. при гидроударе у вас давление один хрен бьет в кран, открыт он или закрыт. А КЗ может бить в трубы, только когда кран открыт и вода свободно течет. А когда кран закрыт давления нет вообще. Нигде.
А лучше представьте, что вы ставите УЗО и автомат в середину нагревательной спирали из старой электроплитки. Разрезаете эту спираль, и в разрыв ставите автомат и УЗО. И какая хрен разница что у вас впереди. Нагреется и то и другое.
[/имхо]
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
04.05.2016 в 13:42:39
ABEgorov написал: проектировщики сказали, что УЗО должно стоять до автомата защиты и точка. Они отвечают за свою работу и не хотят, чтобы в случае КЗ УЗО сгорело. Так автомат защиты защитит УЗО в случае короткого замыкания, а в случае если УЗО поставить после АВ, то в случае КЗ оно непременно сгорит. Сказали у них опыт 40 лет и они отвечают за свою работу. И напряжение в сети 220В, а не 230В... :-(
Что за бред они говорят. Автомат защитит УЗО от КЗ если он установлен до УЗО. Я уже писал что если КЗ произойдет после УЗО, но до автомата, УЗО ничего не спасет.
И пусть проектанты почитают ГОСты.. и напряжение в сети померяют, давно уже 230.
04.05.2016 в 14:09:16
Alexey_Spb написал:
ABEgorov написал: проектировщики сказали, что УЗО должно стоять до автомата защиты и точка. Они отвечают за свою работу и не хотят, чтобы в случае КЗ УЗО сгорело. Так автомат защиты защитит УЗО в случае короткого замыкания, а в случае если УЗО поставить после АВ, то в случае КЗ оно непременно сгорит. Сказали у них опыт 40 лет и они отвечают за свою работу. И напряжение в сети 220В, а не 230В... :-(
Что за бред они говорят. Автомат защитит УЗО от КЗ если он установлен до УЗО. Я уже писал что если КЗ произойдет после УЗО, но до автомата, УЗО ничего не спасет.
И пусть проектанты почитают ГОСты.. и напряжение в сети померяют, давно уже 230.
Alexey_Spb, так ! Только есле нет автомата на вводе , есле есть узо ничего не угрожает от КЗ оно защищено вышестоящим ав . При том автомата до 80 ампер включительно , и без разницы какое узо . Хоть на 16 , хоть на 63 ампера ...вот сверх ток перегрузки другое дело . И без разницы , есле рассмотреть связку узо а потом ав , ток КЗ например 400 ампер , замкнуть два провода , через узо этот ток пройдёт в независимости от положения в схеме , вот только дугогасительная камера пред установленного ав ( любого ) отсутствовать будет тогда кирдык .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу