Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

15.05.2016 в 15:21:35

SB3 написал: Димон114, вы там рис. выше посмотрите.

SB3, я посмотрел и прекрасно понимаю . вы назовите конкретную точку утечки в любом приборе или электропроводке. смоделируем ситуатцию

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.05.2016 в 15:34:36

Димон114, она там нарисована.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

15.05.2016 в 15:36:19

Alexey_Spb написал:

Димон114 написал: при обрыве ноля есть вводной ав .

Минуточку, а что он сделает? Он же по току отключается.

Димон114 написал: ПУЭ говорит об неизвестных утечках , на бытовые приборы они известны согластно гост .

Еще раз - НЕТ.

Чтобы убедиться в неверности вашего утверждения, покажите любой прибор (изготовленный в основном, в Китае, Европе, Японии или США), изготовленный в соответствии с данным ГОСТ :) Ну или даже сертификат соответствия данному ГОСТу (который по желанию выполняется - хочешь выполняй, хочешь - нет) любого российского бытового прибора :)

Alexey_Spb, т.е. что ПУНП, что ВВГ - это одно и то же? А то в теме про выбор кабеля не знают, все на ПУНП наезжают, мол не по ГОСТ, а по ТУ.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

15.05.2016 в 15:39:50

SB3 написал: Димон114, она там нарисована.

SB3, там смех куриный нарисован , посреди жилы кабеля ввг нулевого проводника , в составе кабеля нет ре - таких утечек не бывает . нужно именно замыкание . там на схеме его нет . дак гдеж утечка то ?. ноль на землю через мокрую стену не пробьет . возьмите ноль и ре опустите в стакан воды . сработки узо вы не увидите . повторюсь где утечка?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.05.2016 в 16:42:00

Димон114, не понятно о какой воде вы говорите) ,если о дистиллированной - не увидите). Утечка там нарисована и всё подписано),с нуля на землю.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

15.05.2016 в 16:48:15

SB3 написал: Димон114, не понятно о какой воде вы говорите) ,если о дистиллированной - не увидите). Утечка там нарисована и всё подписано),с нуля на землю.

SB3, об обычной из под крана , не пробьет ее несколько вольт или там будет такое количество солей что кожа слезет есле помыться . дестилированную и фаза не пробьет :) по какому пути ? вот изолированный ноль , дальше как ток попадет на землю ? ничего там не нарисованно , там этот момент о котором я спрашиваю называется- что либо :) и земли там вообще нет :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.05.2016 в 18:52:07

Димон114, а как в проводке фаза на землю попадает?) А ноль почему не может?)

И вот стоило ради Димона-шоу снова открывать тему?)))

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

15.05.2016 в 21:46:25

SB3, вы не можете ответить на поставленный вопрос?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

15.05.2016 в 21:47:56

Поэтому задаёте свои ? Этого и следовало ожидать :) дак я вам отвечу , ноль и фаза в электропроводке как и в любом обарудовании имеют идентичную по сопротивлению изоляцию . Фаза только имеет потенциал 230 вольт , а ноль всего несколько . Вопрос вам где будет утечка ? Отбросим только случаи перетирание всяких шнуров на вводе в стиралки и другие посудомойки , они из розетки вынимаются :popcorn а знаете почему утечка по пуэ щитается только по фазному проводнику ? Чем больше про двух полюсники рисуете тем смешней :popcorn киньте ссылок где люди утечку с ноля нашли , пяток штук хотяб :popcorn

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

15.05.2016 в 22:16:01

Димон114, не могу понять а по нулевому проводу ток вообще течет? или только по фазному? :confused:

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

15.05.2016 в 22:23:00

masana написал: Димон114, не могу понять а по нулевому проводу ток вообще течет? или только по фазному? :confused:

masana, да в однофазной проводке течет равный фазному но - Итак, сначала расчёты... Исходные данные: УЗО 30 мА, разница потенциалов L - PE =230 В, N - PE пусть будет 2 В (может быть и меньше). Для "сработки" УЗО при утечке L - PE сопротивление в "точке контакта" должно быть 7700 Oм. Мощность выделяемая в "точке контакта" 7 Вт. Для "сработки" УЗО при утечке N - PE сопротивление в "точке контакта" должно быть 60 Oм. Мощность выделяемая в в "точке контакта" 0,06 Вт. По нормам сопротивление изоляции в электропроводке 0,5 МОм. Для реальной новой проводки может быть 5000 МОм и более. Получается, что для "сработки" УЗО при утечке N - PE должен быть обеспечен, практически "сухой контакт" между N - PE. С учётом выделяемой мощности в "точке контакта", этот "сухой контакт" не может быть следствием "ухудшения изоляции в месте повреждения". Другими словами - для "сработки" УЗО при утечке N - PE в стационарной части проводки (розетки, выключатели, светильники) при "продавленной изоляции жилы", необходимо сразу, при монтаже, соединить N - PE. Такая неисправность обнаруживает себя прямо на этапе установки розеток/выключателей. В случае с L - PE ситуация иная, т.к требуемое сопротивление (которое на 2 порядка выше) при "продавленной изоляции жилы", может быть достигнуто не сразу, а со временем, при помощи разности потенциалов 230 В (а это приличная цифра), ну и 7 Вт в "точке контакта". это так как вариант....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу