31.07.2017 в 18:00:51
У меня стоят два реле РН-106 и MRVA 63A EKF PROxima. Отключаются оба одинаково, показания напряжения одинаковые, в MRVA есть еще допольнительно отключение при перегрузке по току. А еще как приятный бонус гарантия на реле 5 лет. Срабатывают оба реле каждый день, у нас постоянные перепады, ночью высокое, днем и вечером низкое напряжение.
31.07.2017 в 18:02:37
krserv написал: нет, проще будет как у "Радио", автоматом питание от индикатора отключить
Вы себя то хоть помните, то
krserv написал: я ткнул мультиметр в гнезда и убедился
То
krserv написал: проще будет как у "Радио"
И как Вам это поможет без снятия лицевой панели снять параметры? Если только такой поставить
И то только для снятия напряжения.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
31.07.2017 в 18:05:59
krserv написал: но это в случае как у него на щитке, когда индикатор отдельный, а не встроенный
Не забывайте :nо: , что своим клиентам я предлагаю только самые надежные решения, а встроенные дисплейчики к таковым не относятся. :)
31.07.2017 в 18:56:01
Radio написал: а встроенные дисплейчики к таковым не относятся. :)
И УЗМ-50Ц тоже?
31.07.2017 в 18:57:29
krserv написал: Я отправил запрос на info@meand.ru с просьбой прислать мне декларацию соответствия ТС с приложением №1 на УЗМ-51Ц - но ответа еще не получил, может Вы перешлете ее мне?
И не получите, потому что, во-первых почта info@meandr.ru, во-вторых реле УЗМ-50Ц. :)
31.07.2017 в 18:58:30
megrad написал: Вы себя то хоть помните, то
помню, но вариант отключения установленного индикатора мне нравится больше. Я даже по встроенному Мастак спрашивал, нет ли там отключения индикатора, но ответ еще не получил.
31.07.2017 в 18:59:39
bnmuyt написал: И не получите, потому что, во-первых почта info@meandr.ru, во-вторых реле УЗМ-50Ц.
там я все правильно написал, это здесь ошибки...
31.07.2017 в 19:39:37
Radio написал: Разумеется.
Спасибо, послушал я тут всех мудрых людей и заказал УЗМ-50М + ВАР.
31.07.2017 в 20:02:47
krserv, а ведь тут уже посоветовали реле от экф, ну и распрекрасное шнайдеровское которое не даром занывается изи, ты просто оберешь его, подключаешь и оно работает, а чтобы все было как надо и когда надо вумные дядьки из шэ за тебя подумали и сделали.
человек-электрик
31.07.2017 в 20:40:50
Я вообще-то не индеец в Северной Америке, за которого когда-то подумали бледнолицые, и предпочитаю думать сам и быть вумным дядькой. По поводу Шнайдера я попросил дать мне ссылку на технические характеристики - меня интересует время его отключения. Ну а что касается ЕКF, то это такой же Китай, как и Укранский Digitop. "Не верите, наберите отзывы об EKF в яндексе и почитайте форумы электриков"
31.07.2017 в 21:09:45
krserv написал: предпочитаю думать сам и быть вумным дядькой
для такого случая у ШЭ есть реле целая куча реле Зелио Контрол, это например: RM17UBE15
человек-электрик
31.07.2017 в 21:57:35
jaja написал: для такого случая у ШЭ есть реле целая куча реле Зелио Контрол, это например: RM17UBE15
jaja Не вводите людей в заблуждение. Это обычное реле контроля напряжения, которое само защищать надо. "Rated supply voltage - 110...240 V AC/DC Supply voltage limits - 50...270 V AC/DC Measurement range - 65...260 V AC/DC"
31.07.2017 в 22:03:25
mastak написал: Это обычное реле контроля напряжения
я давненько уже оценил эту находку, дескать: - то все обычные реле напряжения, а вот вам необычное / специальное / для суровых реалий родины. :applause:
у же целая куча реле, обвибираться можно, и у других тоже, вам ли не знать. да и предложенное мной
человек-электрик
31.07.2017 в 22:07:08
mastak,
У вас на 50Ц в инструкции косяк. В таблице пропущена функция таймера включения "ton".