MrGalaxy написал:
Nivl написал:
MrGalaxy, УЗО ставят на ступень выше расчетного автоматов. УЗО не должно сгореть при критических значениях тока идущих через автоматы под ним.
Тему про плазму с позитронами не читал, но в курсе школьной физики ток можно было измерять в любом месте цепи, подключая амперметр в разрыв цепи, последовательно с другими потребителями.
Nivl, это другое дело. :) Пусть будет на 40 А (20*1,45=29). Хотя, я бы лучше автоматы на свет поставил 6-амперные, ИМХО 10 А избыточно, по кр. мере, кухня-коридор. Неуж-то там в сумме 2,2 кВт будет... Я думаю, максимум 100 Вт в коридоре и 300 Вт на кухне. И то если будут лампы накаливания или галогенные. Хотя, если коридор метров 20 и кухня метров 30, то наверное, надо 2,2 кВт.
Согласен, хватит и 6А, если понадобится больше, то автоматы можно будет поменять, кабели в 1,5мм позволят.
MrGalaxy,
sava_174 написал:
MrGalaxy написал:
ток в последовательно соединённых устройствах одинаков
согласен, но есть несколько но....
MrGalaxy написал:
сработают нижние по схеме автоматы и ток через УЗО
это если КЗ после них, а если до них? можете не отвечать ибо мне тоже
MrGalaxy написал:
Не хочется открывать полемику
sava_174,если КЗ произойдет в щитке, т-т-т, то должен сработать автомат на лестничной площадке.