19.05.2016 в 01:53:36
Приветствую.
Есть пара контакторов IEK КМИ-(09А-18А) с катушками КУ 09-18 на напряжение 400 вольт. Потребовалось приспособить их под работу на напряжение 220-230В. Искал в продаже готовые катушки на 230В, но безрезультатно. В качестве варианта, думаю отмотать часть витков в каждой из имеющихся катушек. Кто может помочь инфой о номинальном числе витков в катушке указанного контактора?
И второй момент. При снижении числа витков сечение должно возрастать. Но при отмотке, разумеется, оно останется прежним. Насколько это допустимо?
19.05.2016 в 06:59:20
по сути дела отмотав нужное кол-во витков мощность и ток на катушке не изменятся, так что сечение можно оставить прежним. как с контакторами я хз но трансформаторы с 380 на 220 мы перематывали, находили кол-во витков на вольт и отматывали необходимое количество.
19.05.2016 в 07:20:49
мы трансформаторы с 380 на 220 перематывали, оставляли старую первичку, работало.
можно смотать все витки (считая их) полученное число разделить на 400 и получится кол-во витков на вольт, полученное число умножить на 230 и получится то сколько надо намотать, по сути дела мощность на катушке не изменится, ток повысится, но возможно старый провод этот ток выдержит...а вообще вот
19.05.2016 в 08:19:16
Вот люди с безделья маются то...
Купить новые дешевле выйдет. Рабочее время тоже денег стоит.
19.05.2016 в 16:47:10
это в пределах нормы
19.05.2016 в 22:58:33
jek написал: При снижении числа витков сечение должно возрастать. Но при отмотке, разумеется, оно останется прежним. Насколько это допустимо?
Полагаю, что не допустимо. При уменьшении числа витков увеличивается ток через катушку. Если сечение провода оставить прежним, обмотка перегреется и сгорит.
Данных обмоточных на ИЭК в интернете не видал, попробуйте экстраполировать, используя другие модели. Найти что-нибудь типа этого
19.05.2016 в 23:28:21
jek написал: Приветствую.
Есть пара контакторов IEK КМИ-(09А-18А) с катушками КУ 09-18 на напряжение 400 вольт. Потребовалось приспособить их под работу на напряжение 220-230В. Искал в продаже готовые катушки на 230В, но безрезультатно. В качестве варианта, думаю отмотать часть витков в каждой из имеющихся катушек. Кто может помочь инфой о номинальном числе витков в катушке указанного контактора?
И второй момент. При снижении числа витков сечение должно возрастать. Но при отмотке, разумеется, оно останется прежним. Насколько это допустимо?
jek, Перематывал авиационные реле ТКЕ с 27В на 14В,менял диаметр провода по формуле: D2=D1∙√(Uc1/Uc2)(поиск:"перемотка обмотки электромагнитного реле"),мотал до заполнения,-число витков знать не нужно!Именно так:смотал обмотку-намотал до заполнения другим диаметром.
20.05.2016 в 00:11:22
mr.energo написал: обмотка перегреется и сгорит.
О перегреве и я тоже подумал. Если еще шмальнет в шкафу, то попортит другое оборудование.
nachavilo написал: Именно так:смотал обмотку-намотал до заполнения другим диаметром.
Другого диаметра в наличии нет. В этом и проблема, собственно.
NoNe написал: Самое простое, считать как первичку трансформатора вот
Да, но я всё равно подойду к необходимости увеличения диаметра провода:
20.05.2016 в 06:47:17
jek, зачем? Габаритная мощность увеличится не настолько. Я не просто указал на коэффециент К=60. При Союзе для сетей 50Hz магнитную проницаемость любого материала брали К=50, что позволяло делать сердечники из кровельного железа, а нормальный набор пластин при таком коэффециенте будет работать без перегрева.п ри максимальной 60ке катушка будет работать в менее нагруженном режиме, контактор притягивать контактные группы будет. Попробуйте.