Аватар пользователя
def43

Местный

Регистрация: 17.02.2022

Брест

Сообщений: 69

28.02.2024 в 21:57:49

def43 написал: Подскажите, а на каком расстоянии от стены располагается диффузор? (если говорим про потолочный)

могу ли я его в 5см от стены поставить или чуть ли ни в плотную у стены?

немного иллюстрации. Вот такое расположение: https://postimg.cc/xk7TsyXY Кроме как на дизайн такое расположение влияет или лучше все таки отступить от стены?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

28.02.2024 в 23:04:57

def43 написал: на каком расстоянии от стены располагается диффузор?

Если воздух забирается вдоль потолка со всех 4-х сторон то лучше чтобы по кругу был доступ к щели для воздухозабора. А если воздух забирается снизу - то в первую очередь надо ее располагать максимально далеко от места притока, чтобы движение воздуха не создавал дискомфорта при движении и уже в последнюю очередь - дизайн. И в любом случае решетка лучше работает когда есть отступ от стен ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Fess_71

Местный

Регистрация: 27.02.2024

Москва

Сообщений: 1

29.02.2024 в 18:09:58

Добрый день, не могу создать отдельную тему - пишу в общую. Подскажите пожалуйста по ситуации, может кто сталкивался. С декабря прошлого года в квартире с кухни шел неприятный запах. В начале января так вообще кошмар пошел - оставили заявку в ук на проверку вентиляционного канала. Приехали подрядчики. Посмотрели, сказали нужен доступ в еще пару квартир. Доступ через УК предоставили. Нашли засор на уровне 6-7 этажа. Я живу на 3. Кирпичная 2х подъездная 9 этажка. Никаких работ не проводили, гирьку, ломик не кидали - сказали надо договариваться с собственников кв на уровне которой засор, проводить работы на кухне (ломать) и чистить засор таким путем. Через неделю перезвонили, сказали что собственник отказался, есть вариант подключать меня к другому каналу, долбя сквозное из ванны на кухню итд итп. Причем предлагали настойчиво - сначала 2-3 недели ехали по заявке, потом еще по неделе для поиска засора и разговора с сосбветнником а как приехать и сломать все мне - без каких либо попыток засор прочистить без вредя для имущества, так хоть завтра.

Есть ли у кого какие советы на этот счет? От подключения к другому каналу я отказался. И так однушка, места мало и в ванне и на кухне а всякие примочки делать и трубы через новый вент канал вести к старому так вообще все переставлять а некуда.

0
Аватар пользователя
def43

Местный

Регистрация: 17.02.2022

Брест

Сообщений: 69

29.02.2024 в 23:14:38

Ким написал: Если воздух забирается вдоль потолка со всех 4-х сторон то лучше чтобы по кругу был доступ к щели для воздухозабора. А если воздух забирается снизу - то в первую очередь надо ее располагать максимально далеко от места притока, чтобы движение воздуха не создавал дискомфорта при движении и уже в последнюю очередь - дизайн. И в любом случае решетка лучше работает когда есть отступ от стен ...

забор, а точнее вывод воздуха, будет в другой комнате через каналы ЕВ в с\у. В любом случае по отступ понял ... а какого отступа будет хватать .... 5-10см? или все же больше?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

29.02.2024 в 23:41:24

Повторюсь, если воздух в решетку поступает снизу то можете и к стене прижать. Здесь смотрите по дизайну. если воздух забирается вдоль потолка то отступ чем больше тем лучше. Обычно стараюсь делать не менее чем 250мм. Лучше, повторюсь, больше

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Ukropov

Местный

Регистрация: 09.12.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

01.03.2024 в 11:57:34

Здравствуйте!

Подскажите, возможно ли как-то шумоизолировать уже установленную островную вытяжку? Пробовал гуглить, но в основном везде рассказывают, как это делать на стадии установки :(

И вытяжка подключена напрямую к вентшахте (без отдельного отвода для естественной вентиляции) и когда она выключена, то естественной тяги нет. Скорее всего, у трубки которая подключена к основанию вытяжки есть обратный клапан, если его убрать, решит ли это проблему?

0
Аватар пользователя
def43

Местный

Регистрация: 17.02.2022

Брест

Сообщений: 69

01.03.2024 в 22:48:12

Здравствуйте! Подскажите еще такой вопрос. Вентустановка находится на чердаке (чердак холодный). Есть некоторая разводка на чердаке и далее воздуховоды через плиту перекрытия (между чердаком и этажом плиты). Как я понимаю, по плавильному нужно ставить дроссель клапан (при переходе из холодной зоны в теплую), который бы перекрывался в случае если установка не работает. А где должен располагаться этот клапан : на чердаке или на этаже под потолком? или без разницы?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111302

01.03.2024 в 22:53:34

Ukropov, возможно убрать клапан поможет. А если вам гофрой подключили - то убрать ее - сильно поможет

0
Аватар пользователя
Шабашник

Местный

Регистрация: 24.04.2022

Castanheira do Ribatejo

Сообщений: 86

03.03.2024 в 22:10:08

Если в двух словах про канальник и фильтр, что раньше?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

03.03.2024 в 23:35:04

Шабашник написал: Если в двух словах про канальник и фильтр, что раньше?

Конечно же фильтр первый по ходу движения воздуха ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

04.03.2024 в 09:15:32

Подскажите надо с круглой трубы 100мм перейти на плоскую. примерно 1 метр+ два поворота. какой плоский канал диаметром выбрать? 60 204 или достаточно 55 110? Общее расстояние от вытяжки до вент канала примерно 2 метра.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111302

Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

04.03.2024 в 14:21:26

BV написал: Kirk-83, у вытяжки выход 100? 204 / 60 шума меньше

BV, выход 100 . есть уже просто труба 55 110. Вот думаю ее ставить или уже забить и купить большего диаметра если разница существеннее.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111302

04.03.2024 в 14:59:30

55/110 - шляпа для вытяжки. Да и вообще я так понимаю вы собираетесь сделать хрень, и лишить кухню нормальной вентиляции, заткнув вытяжкой вход естественной вентиляции. Не вы первый, так увы делает большинство. Хорошо, если я ошибаюсь :)

0
Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

04.03.2024 в 16:18:39

BV написал: 55/110 - шляпа для вытяжки. Да и вообще я так понимаю вы собираетесь сделать хрень, и лишить кухню нормальной вентиляции, заткнув вытяжкой вход естественной вентиляции. Не вы первый, так увы делает большинство. Хорошо, если я ошибаюсь :)

BV, Вроде совсем не затыкаю. ставлю тройник с обратным клапаном от вентиляции сначала, а потом от тройника на вытяжку рукав из плоской трубы.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу