Аватар пользователя
Vfrc

Местный

Регистрация: 01.02.2016

Москва

Сообщений: 16

20.05.2016 в 10:39:25

Всем доброго дня.Нужен совет . Есть сомнения относительно кабеля до варочной панели. Проложили от щитка до варочной панели кабель сечением 3*4мм(как заявлено производителем) и установили автомат на 32А,после замеров сечения кабеля выснилось,что кабель сечением примерно 3,2мм-3,5мм.

Выдержит ли кабель нагрузку варочной панели мощностью 8 квт? 2.Какой мощности варочную панель взять под такой кабель? Или лучше заменить кабель на НАСТОЯЩИЕ 6 мм сечения?

0
Аватар пользователя
ЧеловекЧ

Местный

Регистрация: 04.01.2016

Москва

Сообщений: 38

20.05.2016 в 11:29:11

  1. кабель который указан у вас -выдержит варочную
  2. ответил выше 3.если есть возможность не ломая стены,можете поменять , но я бы не стал менять
0
Аватар пользователя
Vfrc

Местный

Регистрация: 01.02.2016

Москва

Сообщений: 16

20.05.2016 в 11:48:57

Уточнение,кабель ВВГ нгLS 3*4мм

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5984

20.05.2016 в 12:43:08

Только на сечение 4 мм автомат на 25А вроде бы полагается.

0
Аватар пользователя
ЧеловекЧ

Местный

Регистрация: 04.01.2016

Москва

Сообщений: 38

20.05.2016 в 13:12:30

Вадим М, а 25 А при максимальной нагрузке не будет вышибать?

0
Аватар пользователя
ЧеловекЧ

Местный

Регистрация: 04.01.2016

Москва

Сообщений: 38

20.05.2016 в 15:30:01

ЧеловекЧ написал: Вадим М, а 25 А при максимальной нагрузке не будет вышибать?

ЧеловекЧ, 8квт / 220V = 36 A . Следовательно автоматический выключатель берем а 32 А

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5984

20.05.2016 в 21:22:26

ЧеловекЧ написал: 8квт / 220V = 36 A . Следовательно автоматический выключатель берем а 32 А

Гениальный расчет! ЧеловекЧ, позовите квалифицированного электрика, а то так и пожар может случиться...

Номинал автомата подбирается по сечению кабеля, а не по предполагаемой нагрузке.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5984

20.05.2016 в 21:22:26

ЧеловекЧ написал:

ЧеловекЧ написал: Вадим М, а 25 А при максимальной нагрузке не будет вышибать?

ЧеловекЧ, 8квт / 220V = 36 A . Следовательно автоматический выключатель берем а 32 А

Гениальный расчет! ЧеловекЧ, позовите квалифицированного электрика, а то так и пожар может случиться...

0
Аватар пользователя
ЧеловекЧ

Местный

Регистрация: 04.01.2016

Москва

Сообщений: 38

21.05.2016 в 16:54:31

Вадим М, а кто сказал ,что автомат подбирают по нагрузке??

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5984

21.05.2016 в 17:09:06

ЧеловекЧ написал: Вадим М, а кто сказал ,что автомат подбирают по нагрузке??

Вы же и сказали:

ЧеловекЧ написал:

ЧеловекЧ написал: Вадим М, а 25 А при максимальной нагрузке не будет вышибать?

ЧеловекЧ, 8квт / 220V = 36 A . Следовательно автоматический выключатель берем а 32 А

Вы лучше поясните про ПУЭ:

ЧеловекЧ написал: Вадим М, ввыучи сначала ПУЭ ,потом пиши здесь

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

21.05.2016 в 22:22:39

Вадим М, именно ПУЭ позволяет подбирать автомат именно по нагрузке, ЕСЛИ кабель выдержит. Так что вопрос к ЧеловекЧ такой: автоматами каких максимальных номиналов можно защищать кабели из сообщения Vfrc (настоящие 4 кв. мм; настоящие 6; намеренные 3,2-3,5)?

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5984

21.05.2016 в 22:50:22

Артём Зорин, ЧеловекЧ, по-моему, уже окончательно себя закопал, так что вряд ли мы его еще увидим на данном форуме, и вопрос задавать, скорее всего, некому. Да его, как оказалось, уже раскрыли: предыдущий ник - евгений77 пруф по почте - http://www.mastercity.ru/search/?q=gorik65%40list.ru

0
Аватар пользователя
Vfrc

Местный

Регистрация: 01.02.2016

Москва

Сообщений: 16

24.05.2016 в 10:14:55

Есть сомнения относительно кабеля до варочной панели. Проложили от щитка до варочной панели кабель сечением 3*4мм(как заявлено производителем) и установили автомат на 32А,после замеров сечения кабеля выснилось,что кабель сечением примерно 3,2мм-3,5мм.

1.Выдержит ли кабель нагрузку варочной панели мощностью 8 квт? 2.Какой мощности варочную панель взять под такой кабель? 3.Или лучше заменить кабель на НАСТОЯЩИЕ 6 мм сечения?

Из ответов выше, так и не понял кто прав, кто не прав в ответах. Если не сложно ЭКСПЕРТЫ дайте свое окончательное заключение.

0
Аватар пользователя
sava_174

Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

24.05.2016 в 11:09:49

8 кВт это 34,7 А при 230В, кабель выдержит, к тому же Вы врядли будете использовать все 8 кВт постоянно, так что всё в норме, как уже говорили выше

ЧеловекЧ написал: Следовательно автоматический выключатель берем а 32 А

Вадим М написал: Только на сечение 4 мм автомат на 25А вроде бы полагается.

нет, это не так, 32А нормально, держит, в зависимости от условий конечно, но в данной ситуации всё сходится.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5984

24.05.2016 в 12:37:42

sava_174 написал: 32А нормально, держит, в зависимости от условий конечно, но в данной ситуации всё сходится.

sava_174, от каких условий, топикстартер где-то о них пишет? Что сходится? Вы полагаете, что у него кабель от щита до варочной панели на тросе висит? Наверняка кабель замурован, а при таком условии все сходится с тем, что защитный автомат должен быть на 25А. Вы тоже в верхнюю тему стремитесь?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу