01.05.2016 в 13:21:19

ABEgorov написал: А как можно точно узнать тип системы заземления в доме?

Сделать фотографию этажного щита и выложить сюда.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.05.2016 в 13:26:33

ABEgorov написал: Дом построен 30 лет назад, капитального ремонта не было, но вдруг всё-таки TN-C-S...

100% TN-C

Посчитайте число магистральных силовых проводов в стояке, их наверняка 4.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.05.2016 в 16:13:03

Alexey_Spb написал: 100% TN-C Посчитайте число магистральных силовых проводов в стояке, их наверняка 4.

Дом в котором я живу построен в 1970 году. 5-ти проводка. Капремонт никто не отменял.

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

01.05.2016 в 17:07:40

12 узо в однушке? :D можно сделать в 3 раза дешевле, как вам уже писали.

0
ABEgorov
ABEgorov
Новичок

Регистрация: 30.04.2016

Москва

Сообщений: 40

01.05.2016 в 17:28:49

Rumato написал:

ABEgorov написал: А как можно точно узнать тип системы заземления в доме?

Сделать фотографию этажного щита и выложить сюда.

Rumato, фотография щитка

0
ABEgorov
ABEgorov
Новичок

Регистрация: 30.04.2016

Москва

Сообщений: 40

01.05.2016 в 17:39:32

masana написал: 12 узо в однушке? :D можно сделать в 3 раза дешевле, как вам уже писали.

masana, можно, но какие плюсы у такого решения кроме цены? Можно и в этом решении заменить ABB на IEK и будет в 3 раза дешевле... Так и безопасность выше (на ванну УЗО с током утечки 10mA) и мне найти неисправность будет проще (я не электрик)) и селективность лучше и удобнее... А если повесить все автоматы на одно УЗО оно будет дешевле, но как я найду почему оно сработало? Вызывать электрика и сидеть днями без электричества?

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

01.05.2016 в 17:59:40

ABEgorov написал:

masana написал: 12 узо в однушке? :D можно сделать в 3 раза дешевле, как вам уже писали.

masana, можно, но какие плюсы у такого решения кроме цены? Можно и в этом решении заменить ABB на IEK и будет в 3 раза дешевле... Так и безопасность выше (на ванну УЗО с током утечки 10mA) и мне найти неисправность будет проще (я не электрик)) и селективность лучше и удобнее... А если повесить все автоматы на одно УЗО оно будет дешевле, но как я найду почему оно сработало? Вызывать электрика и сидеть днями без электричества?

ABEgorov, то, что у вас нарисовано это гм. неоднозначно. 1 узо не надо, но штук 5 вам хватило бы за глаза + автоматы 1P+N в нужном количестве. как вы будете неисправность искать, если у вас 3 разных помещения на 1 автомате? я так понял, на кухню идет одна линия розеток? лучше делать 2. хоть и под 1 автомат. пом. 4 - это что, кладовка или ванная? узо по току не защищены (от теоретически маловероятного КЗ до автомата), зато весь щит десяткой собран :) десятка конечно лучше лезет в 2P автоматы.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.05.2016 в 18:00:18

ABEgorov, Ну вот, нормальная 5-ти проводка. РЕ у Вас есть. Желательно еще фото полностью и отдельно Ваши автоматы.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

01.05.2016 в 18:10:42

ABEgorov написал: А если повесить все автоматы на одно УЗО оно будет дешевле, но как я найду почему оно сработало? Вызывать электрика и сидеть днями без электричества?

Элементарно. Выбило УЗО в группе автоматов. Включите все автоматы, включите УЗО и по очереди включаете по 1 автомату и сразу же нагрузку - прибор, который питается от этого автомата... Или Вам электрик даже свет в туалете включает? . И главный вопрос - До начала проектирования обследование щитка делали? Или за конкретные деньги виртуальный проект?

0
ABEgorov
ABEgorov
Новичок

Регистрация: 30.04.2016

Москва

Сообщений: 40

01.05.2016 в 18:50:59

masana, Группа 1 - гостиная Группа 2 - кухня Группа 3 - ванная Группа 8 - гостиная Группа 9 - кухня, ванная По поводу сколько и куда идёт линий в проекте ни слова... Помещение 4 это ванная. Что значит "весь щит десяткой собран"?

Rumato,
Фото автоматов во вложении. Значит я зря волнуюсь и ванну подключать к PE проводнику и СДУП делать можно. Это абсолютно безопасно?

Микитович,
Как я понимаю УЗО необязательно может вырубаться сразу после включения автомата. Помимо этого, чтобы эта схема работала нужны будут более дорогие 2P автоматы и УЗО всё равно будет вырубать электричество во всей квартире, а не только проблемную линию. На мой взгляд будет сильно страдать удобство... До начала проектирования обследование щитка не делали... Попросили акт балансовой принадлежности (я им вместо него прислал фото щитка), после чего прислали готовый проект... Я им доверял - организация достаточно крупная... они же должны будут этот проект реализовывать в жизнь (вот теперь задумываюсь стоит ли это доверять...) Пока дальше проектирования ничего не зашло, они только начали готовить смету...

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.05.2016 в 19:01:20

ABEgorov написал: Значит я зря волнуюсь и ванну подключать к PE проводнику и СДУП делать можно. Это абсолютно безопасно?

Зря. У Вас полноценная TN-C-S, все нормально будет.