10.05.2016 в 20:51:59
Доброго времени суток. Котел газовый Alpha CМ-24-TF турбированый. Вызваный для профилактики мастер, отметил, что коаксиальный дымоход установлен с уклоном (на глаз 2-3 градуса) вниз к котлу...и возможны проблемы с конденсатом. За три года работы, никаких проблем не замечалось. Ремонт в квартире сделан, не хотелось бы снимать долбить... Насколько это критично и можно ли как то обойтись без переделки? P.S. Выступ дымохода наружу 150мм, дом блочный, этаж 5, регион южный-климат теплый. Спасибо!
10.05.2016 в 20:59:52
San Jose Shark написал: Вызваный для профилактики мастер, отметил, что коаксиальный дымоход установлен с уклоном (на глаз 2-3 градуса) вниз к котлу...и возможны проблемы с конденсатом.
Мастер прав! Переделывать!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу