24.05.2019 в 14:07:00
Кукуй написал: 4 или 5 пар, судя по фото.
Значит мультик стоит на переходном балконе
Кукуй написал: этом ТУ для всех систем указано о необходимости согласования с УК, так что, думаю их подпись будет под содеянным
Выше писал не о том
Кукуй написал: если фильтр поставить до ограничивающего клапана, будет ли фильтр "душить" приток?
Хоть "ДО" хоть "ПОСЛЕ" - все равно будет "душить". Надо ставить фильтр и перенастраивать клапан. НО это все с разрешения УК. Как они на это посмотрят. НО в любом случае Вам не дадут поставить фильтр "ДО" клапана.
А это как раз к тому что писал выше - об границе ответственности в присоединениях. Чисто логически, к этому клапану Вы не имеете никакого отношения. Так же как и ко всему что будет "ПОСЛЕ" клапана УК никакого отношения иметь не будет ...
Кукуй написал: Не знаю, как это ограничивается. .... Где эти .... собирать? .... И непонятно, как с кухней быть: .....? ...
Не знаю кто и что Вам предложит но сам бы все приводил бы к классической схеме системы вентиляции квартиры. Нового ничего не надо выдумывать а схема самая рабочая. Это как раз то что Вам написал выше.
Как такое или что-то другое сделать ??? Это уже надо привлекать тех кто будет все монтировать. Это правильнее. Не надо разбивать, типа, проект и, типа, монтаж. За все должен отвечать один производитель работ.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
24.05.2019 в 14:18:25
Ким написал: Значит мультик стоит на переходном балконе
Пока там пусто :) Только трубки из стены.
Ким написал: все равно будет "душить"
Спасибо, услышал.
Ким написал: Не надо разбивать, типа, проект и, типа, монтаж.
Я не планировал разбивать, я хотел понять для себя, как правильно. :)
Остались, действительно, нюансы для проектировщиков. Благодарю вас за консультацию. :)
24.05.2019 в 16:23:44
Кукуй написал: Пока там пусто Только трубки из стены.
"Свято место пусто не бывает ..." и "Всему свое время ..."
В любом случае, понятно какое оборудование будет стоять и к чему готовиться. А это уже немало.
Кукуй написал: Я не планировал разбивать, я хотел понять для себя, как правильно.
Остались, действительно, нюансы для проектировщиков.
Как раз сейчас, когда стены голые, лучше всего принимать решение где какое оборудование будет стоять, где какие воздуховоды будут проходить, где будут дренажи для внутренних блоков. Все это впоследствии необходимо будет прятать. А чтобы спрятать - необходимо понимать все то что написал выше.
За свою практику всего один раз был зак, который сначала сделал всю инженерку и только после этого наводил красоту в доме. В остальных случаях все делалось наоборот.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
09.06.2019 в 18:52:36
Сразу скажу, что прочитал методичку "Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. 2001г.". Но не нашел ответа на свой простейший вопрос. Итак, имеется частный дом и мансарда. Планирую поставить рекуператорную ПВУ Holtop. По санузле, кухне вопросов нет и все понятно, отдеьные вытяжки. Вопрос по комнатам, в частности мансардный этаж. На мансарде (вытянутая) 3 зоны будет: слева и справа жилые комнаты, по центру коридор с межэтажной лестницей. С коридора хочу сделать вытяжку. А в каждой комнате приток+вытяжку. Приток ближе к окну, вытяжка ближе к двери. Правильно ли делаю? Просто видел на многих проектах, что в чистых помещениях (спальня, жилая комната) ставят просто приток, без вытяжек.
09.06.2019 в 22:37:17
tolik777 написал: По санузле, кухне вопросов нет и все понятно, отдельные вытяжки.
Как раз самое большое количество вопросов
tolik777 написал: Просто видел на многих проектах, что в чистых помещениях (спальня, жилая комната) ставят просто приток, без вытяжек.
Это самая классическая схема вентиляции. При этом удаление воздуха производиться из санузлов, кухни, кладовых, гардеробных.
tolik777 написал: С коридора хочу сделать вытяжку. А в каждой комнате приток+вытяжку.
