глянут по каталогам EATON ... занятная штуковина и стоит не дорого вроде, ставится слева, как и расцепитель по минималке, однако судя по скудной информации,к оторая мне попадалась, время срабатывания на 295 = 100мс, а на 400 = 50, как-то овердофига...
pl84, значит стандарт такой. Из общего описания EN 50550:
"... The standard fixes a minimum non-actuating time of 3s for 275V and a maximum break time of 0,2s for 400V ..."
SE iMSU и Legrand POP275 точно соответствуют - удержание не менее 3 сек при 275В и максимальное время срабатывания 0,2 сек при 400В.
А вот что декларирует Hager для MZ209:
Напряжение / Время (милисекунды)
267 / 52,8
270 / 40,4
275 / 30,4
280 / 25
300 / 25
320 / 24
340 / 22
360 / 20
380 / 19
400 / 16
420 / 15
Кстати, в ролике "Про максимальные расцепители", где кроме MZ209 присутствуют РММ47, и шнайдеровские iMSU и РН, хорошо видно как MZ209 срабатывает на 267В.
УЗМ-51М или ZUBR\RBUZ D63t?
Попробую из своего далека (где с напряжениями все в порядке) рассмотреть только этот вопрос, не растекаясь по древу возможных альтернатив.
В конечном итоге для потребителя важно насколько близко к кривой ITIC (см. ниже на рисунке) подошли в реализации того или иного реле, что еще требует проверки уважаемыми энтузиастами-тестировщикам.
Рис. Кривая ITIC работы (терпимости) электрооборудования
Можно сказать, что "танцы с бубном" по настройке этих реле потребителем, далеким (и даже не очень) от электричества, гарантированы в обоих случаях.
Для размещения на DIN-рейке УЗМ требуется два модуля, а RBUZ целых три, правда в последнем случае в качестве бонуса вы получаете довольно точный вольтметр с цифровой индикацией.
Не радуют всего два фиксированных значения времени «после-включения» для УЗМ и бОльший шаг уставки напряжений, поэтому при консультировании своих друзей в России было выбрано для применения реле RBUZ ( в т.ч. по причине отсутствия множественных случаев выхода реле из строя).
Повторюсь, что вопрос все еще требует более пристального сравнительного тестирования.
Farceur написал:
УЗМ-51М или ZUBR\RBUZ D63t?
...В конечном итоге для потребителя важно насколько близко к кривой ITIC (см. ниже на рисунке) подошли в реализации того или иного реле, что еще требует проверки уважаемыми энтузиастами-тестировщикам.
andrejsheve написал:
Тут вот несколько вопросов есть по теории
И здесь отвечу;
Очень много эмоций, патетики и апломба.
Как Вам хочется облить людей грязью. Может прежде разобраться надо с этим вопросом?
Моя ссылка дана на статью 2009 года, поэтому часть ссылок уже не работает. Да, соглашусь с Вами, кривые ITIC были разработаны для сети США - 120V 60Hz.
Но с тех пор прошло много времени, и они давно (с 2000г) используются безотносительно к номинальному напряжению и частоте. Всё выражается в процентах от номинального напряжения. Более того, эти кривые вошли в международный стандарт IEEE 446.
Даже выпускаются приборы контроля качества сети с отображением вольт/секундного отклонения сетевого напряжения относительно кривых ITIC (например - https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwju7r68poXRAhWK2SwKHUPmCecQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.eatoncorp.com.au%2Fecm%2Fidcplg%3FIdcService%3DGET_FILE%26allowInterrupt%3D1%26RevisionSelectionMethod%3DLatestReleased%26Rendition%3DPrimary%26dDocName%3DSA02601002E&usg=AFQjCNHfjG5LqV28V9q3jCxXyCw7Wx7kqA&sig2=R6ZViLpgGP6CRzoe36UBhA ).
Что касается - "…230V в нашей стране получается от трёхфазной сети 400V, соответственно все перепады напряжения вызваны перепадами между фазами и выше 400V напряжение никогда не поднимется…" - блажен, кто верует.
Всплесков напряжения в электрической сети сколько угодно (в США кривые ITIC именно по этой причине были созданы. И наша страна не исключение).
Поэтому Ваша редакция этих картинок не соответствует этой логике.
Те картинки, что фигурируют в статье по ссылке Вы, при желании, можете нарисовать самостоятельно и получить тот-же самый результат. Возьмите паспортные данные тех приборов, которые там упоминаются (пороги и гарантированное время срабатывания) и наложите их на эти кривые. Исключение было сделано только Easy9. На него нашлись не все характеристики, поэтому пришлось получить их экспериментально.
http://www.pqview.com/pqview-charts/rms-variation-analysis/3138009http://www.cpccorp.com/why%20wait.htm
Читал в ветке отзывы об УЗМ, что они стоят уже более 7 лет. А также как тут говорили, что все РН приблизительно одинаковы, т.е можно предположить, что РН Digitop VA-32 (новая модель - модернизированный - Protector) тоже лет 5 простоит? Может у кого-нибудь уже стоит на рейке и моргает лампочкой?
Может кто-то уже Шнайдер поставил? Продают их уже вроде как свободно. Шнайдер не подойдет, он мне поспать не даст, всего 30 сек задержка на включение, я и уснуть то не успею еще...
Radio написал:
Вопрос всего лишь личных отношений и предпочтений
вот и про "боярку" так говорят, но нет. спасибо. более того, я глубоко убежден, что есть специалисты и их авторитетное мнение, исследования, опыты и тесты, где продукция от одного торгового дома значительно превосходит другую такую же :)
Да бог с вами... Зачем пробовать то, что по данным производителя начинает медленно и печально отключаться после 280В? Я ж так никогда и не увижу, что оно вообще работоспособно. :)
Отсутствием вольт-амперметра за эту же цену. Я сейчас VA-32 могу взять за 2 к. рубля, все остальное получается в два раза дороже. УЗМ 51Ц - какая будет цена вначале никто не знает, толи завышенная, толи наоборот заниженная. К тому же это новая модель, как она себя поведет тоже не известно. Искал на Али, eBay аналоги по внешнему виду VA-32 не смог найти откуда ноги у них растут...Похоже, что и вправду сами собирают, а не только тестируют...
Вот вот это мне очень интересно, правда модулей она много занимает 3 или 4 даже по виду.
Но я думаю, если можно за 2т.руб взять Digitop VA-32, если у них у всех внутренности почти одинаковые, там может взять для начала и не ломать голову, тут уже все есть, комбайн в коробочке, вот если бы настоящий аналог Digitop VA-32 найти бы на Али?
У меня сейчас "финансы поют романсы", и поступлений их не ожидается, т.к сейчас не работаю, а чем дальше в лес тем больше дров, реле напряжения, очередная игрушка, которую решил приобрести, т.к не хочу заиметь проблемы с новым холодильником, с телевизором и т.д. Лучше перебдеть чем недобдеть...
420 руб - подходящая цена, но три модуля занимает:
ссылка
При этом не факт, что эта дешевая китайская поделка будет правильно ток и напругу показывать. Но даже если будет, место лишнего она займет 1-3 модуля,если с ней РН поставить, по сравнению с Digitop VA-32, который занимает только 3 модуля на все.
Краснодарская местечковость во всей красе.
Без обид надеюсь, поскольку у меня есть друзья в Краснодаре и у них никакого желания не возникает смотреть какую-то хрень на али от китайца хуньсуньвзад задешево. Люди адекватные, не ищущие себе соратников на форумах - лишь бы подешевле, а качество и надежность даже в планах не стояла (о китайской гарантии вообще промолчу).
зы. krserv, вы за последнюю пару недель два десятка бестолковых тем создали. Может, хватит :)? Идите в ПТУ (сейчас университет, наверное) и учитесь, как завещал великий и ужасный ильич. Толку будет для вас больше.
зы2. даже странно видеть завсегдатаев форума, которые вам отвечают на ваши бредни. И вам уже было сказано, что вы, похоже, сами с собой постоянно разговариваете в своих темах. Так продолжайте, конечно, кто запрещает. Но здесь-то зачем? Уважайте местную публику, плс. А не только себя.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ZooZoo написал:
а качество и надежность даже в планах не стояла (
Я нахожу и приобретаю в Китае вещи, до которых российским поделкам еще далеко...Китай - Китаю рознь. Вас не устраивает, не берите, я ищу то, что меня устраивает. Не суди, судим не будешь...
Я рад за вас, но засирать форум не следует.
Экстраполяция: 2 недели = 20 бестолковых тем, 52 недели (год) = 520. Буду жаловаться на вас модераторам как на спаммера, есличо.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
это Ваше право, Вы дееспособный гражданин самостоятельно принимаете решения и несете за них персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, административным, гражданским и т.д.
Подскажите пожалуйста, ищу инфу по внутренностям РН Новатек PH 106; РН 113; и Digitop VA серии (новой версии)
Интересует маркировка на печатных платах контроллера.
хочу узнать где их действительно делают, не просто в Китае, а найти их конкретного производителя в Китае.
Так же как Меандр использует перемаркированные реле с надписью не реального производителя, а OEM заказа - produced for Meandr.
Думаю сейчас толи взять Digitop VA-32, но сомневаюсь в его надежности, или взять РН -113 Новатек, вроде как о Новотеке нет плохих отзывов и китайский индикатор тока и напряжения за 400 руб, думаю, что врать он сильно не будет, а если будет, то 400 руб, не 2000, не жалко, и на работоспособность это не скажется.
Итого: всего, в любом случае бюджет чуть более 2000 руб.
Вот не могу принять решение, или РН-113 + индикатор или Digitop VA-32