10.05.2016 в 20:51:59

Доброго времени суток. Котел газовый Alpha CМ-24-TF турбированый. Вызваный для профилактики мастер, отметил, что коаксиальный дымоход установлен с уклоном (на глаз 2-3 градуса) вниз к котлу...и возможны проблемы с конденсатом. За три года работы, никаких проблем не замечалось. Ремонт в квартире сделан, не хотелось бы снимать долбить... Насколько это критично и можно ли как то обойтись без переделки? P.S. Выступ дымохода наружу 150мм, дом блочный, этаж 5, регион южный-климат теплый. Спасибо!

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

10.05.2016 в 20:59:52

San Jose Shark написал: Вызваный для профилактики мастер, отметил, что коаксиальный дымоход установлен с уклоном (на глаз 2-3 градуса) вниз к котлу...и возможны проблемы с конденсатом.

Мастер прав! Переделывать!

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

10.05.2016 в 22:55:42

San Jose Shark написал: Насколько это критично

Котел хавает образующийся конденсат. И только благодаря Вашему климату, не льет с него ручьем.

San Jose Shark написал: без переделки

Как вариант конденсатосборник, по типу:

0
Аватар пользователя
San Jose Shark

Местный

Регистрация: 22.03.2016

Сообщений: 7

12.05.2016 в 06:28:49

касимов написал:

San Jose Shark написал: Насколько это критично

Котел хавает образующийся конденсат. И только благодаря Вашему климату, не льет с него ручьем.

San Jose Shark написал: без переделки

Как вариант конденсатосборник, по типу:

касимов, Спасибо!