Можно и так сделать. Но в этом случае Вы искусственно завысите производительность ПВУ, что приведет к увеличению расхода э/э. Но качество воздухообмена не ухудшит. В любом случае, как говорят: "Кашу маслом не испортить ..." не для этого случая ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
10.06.2019 в 07:35:48
Можно и так сделать. Но в этом случае Вы искусственно завысите производительность ПВУ, что приведет к увеличению расхода э/э. Но качество воздухообмена не ухудшит. В любом случае, как говорят: "Кашу маслом не испортить ..." не для этого случая ...
Просто в комнаты все время будет закрыта дверь. Получается что из комнаты будет вытягивать только с поддверной щели воздух. Хотя конечно можно предусмотреть стеновые проходы шумоизоляционные. ПВУ у меня планируется holtop, там ЕС двигатели и отдельно можно регулировать приток и вытяжку.
Ким написал: Как раз самое большое количество вопросов
На кухне вытяжка через зонт. Общекухонную не делаю пока. В санузлах свои отдельные вытяжки.
10.06.2019 в 08:35:10
tolik777 написал: Получается что из комнаты будет вытягивать только с поддверной щели воздух. Хотя конечно можно предусмотреть стеновые проходы шумоизоляционные.
Сами себе и ответили
tolik777 написал: ПВУ у меня планируется holtop, там ЕС двигатели и отдельно можно регулировать приток и вытяжку.
Не хотел шуметь но видно придется.
Никогда не понимал и не пойму почему всем так хочется экономить на мелочи. В установках разбалансировка сделана для того чтобы когда система воздуховодов сделана максимально уровнять расходы воздуха. А это необходимо для того чтобы передача тепла от вытяжного воздуха к приточному была оптимальна при правильной наладке системы вентиляции. И по-барабану какие двигатели стоят - DC или AC. Это уже "чисто" для комфорта и удобства управления.
tolik777 написал: На кухне вытяжка через зонт. Общекухонную не делаю пока. В санузлах свои отдельные вытяжки.
На кухне лучше зонт не сделали бы а сделали нормальную вентиляцию из кухни. А что касается санузлов то при использовании ПВУ и НЕприсоединение их к ней в этих помещениях вентиляции не будет. Как только Вы поставите вентиляторы в эти каналы то они должны будут работать постоянно и круглосуточно. А уж это сделает в квартире отрицательный баланс воздуха. А уж разряжение будет способствовать появлению запахов из общедомовых помещений (с лестничной клетки) в квартире ...
Так что .... Вам решать как и что делать ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
10.06.2019 в 09:11:06
Ким написал: На кухне лучше зонт не сделали бы а сделали нормальную вентиляцию из кухни. А что касается санузлов то при использовании ПВУ и НЕприсоединение их к ней в этих помещениях вентиляции не будет. Как только Вы поставите вентиляторы в эти каналы то они должны будут работать постоянно и круглосуточно. А уж это сделает в квартире отрицательный баланс воздуха. А уж разряжение будет способствовать появлению запахов из общедомовых помещений (с лестничной клетки) в квартире ... Так что .... Вам решать как и что делать ...
Дом купили такой.... На кухне уже есть ремонт и кухонный гарнитур с техникой и вытяжкой. Поэтому пока что так... Но опять таки везде пишут что вентиляцию кухни нельзя заводить в ПВУ, т.к. рекуператор засреться. Получается с кухни делать отдельно зонт, отдельно вытяжку, но опять таки тогда вопрос к балансу всей системы.... По санузлам - у меня там установлен вытяжной вентилятор с подключением к выключателю. В дальнейшем сделаю с таймером, чтобы после выключения еще некоторое время вытягивал. Разве с санузлов в ПВУ можно заводить вытяжку?
10.06.2019 в 09:40:28
tolik777 написал: Получается с кухни делать отдельно зонт, отдельно вытяжку, но опять таки тогда вопрос к балансу всей системы....
Зонт в балансе не участвует, т.к. используется кратковременно.
Вытяжку из кухни должна быть обязательна и работать постоянно и круглосуточно как и в санузлах.
То что забивается рекуператор - это как сделать. Но опять таки. Никто не запрещает поставить вентилятор на канал ВЕ кухни ( все что получиться в таком варианте писал выше) Но он так же как и в санузле должен работать постоянно и круглосуточно. Это нормальный режим вентиляции в квартире, который в большинстве случаев нарушается когда начинают делать механическую вентиляцию. И уже после этих нарушений начинают задавать вопросы "почему то не так или это ..."
tolik777 написал: у меня там установлен вытяжной вентилятор с подключением к выключателю.
Повторяюсь. Не зря веками, когда не было вентиляторов в санузлах постоянно, круглосуточно и круглогодично работала естественная вытяжная вентиляция. Зачем ставить вентилятор чтобы потом он большее время был отключен. Вы его применили для того чтобы улучшить работу вытяжной вентиляции. Но почему он тогда отключен ??? Чем хуже работает вентиляция в санузле тем больше размножаются "зверьки" в нем. Этого хотите ??? Плесень - друг всех санузлов где может быть влажно и тепло. Вентиляция этого не дает.
Я не уговариваю. Мне по-барабану что сделаете. Вам решать и Вам жить в таких условиях.
tolik777 написал: Разве с санузлов в ПВУ можно заводить вытяжку?
Производители в большинстве своем НЕ РЕКОМЕНДУЮТ ИЛИ ЗАПРЕЩАЮТ. Но есть кто и допускает.
ПО мне, лучше сделать неправильно с максимально предусмотренными вариантами чем заведомо делать правильно но через "мягкое место ниже пояса ..." и потом возмущаться что нормально не работает
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
17.06.2019 в 18:32:40
День добрый форумчане! Подскажите пожалуйста, дом П44Т, 2ка линейка (52кв.м) вытяжная шахта находится рядом с ванной. Замерив диаметр отверстия шахты на входе в квартиру получил 130мм, а диаметр оцинкованной трубы 150мм. Понимаю, что проектируют люди со специальном образованием, но есть ли смысл перехода на трубу диаметром 150 мм, но пластиковую? И еще обратил внимание, что отверстие идет на конус до вертикального подъема, в сторону выхода в общую шахту - стоит ли его повторять, в том случае если я захочу зайти в это отверстие со стороны ванны (где нет прямого выхода) прямоугольным коробом 206*60мм.
18.06.2019 в 17:59:34
Форумчане помогите все же разобраться - есть ли необходимость вести трубу 150мм при диаметре входа в шахту дома 130мм?
18.06.2019 в 19:37:14
Евген48 написал: Понимаю, что проектируют люди со специальном образованием, но есть ли смысл перехода на трубу диаметром 150 мм, но пластиковую?
Можно, можно и оцинковку оставить. Диаметр 150 - гуд
Евген48 написал: Замерив диаметр отверстия шахты на входе в квартиру получил 130мм,
его можно и нужно расширить до 150
Евген48 написал: И еще обратил внимание, что отверстие идет на конус до вертикального подъема,
особенности литья шахты, конус не нужен
Евген48 написал: стоит ли его повторять, в том случае если я захочу зайти в это отверстие со стороны ванны (где нет прямого выхода) прямоугольным коробом 206*60мм.
не стоит повторять, но вход нужно делать с плавным/гладким переходом в вертикальный канал шахты - ротбанд или пуфас в помощь. Можно замуровать угловой переход плоское круглое.
19.06.2019 в 15:27:17
спасибо большое
20.06.2019 в 14:41:35
Кстати еще один вопрос или даже консультация - если два канала в шахту располагаются друг над другом в коридоре, соответственно от короба я так понимаю уже не избавишься т.к если верхний канал еще можно поднять под потолок и переделать под плоский, то вот второй, под ним, даже не знаю как облагородить. Верхний под потолком идет на кухню, а нижний шел на туалет ванну, с входом над дверьми. Хотя насколько я понял из обсуждения в данной теме, менять предназначение каналов можно. Соответственно и хочу с вами посоветоваться, как сделать нижний канал -если в него заходить со стороны ванны в углу придется вентиляционный короб поднимать вертикально, а потом под потолком поворачивать на 90, что не желательно, целится перфоратором в вертикальный канал, как-то опасно, вдруг промахнусь. Или другого решения нет!? И еще, подскажите пожалуйста где оптимальней всего в ванне под потолком разместить решетку вытяжки, (возможно не одну -??) так чтоб проветривание было полноценным (понимаю, что тут нужно знать какие щели по дверью, и дополнительные прочие вводные..) Повторюсь дом П44Т, шахта вытяжки около двери в ванну, за шахтой общеквартирный коридор. Фото никак не получается разместить, пишет ошибку((
20.06.2019 в 18:01:02
Форумчане очень прошу выручить советом т.к одни выходные остались, а потом гости приезжают, надо вытяжку сделать до их приезда((
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу