31.07.2017 в 23:50:58
#6078369
Radio написал: и 7 лет - не тот срок, в общем-то, по которому можно судить о надежности.
мне хватит :) Дай Бог чтобы у самого надежности хватило на такой срок...
31.07.2017 в 23:53:30
#6078371
Radio написал:
krserv написал: Сопоставил два ответа...
И что дало сопоставление?
Даже если китаеза Ву гонит 50% брака, мой экземпляр мог легко оказаться из другой кучки, где высший сорт. Да и 7 лет - не тот срок, в общем-то, по которому можно судить о надежности. Мне нравится то, что служит веками.
Radio,
А я предпочитаю менять каждый 3 года , технологии меняются, в духе со временем нужно жить, а веками, лампочку Ильича - накаливания ставьте, она еще работает :)
01.08.2017 в 15:05:52
#6078533
а вообще я привык копать очень глубоко, тот еще Шерлок Хомс. В настоящее время выясняю у китайцев что это за D52-2042, кто имеет интеллектуальные права на оригинальную разработку модели. В настоящее время общаюсь с двумя заводами, которые делают эти индикаторы на диапазон от 200 до 450 вольт. А чтобы мои труды не были напрасными, может земляки, которым это интересно, пишите в личку, я довольно неплохо знаю Английский язык, по второму образованию, переводчик, по первому инженер-электрик, только специализация у меня другая была - автоматика и телемеханика, так у меня в дипломе записано было. Но на производстве не работал, погоны одел, и служил, чем занимался, уже не помню, давно было, уволился в 2009г. Затем был преподавателем ВУЗа, ИП - закрыл в этом году. Нужно будет опять откроем. Знаю внешне-экономическую деятельность, таможенную деятельность, и т.д. Как говорится, "прорвемся - опера" Это я к тому, земляки, пишите в личку, если нужно мы с Вами свою тут артель организуем с прямыми поставками из Китая, с модернизацией того, что поставляем и т.д. Нужно будет, в Китай сьездим, пишите в личку, готов поработать с Вами под Ваши задачи с опытом и умением, которые получил во время службы России, раз тут такая канитель завязалась, с этим моим ремонтом, и переделкой проводки и я захотел себе MS-6818 приобрести и понеслось...
01.08.2017 в 15:19:17
#6078538
01.08.2017 в 15:21:54
#6078540
krserv написал: погоны одел, и служил, чем занимался уже не помню, давно было, уволился в 2009г.
Как вы с такой смешной памятью собираетесь заниматься внешнеэкономической деятельностью? :a
01.08.2017 в 15:26:37
#6078547
Radio написал: Жить нужно по совести
Это философские категории, мораль, нравственность, политика. а меня больше интересует другая сторона этого вопроса: т.е мировая экономика, современные технологии, технический прогресс. но с тем, что нужно жить по совести я согласен, только я не об этом сейчас, а о развитии современных технологий, о технической стороне вопроса. А три ЧЧЧ - честность, чуткость, чистоплотность, у меня с юности были воспитаны нашим местным писателем, Г.И. Василенко. На его книгах учился...
01.08.2017 в 15:29:31
#6078548
у меня память избирательная, что не нужно, то забывает, чтобы места была свободного для нового и нужного, как в оперативной памяти компьютера, освобождаются ячейки для ввода текущей информации... Но не будем об этом, на техническом форуме, раздражать электриков нашим offtop. Если есть вопросы земляк, то - в личку.
01.08.2017 в 15:45:13
#6078559
krserv написал: я предпочитаю менять каждый 3 года , технологии меняются
Какой смысл в технологиях, если вещи не служат веками?
01.08.2017 в 16:18:15
#6078583
**krserv написал:** я предпочитаю менять каждый 3 года , технологии меняются
А Вы точно пенсионер? Вот так алигархи и палятся. Ну комп, если не играть, то раз в 1 год можно поменять. Сотик также, но на кой ПММ или СМ менять так часто?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.08.2017 в 16:41:41
#6078598
megrad написал: Сотик также, но на кой ПММ или СМ менять так часто?
В ногу со временем!))) Тем более, иные ПММ и СМ дешевле иных же сотиков)))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
01.08.2017 в 18:35:27
#6078655
02.08.2017 в 12:17:03
#6079122
krserv написал: послушал я тут всех мудрых людей и заказал УЗМ-50М + ВАР.
Ну и напрасно, мудрые люди ведь рассказали про новую модель от Меандра. Вам надо было УЗМ-50Ц + ВАР брать.
02.08.2017 в 12:59:19
#6079147
02.08.2017 в 13:03:07
#6079152
02.08.2017 в 13:06:31
#6079154
ЗЫ Кстати, вы спрашивали о характеристиках РН от Шнейдера, так mastak как-то публиковал его реальный график.
02.08.2017 в 13:16:38
#6079165
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
02.08.2017 в 13:35:00
#6079178
MaSeVi написал: Думаете, точности самого 50Ц недостаточно?
С ВАР-ом надежнее, знаете ли. А то вдруг показания одного из приборов будут неверные.
02.08.2017 в 13:37:03
#6079179
TAB написал: А то вдруг показания одного из приборов будут неверные
И с тем, и с другим будет совершенно неясно, чьи показания истинны...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
02.08.2017 в 13:39:03
#6079181
MaSeVi написал: И с тем, и с другим будет совершенно неясно, чьи показания истинны...
Верно, на этот случай токовые клещи иметь обязательно.
02.08.2017 в 13:40:41
#6079182
TAB написал: Верно, на этот случай токовые клещи иметь обязательно.
Да ну, мне кажется, не стоит оно таких заморочек)))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
02.08.2017 в 13:49:19
#6079187
MaSeVi написал: Да ну, мне кажется, не стоит оно таких заморочек)))...
По мне так все эти напряжометры вообще не нужны в щитке :)
02.08.2017 в 13:50:21
#6079188
TAB написал: По мне так все эти напряжометры вообще не нужны в щитке :)
Да ладно, цифирки там всякие мигают, приколушно!!!)))
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
05.08.2017 в 00:53:15
#6080748
mastak написал: Это обычное реле контроля напряжения
Мастак, не понял почему в УЗМ 50(51) М - к нейтрали можно подключаться только с одной стороны, это если нагрузка идет с выхода, то что выход нейтрали нужно брать с клеммы входа нейтрали, если там осуществляется коммутация нейтрали по устройствам в щитке. Что сквозная нейтраль в реле не предназначена для соединения рабочих токов? Не понял смысла, или я что-то в инструкции не понял, и это относится только к подключению УЗО?
05.08.2017 в 01:37:34
#6080758
Читаю в инструкции по русски написано, русскими: "Нулевой провод проходит насквозь для удобства монтажа и не коммутируется. Допускается подключение вывода N только с одной стороны".
05.08.2017 в 01:53:59
#6080763
krserv, что в этом непонятного? Там даже схемы нарисовали. Внутри просто шина с двумя клеммами, сверху и снизу. Можно подключать нагрузку через неё, можно подключить ноль отводом к верхней или нижней клемме - без разницы. УЗМу он фактически нужен только для измерения.
А если ноь подключить через выключатель, то можно использовать УЗМ вместо контактора для общего отключения.
05.08.2017 в 02:06:44
#6080765
krserv написал: Допускается подключение вывода N только с одной стороны".
Вы читаете "подключение вывода N допускается только с одной стороны", а имеется в виду "подключение вывода N только с одной стороны - допускается" (наравне с двухсторонним подключением).
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
05.08.2017 в 02:10:01
#6080766
Radio написал: А если ноь подключить через выключатель, то можно использовать УЗМ вместо контактора для общего отключения.
На УЗМ уже есть кнопка ручного управления ("Тест") ;) Вариант с доп. выключателем скорее для других устр-в защиты.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
05.08.2017 в 07:53:30
#6080803
Kamikaze написал: На УЗМ уже есть кнопка ручного управления ("Тест") ;) Вариант с доп. выключателем скорее для других устр-в защиты.
Производителем предусмотрен такой функционал, о чем прямо написано в паспорте изделия. И последняя схема - не мое изобретение. Кнопку "тест" не вынесешь и на стенку не поставишь. :)
05.08.2017 в 10:34:10
#6080876
Kamikaze написал: допускается" (наравне с двухсторонним подключением).
понятно, я не правильно трактовал значение слова - т.е в запретительном смысле - а его смысл - разрешительный.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий