Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

04.02.2019 в 09:59:05

Лучше иметь клапан "на проходе". Сопротивление тройника сильно больше сопротивления отвода. Вариант 2. От хлопка это не спасает, но в случае скрытого монтажа хлопок плюс, а не минус. Всегда знаете, что "система" работает.

0
Аватар пользователя
l_andrey

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1075

04.02.2019 в 10:19:45

trubo4ist, боюсь, что клапан будет хлопать не только при включении вытяжки, но и в обычной жизни - окно закрыл, дверь и тд

Не понял про сопротивление тройника - его ветка без изгиба вроде не вносит дополнительного сопротивления.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

04.02.2019 в 10:29:54

l_andrey написал: Не понял про сопротивление тройника - его ветка без изгиба вроде не испытывает дополнительного сопротивления.

В первом варианте еще как испытывает.

l_andrey написал: боюсь, что клапан будет хлопать не только при включении вытяжки, но и в обычной жизни - окно закрыл, дверь и тд

Если он нормально открытый, то зачем ему хлопать? А если хлопнул, то это означает, что была обратная тяга. И он опять выполнил свое предназначение. Хлопок тем сильнее, чем сильнее поток, т.е. на 3 скорости хлопок сильнее, чем на 1. А на ВЕ хлопок вообще отсутствует. Есть вытяжки, у которых старт происходит плавно, у них хлопка нет совсем.

0
Аватар пользователя
l_andrey

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1075

04.02.2019 в 10:39:27

trubo4ist написал: Если он нормально открытый, то зачем ему хлопать? А если хлопнул, то это означает, что была обратная тяга.

Обратная тяга - это, конечно, плохо. Но возникать она может на ровном месте из-за кратковременного резкого изменения давления. Она возникает на короткое время и ее можно было бы допустить, но клапан каждый раз будет стучать. У знакомых была такая проблема, пришлось снять клапан.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

04.02.2019 в 10:43:26

Если клапан нормально открыт, то его может закрыть только поток из вытяжки. Поток через клапан его может только... открыть. Открыть открытое. Где здесь хлопок? Не пойму, почему у нас ничего не хлопает...

0
Аватар пользователя
l_andrey

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1075

04.02.2019 в 11:05:54

trubo4ist, Я полагал, что закрыть клапан может только поток в обратном направлении. Когда вытяжка начинает работать, то в Варианте 1

поток закрывает клапан. Но также может быть поток из стояка вентиляции - он тоже закроет клапан. Сейчас на отверстие вентиляции надел пакет - он обычно втянут вовнутрь, но когда закрываю входную дверь, то его ненадолго выворачивает наружу с неожиданным шуршанием. Поэтому я и боюсь, что клапан будет работать также.

trubo4ist написал: Не пойму, почему у нас ничего не хлопает...

Можно поинтересоваться, какая у Вас схема?

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

04.02.2019 в 11:51:52

l_andrey написал: закрыть клапан может только поток в обратном направлении

Важна и сила потока. Я же приводил пример, что даже вытяжка с плавным стартом не дает хлопок. В ВЕ тем более. В крайнем случае, клапан всегда можно подрегулировать.

l_andrey написал: Но также может быть поток из стояка вентиляции - он тоже закроет клапан.

Еще раз повторюсь: а не для того ли клапан ставится? Или Вы предпочитаете запах?

l_andrey написал: Сейчас на отверстие вентиляции надел пакет - он обычно втянут вовнутрь

А пакет у Вас стоит "по потоку"? Как клапан?

l_andrey написал: Можно поинтересоваться, какая у Вас схема?

У меня любая, зависит от задачи. Но в основном, как в Вашем вар.2

0
Аватар пользователя
l_andrey

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1075

04.02.2019 в 12:25:46

trubo4ist написал: а не для того ли клапан ставится? Или Вы предпочитаете запах?

Клапан, который будет закрываться при небольшом кратковременном переворачивании потока, это не самое удачное для меня решение. Сейчас так ведет себя целлофановый пакет. Должно быть время срабатывания. Как регулировать клапан через отверстие вентиляции я не очень себе представляю, а снаружи доступ к нему будет закрыт.

trubo4ist написал: А пакет у Вас стоит "по потоку"? Как клапан?

На фото он натянут, но соседний стоит без натяжения и постоянно втянут внутрь стояка, но иногда выворачивается наружу кратковременной обратной тягой.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

04.02.2019 в 12:37:44

l_andrey написал: Клапан, который будет закрываться при небольшом кратковременном переворачивании потока, это не самое удачное для меня решение

Уже дважды Вам ответил.

l_andrey написал: trubo4ist написал: А пакет у Вас стоит "по потоку"? Как клапан?

Это была ирония...

0
Аватар пользователя
l_andrey

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1075

04.02.2019 в 12:42:10

trubo4ist написал: Уже дважды Вам ответил.

Спасибо!

Мне бы еще понять будет ли работать такая схема без клапана

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

04.02.2019 в 12:43:35

Нет.

0
Аватар пользователя
l_andrey

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1075

05.02.2019 в 11:40:42

BV, очень интересно было бы услышать Ваше мнение по моему случаю

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111626

05.02.2019 в 14:34:13

l_andrey написал: BV, очень интересно было бы услышать Ваше мнение по моему случаю

l_andrey, Вам уже ответили

0
Аватар пользователя
l_andrey

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1075

05.02.2019 в 19:28:26

BV, спасибо за Ваше внимание

0
Аватар пользователя
oversun

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

05.02.2019 в 20:02:39

l_andrey написал:

trubo4ist написал: Уже дважды Вам ответил.

Спасибо!

Мне бы еще понять будет ли работать такая схема без клапана

l_andrey,

Такая схема могла бы работать зимой в определенном диапазоне прозводительности вытяжки, но летом, когда тяга естественной вентиляции отсутствует, большая часть потока от вытяжки будет возвращаться в кухню через отверстии ЕВ.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу