Прошу посмотреть фото и покритиковать. Тема про ПВУ 150м3/час и трубы и элементы воздуховодов 100мм диаметром. У меня ряд сомнений:

  1. Не очень нравится выпирающий герметик, не будут ли в процессе работы ПВУ какие-нибудь вредные компоненты испаряться делая воздух вредным? Про запах уже ответили, что быстро выветривается, но будет ли в воздух попадать какая-либо гадость из герметика?
  2. Из-за неровностей труб и элементов, местами получаются достаточно большие неравномерные зазоры в 2-3мм, насколько это плохо для потока воздуха? Или этим можно пренебречь?
  3. Саморезы 4.2х13 торчат заметно в трубе 100мм диаметром. Стоит ли их по максимуму срезать болторезами, где есть доступ? На вопрос уже отвечали, что все нормально, но все же остались небольшие сомнения;
  4. Ради интереса - чем вырезают дыры под проход труб и колпаки в в пустотелом кирпиче? Под вентиляцию что-то делать вряд ли когда буду, т.к. не мой профиль, но для общего развития было бы интересно. Я сверлил много отверстий сверлом по кирпичу, потом долотом выбивал. Так как кирпич пустотелый и хрупкий, одно отверстие получилось более менее, второе сильно разлетелось. Наружную часть потом приведем в порядок с помощью альпинистов (все равно звать на герметизацию отливов) Из-за двух отверстий 125-150мм звать алмазных бурильщиков - вряд ли бы поехали на такой смешной объем, учитывая что это балкон 22 этажа и надо как-то ловить керн чтобы на голову кому-нибудь не упал.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

04.12.2016 в 17:08:30

siemens написал: ..... Не очень нравится выпирающий герметик, не будут ли в процессе работы ПВУ какие-нибудь вредные компоненты испаряться ....

Обычно делали обрамление вокруг решетки. И когда заливалась пена то наружу она не выходила. И крепление делали не снаружи а внутри помещения. По крайней мере, это все не портило фасад и альпинист, почти, не нужен был. Все делалось через окно. И "гадость" не попадала.

siemens написал: .... Из-за неровностей труб и элементов, местами получаются достаточно большие неравномерные зазоры в 2-3мм, насколько это плохо для потока воздуха? Или этим можно пренебречь? ....

Если бы это был воздуховод в 125 мм - можно было бы и не волноваться. А 100 мм - это "порнография", которая сама по себе может шуметь непонятно почему. В том числе и из-за "хвостов" в 2-3мм. "Про саморезы" то же в этот ответ входят ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
siemens

Местный

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

04.12.2016 в 21:18:22

Ким написал:

siemens написал: ..... Не очень нравится выпирающий герметик, не будут ли в процессе работы ПВУ какие-нибудь вредные компоненты испаряться ....

Обычно делали обрамление вокруг решетки. И когда заливалась пена то наружу она не выходила. И крепление делали не снаружи а внутри помещения. По крайней мере, это все не портило фасад и альпинист, почти, не нужен был. Все делалось через окно. И "гадость" не попадала.

siemens написал: .... Из-за неровностей труб и элементов, местами получаются достаточно большие неравномерные зазоры в 2-3мм, насколько это плохо для потока воздуха? Или этим можно пренебречь? ....

Если бы это был воздуховод в 125 мм - можно было бы и не волноваться. А 100 мм - это "порнография", которая сама по себе может шуметь непонятно почему. В том числе и из-за "хвостов" в 2-3мм. "Про саморезы" то же в этот ответ входят ...

Ким, Спасибо за ответ!

Из окна я смогу срезать пену и восстановить вид - высоту установки колпаков выбирал исходя из возможности их достать. Но альпинистов все равно вызывать - оконщики некачественно поставили козырьки/отливы и в сильный дождь затекает вода, поэтому колпаки пока не трогаю.

Про шум спасибо, не думал что с 100мм трубами такая проблема - придется включать ПВУ, как соберу все воздуховоды. Если будет шуметь - перебирать места шума.

Осталось непонятно, насколько вреден герметик, а особенно наплывы, внутри воздуховодов и будут ли вредные компоненты попадать в воздух и портить жизнь хозяевам.

0
Аватар пользователя
Oleg V

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

04.12.2016 в 23:32:41

Попалось видео с расчётом потока воздуха через осевой вентилятор в СолидФлоу. Там получалось, что поток перед вентилятором не закручивается, а начинает закручиваться уже в плоскости крыльчатки. Это действительно так или это не корректное моделирование? На каком расстоянии перед крыльчаткой начинает закручивать поток, если не предпринимать специальных мер?

0
Аватар пользователя
dimonml

Местный

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

05.12.2016 в 10:51:51

siemens написал: Ради интереса - чем вырезают дыры под проход труб и колпаки в в пустотелом кирпиче?

Если хочется аккуратного отверстия и минимум уменьшение прочности стены - то алмазной машиной с коронкой.  

siemens написал: Про шум спасибо, не думал что с 100мм трубами такая проблема

У них просто очень маленькое проходное сечение -> большое аэродинамическое сопротивление и большие скорости воздушного потока. Обе вещи вызывают шум.

0
Аватар пользователя
ETMP3

Местный

Регистрация: 06.12.2016

Москва

Сообщений: 2

06.12.2016 в 13:31:54

Живу на третьем этаже 17-ти этажного дома серии П-44 в торцевой трёхкомнатной квартире, я, жена и двое детей. Прежние хозяева установили увеличенные батареи, поставили пластиковые окна, снесли 70% короба на кухне. Пока искали квартиру, то обратили внимание, что в трёх случаях из пяти эти короба снесены под холодильник, поскольку дом 1983 года постройки, то короба снесены и у соседей снизу и сверху. Жена человек чувствительный и недостаток воздуха ощущает лучше меня. Бегает открывает форточки, иногда слишком сильно, что тоже к нездоровью. Ну и кухонные вытяжки соседей воткнуты в общей зарезанный воздуховод, что они готовят, мы знаем. У меня другая проблема, высокая чувствительность к шуму, может раздражать звук работающей зарядки ночью. Окна комнат 11,1 и 14,0 м кв. выходят на проезжую часть, держать их открытыми ночью нельзя, будят мотоциклисты, сигналки, грузовики подскакивающие на "лежачих полицейских". Хочу обеспечить уровень вентиляции в квартире хотя бы на уровне смены объёма 1 раз в час. И тут нужен совет с тем какую систему выбрать? Трудность в том, что через несущие стены мне пробиваться не разрешат на третьем этаже. Не несущими являются перегородки с дверными проёмами с кухни и комнаты 11,1 м кв.

0
Аватар пользователя
den52556

Местный

Регистрация: 06.12.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 7

08.12.2016 в 13:04:13

Здравствуйте. После покупки хрущевки сбил штукатурку на кухне и обнаружил, что у меня с соседями вентиляция общая и расположена на уровне коленок от пола (всегда считал, что вентиляция должна быть под потолком). Таких отверстий два рядом. Это нормально? И куда вести вытяжку от газа?

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

08.12.2016 в 14:59:44

den52556, Если в доме были печи, то, вероятно, это бывшие дымоходы. Так и должно быть.

0
Аватар пользователя
den52556

Местный

Регистрация: 06.12.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 7

08.12.2016 в 15:19:38

trubo4ist, куда тогда вести вытяжку от газовой плиты? к соседям получается

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

08.12.2016 в 15:44:47

Никуда. Каналы естественной вентиляции не предназначены для подключения механических устройств. Тем более - дымоходы. На крайний случай - через стену на улицу.

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

10.12.2016 в 14:37:27

ETMP3, Вы ищете вариант с приточной вентиляцией с помощью приточной установки? Надо сверлить отверстие минимум д.160мм. Все работы производятся на стадии ремонта. Все остальное, типа настенных блоков, клапанов в окна или стены, полная ерунда.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

11.12.2016 в 12:20:35

Здравствуйте. По моему вопросу никто подсказать не может правильного решения? Вопрос

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.12.2016 в 12:27:17

Songo написал: По моему вопросу никто подсказать не может правильного решения?

Есть, как бы это не казалось банально ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
ETMP3

Местный

Регистрация: 06.12.2016

Москва

Сообщений: 2

12.12.2016 в 12:47:43

Легкий, я в каждую комнату готов сверлить по 160 мм отверстие, а на кухне 200 мм, фасады сверлить можно. Я думал воспроизвести систему штатной вентиляции, которую нарушили все те факторы, которые я привёл выше. Удалять воздух через ванну, туалет и кухню наружу, а вентиляционный блок восстановить и законопатить. Если это сделать возможно, то дальше займусь подбором оборудования. Я вряд ли совсем обойду проблему шума, но минимизировать его хотелось бы.

0
Аватар пользователя
ETMP3

Местный

Регистрация: 06.12.2016

Москва

Сообщений: 2

12.12.2016 в 12:59:26

Легкий, возможно несколько малопроизводительных установок, если нужно под каждую 160 мм, или подавать воздух в коридор, третий этаж низко, для того чтобы разрешили нарушать силовую структуру дома. Я понимаю, что от шума совсем не избавиться, хочу его минимизировать. Реализовать систему, которую разрушили все те факторы, которые описаны выше, с удалением воздуха наружу через кухню. А штатную вытяжку использовать для удаления воздуха через ванну и туалет, с остальных сторон её закрыть.