22.08.2020 в 11:07:08
#6880739
КАТРАН, там просто проем. Двери нет. Спасибо.
22.08.2020 в 12:13:23
#6880753
Добрый день, Планирую сделать в комнатах пассивную приточную вентиляцию (естественная вытяжка работает хорошо) Чаще всего предлагается КИВ-125, но он не совсем нравится. Прежде всего расчетный поток маловат даже для 2 человек, в отзывах есть нарекания на плотность закрывания и др.. В целом конструкция не выглядит такой чтобы проработать лет 20 При том что сверление отверстия стоит раз в 5 дороже самого клапана, сильно экономить на цене глупо Есть ли сейчас более качественные/производительные/надежные/красивые альтернативы? но только без автоматической регулировки И есть ли методы установки клапанов без выхода на фасад? Спасибо
22.08.2020 в 23:30:32
#6880978
Подскажите по правилам вентиляционных шахт. Есть вот такая разобранная штука. Если я не трогая сами трубы, кирпичная кладка после восстановления стен будет меньше чем была ранее. это может привести к каким-либо юридическим проблемам?
23.08.2020 в 09:24:27
#6881064
Дмитрйй, Самый хороший,но и самый дорогой клапан кив-квадро. Кто действительно умеет устанавливать клапаны умеет это делать без доступа и выхода на фасад.Не найдете у себя там-пишите мне. Молчаливый, юридических проблем не будет если стенка будет стоять строго в том же месте,хотя вентиляция от этого конечно же не меняется.
24.08.2020 в 22:01:40
#6881904
КАТРАН написал: Дмитрйй, Самый хороший,но и самый дорогой клапан кив-квадро. Кто действительно умеет устанавливать клапаны умеет это делать без доступа и выхода на фасад.Не найдете у себя там-пишите мне. Молчаливый, юридических проблем не будет если стенка будет стоять строго в том же месте,хотя вентиляция от этого конечно же не меняется.
КАТРАН, вот я и хочу трубы обернуть минватой. и заложить вторец обратно кирпичом на ребро. Выиграю сантиметров 10. Это мне позволит на кухне около двери холодильник поставить ещё.
25.08.2020 в 07:00:07
#6882024
Молчаливый, Зачем оборачивать трубы минватой?Это беполезно-бестолковое дело.Для чего это нужно?
30.08.2020 в 19:44:10
#6885094
ДОбрый день. Подскажите, есть такие условия для установки вентиляции - дом 17 эт с вент.фасадом, 2 й этаж, два санузла и там соответственно по вытяжке стоит. В зимних условиях тяга просто атомная, те дверь хлопает и если открыто окно сильно. Стоит задача выбора проветривателя, возможно ли поставить в одной комнате рекуператор, а в другой проветриватель? т.к. в компании которая реализует эти проветриватели посоветовали не ставить рекуператор если уже есть вытяжка штатная( но при этом запахи жарки "соседей снизу", либо закур весь у нас в санузле). Как рассчитать сколько будет выводиться воздуха и сколько входить? и будет ли эта систем вообще работать в связке 2 штатные вытяжки, 1 рекуператор, и 1 проветриватель?
30.08.2020 в 20:47:05
#6885131
Правильно Вам сказали. Проветриватели/клапана не "уживутся" с рекуператором. Или одно или другое
Это мое мнение и его не навязываю
31.08.2020 в 00:25:02
#6885255
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Есть дом, на крыше есть грибок вентиляции канализации (выходит над помещением котельной), в котельной будет установлена ПВУ и соответственно будет грибок вытяжки ПВУ. Приточка же планируется через стену над дверью в котельную (на фото стрелочками указано что где). Внимание вопрос! Разместить грибок вытяжки и приточку ПВУ как на фото (но есть опасения что иногда возможно воздух из фанового грибка будет попадать в приточку), или вариант №2 грибок канализации поднимается выше к коньку крыши, а вытяжной грибок ПВУ занимает его место.
Ну очень надеюсь на ваши светлые головы, заранее спасибо всем откликнувшимся
02.09.2020 в 00:38:53
#6886245
Добрый вечер! Проконсультируйте, пожалуйста, по устройству вентиляции в квартире. Дано: новостройка, 3 этаж из 8. Вид вент каналов на фото (основной и два спутника для санузла и кухни), диаметр отводов 160 мм. По проекту левый спутник это санузел, правый - кухня. При условии, что отводы одного диаметра, эти спутники равнозначны? Могу ли я использовать канал санузла (на фото слева) для кухни, повернув отвод на 180 градусов? При этом канал кухни также повернуть на 180 градусов, чтобы использовать его для санузла. Это требуется для организации вент канала кухонной вытяжки минимальной длины без изменения сечения трубы. Также хочу сохранить естественную вентиляцию, использовав тройник и обратный клапан на тройнике. Схема на рисунке. Так будет работать?
Заранее спасибо за ответ!
02.09.2020 в 00:53:42
#6886248
Alex_Nick, Поворачивать можно. Схема не будет работать или будет работать очень плохо.
02.09.2020 в 22:11:30
#6886674
КАТРАН написал: Alex_Nick, Поворачивать можно. Схема не будет работать или будет работать очень плохо.
КАТРАН, спасибо за ответ. Подскажите, как тогда можно сделать, чтобы работала естественная вентиляция?
05.09.2020 в 19:22:07
#6887863
Alex_Nick, Очень просто.Ставите тройник перед входом в ЕВ и один вход глушите нормально открытым клапаном с электроприводом на 220 вольт.Ко второму подключаете вытяжку.Провод от привода паралелите с питанием кухонной вытяжки.При включении вентилятора кухонной вытяжки мотор клапана его закроет,перестала работать вытяжка-под действием пружины клапан открылся-заработала ЕВ.
14.09.2020 в 14:27:05
#6891941
Разъясните, пожалуйста, как устроена и принцип работы вентиляции в современном многоквартирном доме и в каких случаях она не всасывает воздух из помещения, а наоборот - вдувает в него.
20.09.2020 в 17:38:31
#6894950
УК требует делать металлические гильзы при проходе вентканалов через стены. Сами каналы - труба 160 мм из оцинковки.
Вопрос: насколько требование правомерно и вообще обосновано. Стена - железобетон Б25.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу