Доброго времени суток. Котел газовый Alpha CМ-24-TF турбированый. Вызваный для профилактики мастер, отметил, что коаксиальный дымоход установлен с уклоном (на глаз 2-3 градуса) вниз к котлу...и возможны проблемы с конденсатом. За три года работы, никаких проблем не замечалось. Ремонт в квартире сделан, не хотелось бы снимать долбить... Насколько это критично и можно ли как то обойтись без переделки?
P.S. Выступ дымохода наружу 150мм, дом блочный, этаж 5, регион южный-климат теплый. Спасибо!

San Jose Shark написал:
Вызваный для профилактики мастер, отметил, что коаксиальный дымоход установлен с уклоном (на глаз 2-3 градуса) вниз к котлу...и возможны проблемы с конденсатом.

Мастер прав! Переделывать!

San Jose Shark написал:
Насколько это критично

Котел хавает образующийся конденсат. И только благодаря Вашему климату, не льет с него ручьем.

San Jose Shark написал:
без переделки

Как вариант конденсатосборник, по типу:

касимов написал:

San Jose Shark написал:
Насколько это критично

Котел хавает образующийся конденсат. И только благодаря Вашему климату, не льет с него ручьем.

San Jose Shark написал:
без переделки

Как вариант конденсатосборник, по типу:

касимов, Спасибо!