Nivl
Nivl
Новичок

Регистрация: 25.05.2016

Москва

Сообщений: 29

26.05.2016 в 12:32:02

sava_174 написал:

Nivl написал: узо было подключено мимо вводного автомата.

а где на схеме счетчик? если на лестн площадке и перед ним стоит автомат, то думаю что от вводного в щитке можно избавиться.

на освещение УЗО можно убрать вообще честно говоря. кондиционер так же не требует наличия УЗО.

sava_174, счетчик на лестничной площадке. Вводной автомат для удобства обесточивания квартиры. На лестничной клетке стоит дифференциальный автомат ВКЗ 22-50С S на ток утечки 100мА и током отключения до 4500А. Своим вводным так же хотел подстраховаться.

0

--
Владислав

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

26.05.2016 в 13:18:36

Nivl написал: Поправил.

Что-то Вы расщедрились: на свет УЗО на 63 А. :)

0

Вечный студент

Nivl
Nivl
Новичок

Регистрация: 25.05.2016

Москва

Сообщений: 29

26.05.2016 в 13:35:35

MrGalaxy написал:

Nivl написал: Поправил.

Что-то Вы расщедрились: на свет УЗО на 63 А. :)

MrGalaxy, согласен, уже у себя на схеме поправил на 25А

0

--
Владислав

sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

26.05.2016 в 13:39:55

Nivl написал: оправил на 25А

тогда перед УЗО надо поставить автомат на 25А

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

26.05.2016 в 13:51:10

sava_174 написал:

Nivl написал: оправил на 25А

тогда перед УЗО надо поставить автомат на 25А

sava_174, не надо, после него стоят автоматы 2х10=20 А .

0

Вечный студент

sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

26.05.2016 в 13:57:18

MrGalaxy написал: после него стоят автоматы 2х10=20 А .

а перед УЗО стоит вводной 50А, с каких пор автомат защищает устройства стоящие до него? обычно устройство которое необходимо защитить стоит после автомата.

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

26.05.2016 в 14:08:07

sava_174 написал:

MrGalaxy написал: после него стоят автоматы 2х10=20 А .

а перед УЗО стоит вводной 50А, с каких пор автомат защищает устройства стоящие до него? обычно устройство которое необходимо защитить стоит после автомата.

sava_174, ток в последовательно соединённых устройствах одинаков, сработают нижние по схеме автоматы и ток через УЗО перестанет течь. Не хочется открывать полемику, а то тема превратится в ту, где недавно чуть ли не плазму с позитронами поминали. Предлагаю, чтобы ТС сам почитал ту тему.

0

Вечный студент

Nivl
Nivl
Новичок

Регистрация: 25.05.2016

Москва

Сообщений: 29

26.05.2016 в 14:14:24

MrGalaxy написал:

sava_174 написал:

Nivl написал: оправил на 25А

тогда перед УЗО надо поставить автомат на 25А

sava_174, не надо, после него стоят автоматы 2х10=20 А .

MrGalaxy, УЗО ставят на ступень выше расчетного автоматов. УЗО не должно сгореть при критических значениях тока идущих через автоматы под ним.

Тему про плазму с позитронами не читал, но в курсе школьной физики ток можно было измерять в любом месте цепи, подключая амперметр в разрыв цепи, последовательно с другими потребителями.

0

--
Владислав

sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

26.05.2016 в 14:21:44

MrGalaxy написал: ток в последовательно соединённых устройствах одинаков

согласен, но есть несколько но....

MrGalaxy написал: сработают нижние по схеме автоматы и ток через УЗО

это если КЗ после них, а если до них? можете не отвечать ибо мне тоже

MrGalaxy написал: Не хочется открывать полемику

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

26.05.2016 в 14:22:47

Nivl написал:

MrGalaxy, УЗО ставят на ступень выше расчетного автоматов. УЗО не должно сгореть при критических значениях тока идущих через автоматы под ним.

Тему про плазму с позитронами не читал, но в курсе школьной физики ток можно было измерять в любом месте цепи, подключая амперметр в разрыв цепи, последовательно с другими потребителями.

Nivl, это другое дело. :) Пусть будет на 40 А (20*1,45=29). Хотя, я бы лучше автоматы на свет поставил 6-амперные, ИМХО 10 А избыточно, по кр. мере, кухня-коридор. Неуж-то там в сумме 2,2 кВт будет... Я думаю, максимум 100 Вт в коридоре и 300 Вт на кухне. И то если будут лампы накаливания или галогенные. Хотя, если коридор метров 20 и кухня метров 30, то наверное, надо 2,2 кВт.

0

Вечный студент

Nivl
Nivl
Новичок

Регистрация: 25.05.2016

Москва

Сообщений: 29

26.05.2016 в 16:00:02

MrGalaxy написал:

Nivl написал:

MrGalaxy, УЗО ставят на ступень выше расчетного автоматов. УЗО не должно сгореть при критических значениях тока идущих через автоматы под ним.

Тему про плазму с позитронами не читал, но в курсе школьной физики ток можно было измерять в любом месте цепи, подключая амперметр в разрыв цепи, последовательно с другими потребителями.

Nivl, это другое дело. :) Пусть будет на 40 А (20*1,45=29). Хотя, я бы лучше автоматы на свет поставил 6-амперные, ИМХО 10 А избыточно, по кр. мере, кухня-коридор. Неуж-то там в сумме 2,2 кВт будет... Я думаю, максимум 100 Вт в коридоре и 300 Вт на кухне. И то если будут лампы накаливания или галогенные. Хотя, если коридор метров 20 и кухня метров 30, то наверное, надо 2,2 кВт.

Согласен, хватит и 6А, если понадобится больше, то автоматы можно будет поменять, кабели в 1,5мм позволят.

MrGalaxy,

sava_174 написал:

MrGalaxy написал: ток в последовательно соединённых устройствах одинаков

согласен, но есть несколько но....

MrGalaxy написал: сработают нижние по схеме автоматы и ток через УЗО

это если КЗ после них, а если до них? можете не отвечать ибо мне тоже

MrGalaxy написал: Не хочется открывать полемику

sava_174,если КЗ произойдет в щитке, т-т-т, то должен сработать автомат на лестничной площадке.

0

--
Владислав

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу