02.08.2016 в 19:24:29
Oleg V написал: для чего делают такую мощную вентиляцию шахты лифта
Это не вентиляция, это сквозняк от безголовости. Шахта лифта по определению является шахтой, значит в ней возникает тяга. А чтобы датчики не отключали лифт, нужно чтобы было не менее трех постоянно закрытых дверей при входе в подъезд (зимний холл). А безголовые эти двери подпирают кирпичиком, а еще более безголовые снимают совсем, типа для красоты.
02.08.2016 в 21:42:38
trubo4ist написал: это сквозняк от безголовости
Дело в том, что этот сквозняк специально организован - на тех-этаже здоровая вент-решётка, размером больше пожарной системы дымо-удаления. В одном доме видел сам, а в других такая тяга, что вряд ли и там иначе. Про три двери - так и есть, в высотках тамбуры трёхдверные, как правило. . Всё же не понятно, зачем из лифтовой шахты на тех-этаже вентиляция.
03.08.2016 в 08:43:23
Oleg V написал: Про три двери - так и есть, в высотках тамбуры трёхдверные, как правило.
В проекте - да, строители сдают - да. А вот УК, или особо умные жители, потом решают, что часть дверей лишние. Постоянно с этим сталкиваюсь.
Oleg V написал: этот сквозняк специально организован - на тех-этаже здоровая вент-решётка, размером больше пожарной системы дымо-удаления.
Поинтересуйтесь у ДУиППА, скорее всего это и есть ДУ. И все сделано правильно. Не важно, с какой стороны "канал" закрыт. Если есть три двери, то "канал" снизу "закрыт". И никаких проблем. Проблемы начинаются, когда включаются "дизайнеры". Поэтому я всегда и пишу, что дизайнер отличается от архитектора тем, что ни фига не понимает в инженерке. Посему, если на любом объекте главный дизайнер, а не хозяин или инженер (прораб), все - можно сливать воду. Ничего хорошего не жди.
10.08.2016 в 14:48:49
Добрый день, подскажите если кто знает, вытяжку из кухни соеденить первый и второй этаж можно с дальнейшим выводом на крышу можно или лучше сделать 2 выхода?
11.08.2016 в 08:30:27
Вводные: последний этаж, есть доступ на тех-этаж.
Хочу сделать естественную и принудительную вытяжку параллельно.
Понимая, что могу получить обратную тягу, долго ломал голову, как это сделать.
Решил привлечь к этому делу
15.08.2016 в 10:04:10
Про тех-этаж... Имеется ввиду теплый чердак? Делайте. Работать будет (при правильной компоновке, и наличии притока). Вопрос: а зачем такие сложности? Вывели две трубы и ВСЁ.
15.08.2016 в 17:28:58
Oleg V написал: Да, ещё один этаж с отоплением под крышей.
Это не теплый чердак. Как правило, теплый чердак не имеет радиаторов, а отапливается отходящим из вентиляции воздухом.
Oleg V написал: Боюсь будет опрокидывать.
Конечно, будет, т.к. у Вас уже две трубы. А будет три. Поэтому и написал, что при ПРИТОКЕ. Не будет притока, будет опрокидываться канал санузла. Или Вы и санузел хотите в эжектор засунуть? Получается, что Бернулли явно сложнее. Посему, сделайте две трубы на чердак (если он "теплый" и ничего не делайте, если он не "теплый").
16.08.2016 в 14:15:05
Имеется шахта из туалета в ванную, в туалете установлен потолочный вентилятор, при включении из грибка в ванной воздух идет в помещение, при естественной вентиляции вроде бы вытягивает из обоих помещений.
Схема (как смог):
16.08.2016 в 14:19:27
Все, как вы описали и должно быть. Вы нарушаете работу естественной вентиляции используя вентилятор.
16.08.2016 в 17:40:14
dimonml, Как исправить? Второй вентилятор? Обратный клапан?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу