Всем ДВС. Есть ванна и туалет, разделенные перегородкой. Вент.канал находится в ванной. Туалет с ванной соединяются дыркой в перегородке. Есть ли смысл, сидя на горшке, включать вентилятор в ванной для устранения запахов? Или же смысла особо нет, так как вентилятор сначала высосет воздух из ванны и лишь потом доберется до туалета? Просто думаю делать ли включение вентилятора из двух мест или нет...

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

03.05.2017 в 09:05:55

У нас воздух при работе вытяжки удаляется равномерно от всюду с коррекцией на местные сопротивления потоку, а не последовательно: сначала из одного места, потом из другого ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

03.05.2017 в 10:03:30

AntiLL, Теоретически Бориска66 Вам все правильно,сказал.Практически из Вашего туалета будет высасываться очень маленькая часть воздуха,поэтому по хорошему нужно делать в каждое помещение свой канал вытяжки,(и свой вентилятор),так обмен воздуха будет происходить быстрее и именно там,где Вам нужно.

0
Женечка_Н
Женечка_Н
Новичок

Регистрация: 25.12.2007

Ижевск

Сообщений: 19

04.05.2017 в 17:54:16

Здравствуйте. Прошу совета по установке кондиционера. Балкон застеклён. Ограждение балкона - тонкая плита, даже не плита, а такая пластина что-ли. С боков и сверху-снизу - другие балконы. То есть ставить наружный блок, кроме как на само ограждение, некуда. Получается, изнутри надо делать какое-то укрепление этой тонкой плиты? И как это обычно делают? Не могу представить, это громоздко будет? А также нужен совет по выбору системы. Комната выходит на запад, жарко в ней во второй половине дня. Площадь примерно 12 кв. м. Иногда соседи курят на балконе, поэтому нужен запахоуловитель (прошу прощения за возможно неверные термины). Чтобы работало не громко. Обслуживалось не часто. По цене даже не могу сказать, не представляю. Что-нибудь проверенное временем. Дизайн не так важен.

0

Всё будет хорошо. Я узнавала.

lascorpio
lascorpio
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Саратов

Сообщений: 25

16.05.2017 в 22:14:02

Подскажите, смежная с соседом стена, где у него кухня/санузел, а у меня комнаты, внутри пустая, т.е. даже розетку геморрно поставить - 4-5см стены, затем пустота, можно ладонь просунуть. А дальше соседская стена.

И оттуда немножко сквозит. Это вент. шахта? Если я, например, туда вент.решетку поставлю - это будет работать? Дом - советская панелька, пятиэтажка.

0
Alkatrass
Alkatrass
Новичок

Регистрация: 03.05.2017

Москва

Сообщений: 4

19.05.2017 в 18:36:16

Господа, добрый день! Требуется ваша помощь в вопросе вентиляции квартиры. Дом монолит-кирпич 16 этаж из 17. Воздух в районе вполне чистый. Естественная вентиляция в квартире работает, но свежего воздуха очень не хватает. Идея фикс заключается в установке на балконе в подпотолочном пространстве ПВУ Electrolux STAR EPVS-200. Балкон утепленный и в нем планируется маленькая спальная комната. Установка будет устанавливаться в звукоизолированный короб. Установка выбиралась в основном из цены. Косяки в ней присутствуют (судя по отзывам на форуме), но при желании убрать их можно.

На вводе установки стоит заслонка с приводом, затем канальный нагреватель (опционально). На выводе установки тоже заслонка с приводом. Привод заслонок управляется от питания вентиляторов самой установки (три реле).

Воздух от установки идет через жесткий шумоглушитель в спальную комнату и балкон. На выходе воздуховодов стоят анемостаты. Забор воздуха из квартиры идет из кухни и балкона. На вводе тоже стоят анемостаты. Грязный воздух подается через шумоглушитель обратно в установку. Воздуховоды d150 типа SONO DFA утепленные. Перетекание воздуха в комнатах идет через поддверную щель. Дверь на балкон планирую двустворчатую стеклянную из профиля ПВХ с порогом (позже уберется балконный блок) По всей квартире, кроме ванной и туалета будет натяжной потолок за ним 8 см. пространства. Вытяжка на кухне пойдет в шахту ВЕ.

Во вложении эскизы для большего понимания ситуации

Вопросы:

Взлетит-ли)
Нужно ли заводить воздуховод в спальную комнату в дальний угол (нижний левый угол) или достаточно решетки над шкафом?
Будет ли таким образом освежаться вся прихожая?
Непонятна ситуация с вытяжкой в ванной и туалете. Планирую ставить там общий вытяжной вентилятор в туалете за потолком с обратными клапанами и анемостатами. Как она скажется на общей циркуляции воздуха в квартире?
Смущает ситуация с вентиляцией балкона. Вход и выход воздуха близко. Задавят ли анемостаты и будет ли от них шум и сквозняк?
Что в общем подскажете?
0
2ya
2ya
Новичок

Регистрация: 24.03.2016

Барнаул

Сообщений: 51

23.05.2017 в 06:58:15

Мне нужно провести вентиляцию в небольшое помещение площадью 5.2м^2, это получается 14м^3 примерно. В помещении будет три вентиляционных решетки в полу, воздух должен дуть на стену, а не стелиться по полу как сквозняк. Могу провести трассу только в полу, высота стяжки 9 см. Если я буду использовать прямоугольную трубу 60х204, то скорость в трубе будет от 0,32 до 1 м/с - правильно?

Вопросы:

  1. Такая скорость - это нормально, или мало?
  2. Почему не бывает таких металлических труб - не популярны, или есть какое-то ограничение технологичное? Стоит делать их на заказ из оцинковки?
  3. Не будет ли пол шуметь из-за такой трубы?
  4. Могу кинуть несколько таких труб, либо попробовать сделать ее пошире - надо, или на такой объем ее хватит?
  5. Ничего я не забыл? Или нужно еще учитывать длину труб (4-6 м) - создаст ли она такую повышенную нагрузку на ПУ, что ей придется постоянно работать на высокой скорости?
0
Легкий
Легкий
Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

23.05.2017 в 08:37:24

2ya,

  1. нормально
  2. не бывает. вам решать.
  3. не будет.
  4. хватит
  5. нагрузку при таком расходе не создаст. Потери идут на отводах, а не на ровных участках.
0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

23.05.2017 в 08:55:57

Легкий написал: Потери идут на отводах, а не на ровных участках.

Эка моветон, а проектировщики то и не знают, что их можно не учитывать, там оказывается потерь нет, они от незнания все потери считают и местные сопротивления ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12745

23.05.2017 в 09:09:29

2ya написал: Мне нужно провести вентиляцию в небольшое помещение площадью 5.2м^2, это получается 14м^3 примерно. В помещении будет три вентиляционных решетки в полу, воздух должен дуть на стену, а не стелиться по полу как сквозняк.

И какими же регуляторами расхода Вы сможете разделить 14 кубов воздуха на три решетки ???

Да и какой вентилятор хотите приспособить на та такую производительность ??? Очень интересно ..

Что это за такой "спецобъект" с таким расходом воздуха ??? Похоже на кладовку, но в них должна быть вытяжка. Здесь же, насколько понимаю, приток хотите сделать.

2ya написал: Такая скорость - это нормально, или мало?

Не зря спросил про вентилятор. Если он может создать напор, то возможно и скорость воздуха поднять и тем самым уменьшить сечение воздуховода, тем самым уменьшить бучение стяжки. А расширять воздуховод только в месте установки решетки. Грубо говоря, основную трассу сделать из пылесосной трубы а там где выход воздуха расширить до размера воздуховода 200х60.

Это не предложение - это пояснение того что написал выше.

2ya написал: Почему не бывает таких металлических труб - не популярны, или есть какое-то ограничение технологичное? Стоит делать их на заказ из оцинковки?

Сделать можно все, но такая "солома" не выгодна для производителя. Поэтому, если делают то и цены на нее другие.

2ya написал: Не будет ли пол шуметь из-за такой трубы?

Даже с увеличенной скоростью шуметь не будет. Само-собой, разумно увеличенной. Не как в пылесосе ... ;) :)

2ya написал: Могу кинуть несколько таких труб, либо попробовать сделать ее пошире - надо, или на такой объем ее хватит?

Исходя из фанатизма можно сделать все что захочешь. Вплоть до "второго пола". А после этого ходить будете по полу как на корабле приобретая "морскую" походку ... ;) :)

2ya написал: Ничего я не забыл? Или нужно еще учитывать длину труб (4-6 м) - создаст ли она такую повышенную нагрузку на ПУ, что ей придется постоянно работать на высокой скорости?

Нужно учитывать все, начиная с тех вопросов что написал выше.

Самый простой пример. Длина воздуховода 4-6 метров. Про тип вентилятора ВЫ не пишите. Вам пишут что будет все нормально, не зная его тип. А Вы ставите от процессора вентилятор и у Вас ничего не получается. Какой вывод ??? - Правильно, Вас обманули !!! Вполне нормальная реакция. Но виноваты то Вы, т.к. как партизан, не выдали максимально информацию.

Так что начинайте все сначала ;) :)

Примерно так.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Легкий
Легкий
Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

23.05.2017 в 09:36:56

Бориска66 написал:

Легкий написал: Потери идут на отводах, а не на ровных участках.

Эка моветон, а проектировщики то и не знают, что их можно не учитывать, там оказывается потерь нет, они от незнания все потери считают и местные сопротивления ...

Бориска66, Мой коментарий для данного частного случая. В данном случае, считаю, что потерями на ровных участках можно пренебречь. Дайте свой ответ человеку который спрашивает, какой смысл обсуждать мой ответ?

0