remont4me
remont4me
Новичок

Регистрация: 06.05.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 0

06.05.2016 в 17:34:33

Добрый день господа форумчане. Квартиру-хрущевка. При производстве работ случайно порезал одну жилу двужильного провода. Соединил клемником, тот оплавился полностью, поставил клемник на 35 ампер, тот тоже сплавился - только болтовое соединения на двух пластинах осталось (см фото). Подскажите пожалуйста чем заизолировать соединение проводов, чтобы при его нагреве изоляция не расплавлялась. Ну и если подскажите почему соединение так люто греется было бы здорово. На проводе висит чайник и микроволновка (обе 2 квт). Спасибо.

(http:https://mastergrad.com/mediafiles/6a/9b/2a/6a9b2a44c56be99761f83ea95fab267b.jpeg)

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

06.05.2016 в 17:48:19

remont4me написал: Подскажите пожалуйста чем заизолировать соединение проводов, чтобы при его нагреве изоляция не расплавлялась.

А чем заизолировать спираль электроплитки? Греется от плохого контакта, нужно уметь соединять провода. Посмотрите тему "Соединение проводов". Правильно соедините - греться не будет, изолировать можно и ПВХ-изолентой.

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

06.05.2016 в 20:58:42

Провод-алюминий. Перед монтажом его нужно хорошо зачистить и, очень желательно, использовать специальную пасту для защиты от окисления. И нужен хороший клеммник, обеспечивающий постоянный прижим. Хотя бы с гровером или с тарельчатой шайбой.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

06.05.2016 в 21:51:32

remont4me, зачистите провод, сделайте колечки и соедините

болтом

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

06.05.2016 в 23:47:15

NoNe написал: Провод-алюминий. Перед монтажом его нужно хорошо зачистить и, очень желательно, использовать специальную пасту для защиты от окисления.

Вот с этим согласен на все 100. Греется от того что контакт плохой, а контакт плохой от того что провод старый и окисленный.

юра Т написал: зачистите провод, сделайте колечки и соедините болтом

Ну это считаю излишним. В распайку пихать такую конструкцию... Представьте все провода в распайке так соединять. :swoon К тому же без вышеописанного данное соединение, опять же, так же в нагреватель превратиться. Кстати на фото показан вариант соединения проводов из разных металлов. Способ конечно старый, но работает. Хотя уже и других вариантов не мало.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

07.05.2016 в 00:40:01

Мегавольт. написал: Ну это считаю излишним.

зато эта мелочевка всегда есть под рукой, довольно неплохой контакт, и прекрасно влезает в распайки, единственный минус это геморойность самого процесса, но одну распайку для себя и не спеша собрать можно

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

07.05.2016 в 07:43:42

Предложу несколько вариантов: 1) опрессовать гильзой ГА но это при условии что она у вас есть что вряд ли, у самого их осталось штук 50 не больше 2) Пропаять но это при условии что паять умеете, флюс я использую ф-64 3)Соединение болтовое которое выше коллеги советовали 4) Соеденить при помощи СИЗов 5) Пригласить нормального электрика который вам это сделает Такого типа клемники надо время от времени протягивать, мы как правило их одеваем на скрутку

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.05.2016 в 08:15:42

юра Т написал: remont4me, зачистите провод, сделайте колечки и соедините

болтом

юра Т, А гровера почему нет? Ослабнет через некоторое время и тоже начнет греться...

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

07.05.2016 в 21:32:13

SVKan написал: А гровера почему нет? Ослабнет через некоторое время и тоже начнет греться...

Чаще всего в гровере нет ни какой необходимости. Нормально протянуть и ни чего не ослабнет. А если провод окисленный, то греться так и так будет, и гровер не спасёт, так как от нагрева все его пружинящие способности пропадают.

0
AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

07.05.2016 в 23:31:46

Мегавольт. написал: А если провод окисленный, то греться так и так будет, и гровер не спасёт, так как от нагрева все его пружинящие способности пропадают.

Согласен,но там наверно сечение 1.5 и плюс нагрузка более 2кВт,а уж когда попадают все 4ре при любом соединении будет греться.

0
nachavilo
nachavilo
Местный

Регистрация: 26.12.2010

Tallinn

Сообщений: 722

07.05.2016 в 23:53:38

Клеммы от неисправных автоматов стараюсь не выбрасывать,керамические патроны для предохранителей разбиваю молотком-бывает,что выручают.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу