День Добрый! На данном этапе сделана разводка водоснабжения и отопления Таунхауса (Домодедово). Схема с использованием двухконтурного котла.

Фотографировал некоторые узлы и сейчас при анализе возникли вопросы... (отсутствующий элемент, редуктор давления который потек).

  • Зачем трубопровод параллельный счетчику?
  • Отсутствует кран на одной из труб возле котла (три с краном, одна без)?

Требуется опытным взглядом принять работу сантехников, проверить правильность подключений и т.д.

Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

27.05.2016 в 22:53:01

#5675581

Next1979 написал: Зачем трубопровод параллельный счетчику?

Вот у меня тот же вопрос. Правда не зачем? А что там за приблуда на байпасе? Если знать что, возможно станет понятно зачем. И если не ошибаюсь, ниже приблуды стоит обратный клапан.

Next1979 написал: Отсутствует кран на одной из труб возле котла (три с краном, одна без)?

Тут как раз всё ясно. Это труба выход горячей воды. Кран на ней в принципе ни к чему.

А вот грязевик на вводе стоит не правильно. И что бы там не говорили, что и в таком положении работает... Видел я результат такой "работы". Красную кнопочку на фильтре (спускник) лучше не трогайте. Течёт потом. Лучше через ближайший кран воздух выгнать после замены картриджа.

Аватар пользователя
Next1979

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Москва

Сообщений: 7

28.05.2016 в 07:46:30

#5675718

Мегавольт., спасибо за участие! А замена косого фильтра на Т-образный улучшит ситуацию? Какие есть выходы?

Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

28.05.2016 в 09:04:59

#5675751

Next1979 написал: замена косого фильтра на Т-образный улучшит ситуацию?

Сразу оговорюсь что и Т-образный фильтр производители рекомендуют ставить на горизонтальных участках, но если уж неминучка ставить как у Вас, то лучше Т-образный. У него сетка работает большей площадью и меньше вероятность осыпания мусора обратно в трубу.

Так всё таки что там за конструкция на байпасе? Серый участок это просто вставка из трубы "рехау" ниже обратный клапан стоит?

Аватар пользователя
Next1979

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Москва

Сообщений: 7

28.05.2016 в 17:50:47

#5676108

Мегавольт., Да именно так, уточню в понедельник у сантехников в чем смысл. Подскажите еще вопрос по конденсату...трубы все мокрые! Это норма или что-то надо делать?

Аватар пользователя
Next1979

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Москва

Сообщений: 7

29.05.2016 в 13:51:26

#5676732

Установили еще саморегулирующий кабель для обогрева. Фото прилагаю.

Аватар пользователя
Acer

Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

29.05.2016 в 18:28:55

#5676968

Next1979 написал: А замена косого фильтра на Т-образный улучшит ситуацию?

Лучше не станет. Вся проблема в косом, что он перевернут. Когда будете его чистить, грязь в трубе останется, а не на сетке.

Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

29.05.2016 в 21:14:20

#5677121

Next1979 написал: Подскажите еще вопрос по конденсату...трубы все мокрые! Это норма или что-то надо делать?

Ну вообще нормальное, хоть и неприятное явление. Особенно обостряется во время ремонта, когда влажность помещения повышена. Если такое будет продолжаться, то надо всерьёз на счёт вентиляции задуматься.

Acer написал: Лучше не станет. Вся проблема в косом, что он перевернут. Когда будете его чистить, грязь в трубе останется, а не на сетке.

С косым да, проблема именно в этом. С Т-образным ситуация всё таки не такая критичная будет. По хорошему можно было бы стояк повернуть в другую сторону и фильтр установить на горизонтальном участке.... Но по опыту знаю "хорошая мысля..." видна не сразу.

Next1979 написал: Установили еще саморегулирующий кабель для обогрева.

Не разу не видел что бы внутрь пихали... В основном снаружи под теплоизоляцию. Надеюсь УЗО у вас стоит.

Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

30.05.2016 в 23:56:52

#5678378

Мегавольт. написал: е разу не видел что бы внутрь пихали..

Очень часто именно так делаю. Есть готовые комплекты и проходка для установки внутрь. УЗО обязательно! При такой установке кабель проще заменить чем при установке снаружи и вода оттаивает быстрее)).

Сантехнические работы Москва и область

Аватар пользователя
Артурчег

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Белгород

Сообщений: 14

09.08.2017 в 09:16:24

#6083338

Приветствую специалистов теплотехников!! Ситуация такая, в 2014г поменяли советского чугунного старичка на двухконтурный bosch серия "gaz 4000" с битермическим теплообменником. Этой весной теплообменник дал внутреннюю трещину и перестал быть двухконтурным.. Сейчас ища инфу я вижу что многие столкнулись с тем же. Все как один меняют котлы. Менять теплообменник нет смысла, цена 19 тыщ, котел брал за 19,5 тыщ))) подскажите можно ли тупо поставить заглушку на выход горячей воды, а к контуру отопления поставить бкн? Или как мне лучше поступить? Выбрасывать его жаба давит) заранее благодарю!

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.08.2017 в 14:13:15

#6083538

Артурчег, трудность в том, что бы убедить котёл в том, что через него потекла водопроводная вода. Что у котла за датчик расхода воды? Нужна схема, которая по команде термостата бойлера должна переключить внешний 3-хходовой, да ещё и создать эмуляцию расхода воды через котёл.

Аватар пользователя
Артурчег

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Белгород

Сообщений: 14

10.08.2017 в 00:36:42

#6083924

cineman, чето я совсем запута6лся.. Я для того и хочу бкн поставить а не газовый прямого нагрева чтобы не подготавливать воду она за счет воды из контура отопления нагрелась.. А в отопление жидкость практически неизменна, она же и в бкн гвс подогревает.. Может я где то не прав) никогда не задумывался насколько разные по своей сути водонагреватели. Пока пришел к тому, что грется должен теплоноситель. А проточную либо подготавливать либо через бкн. И что не маловажно удобней. Сегодня наткнулся на видео. ссылка

Аватар пользователя
Артурчег

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Белгород

Сообщений: 14

10.08.2017 в 01:40:23

#6083943

cineman, а для чего котлу обьеснять чтото?)) шутка. На самом деле я не понял для чего чтото эммттировать. Расхода по гвс в нем уже не будет, т.к. при этом начинает давить а контур отоплен я.. Я так это вижу, могу и ошибаться Котел работает а режиме отопления. Я ставлю "первым радиатором" бкн. И центральная вода греется до тех пор пока котел не увидит вернувшуюся жижу заданнойьемпературы Я вижу главного врага именно в проточной не подготовленной воде. В КО жидкость всегда циркулирует и жидкость неизменна. Порравьте если ошибаюсь гдето. Видео сегодня ропадось одно. Интересно комментарии от специалиста.

Это же инженеры сколько времени выдумывали такую вешь) зачем котел который раз в 30 лет купят пусть раз в три года меняют)

Аватар пользователя
Артурчег

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Белгород

Сообщений: 14

10.08.2017 в 02:27:34

#6083949

Я не рассматривал детально что и коак. Знаю что можно все если захотеть) и котел поддерживает всевозможные ништяки, но мне не столь важна одинаковая теммература во всех комнатах, важней систему долговечней предыдущей угадать. Холодно добавил жарко убавил.. Вопрос сейчас какими приборами нагреть батареи и воду в кранах. Супруга уперлась хочу бакси двухконтурный но с двумя ТО. Но у них тоже своих болячек хватает кран 3х ходовой и маленький ТО. Второй месяц изучаю разные типы, их основные различия преимущества и недостатки. Этот бош в отоплении меня очень радует, расходы за газ в три раза сразу уменьшились и реально тепло стало, хотя почти всю зиму на 50 градусах стоял. А что делать с горячей водой? Колонку, газовый накопитель, или бкн? И вывезет ли бош зиму? Сколько людей писали про поломки битермиков никто не написал что используют его как одноконтурный, стоит переживать изза трещины между контурами в ТО ? Или купить сразу второй котел чтобы в расплох не застала поломка? Вот данные исходные Дом 2 этажа 100 кв.м. 120 секций радиаторов, точки разбора воды 2. Где то же есть золотое решение)

Аватар пользователя
Артурчег

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Белгород

Сообщений: 14

10.08.2017 в 02:28:35

#6083950

Я не рассматривал детально что и коак. Знаю что можно все если захотеть) и котел поддерживает всевозможные ништяки, но мне не столь важна одинаковая теммература во всех комнатах, важней систему долговечней предыдущей угадать. Холодно добавил жарко убавил.. Вопрос сейчас какими приборами нагреть батареи и воду в кранах. Супруга уперлась хочу бакси двухконтурный но с двумя ТО. Но у них тоже своих болячек хватает кран 3х ходовой и маленький ТО. Второй месяц изучаю разные типы, их основные различия преимущества и недостатки. Этот бош в отоплении меня очень радует, расходы за газ в три раза сразу уменьшились и реально тепло стало, хотя почти всю зиму на 50 градусах стоял. А что делать с горячей водой? Колонку, газовый накопитель, или бкн? И вывезет ли бош зиму? Сколько людей писали про поломки битермиков никто не написал что используют его как одноконтурный, стоит переживать изза трещины между контурами в ТО ? Или купить сразу второй котел чтобы в расплох не застала поломка? Вот данные исходные Дом 2 этажа 100 кв.м. 120 секций радиаторов, точки разбора воды 2. Где то же есть золотое решение)

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

10.08.2017 в 09:27:51

#6084034

Артурчег, в режиме отопления мощность горения обычно снижается до потребностей дома или квартиры. Максимальная мощность горелки используется именно в режиме ГВС. Кроме того, для режима ГВС носитель разогревается до максимальной температуры, а не до той, которая задана режимом отопления. Для нагрева воды через стенку нужна большая разница температур. В Вашем варианте придётся держать температуру отопления постоянно высокой и осенью и весной. Если ресурс отопительного теплообменника так же близок к концу, то велосипед Ваш проработает недолго, и вскоре опять придётся что то решать. И плохо, если этот момент случится в период минусовых температур. Нужно подумать и о причинах случившегося, а это жесткая вода в водопроводе. Её нужно смягчать или покупать БКН, устойчивый к жесткой воде.

Артурчег написал: Я ставлю "первым радиатором" бкн.

А я про первый радиатор не понял. У Вас однотрубная система?

Аватар пользователя
Артурчег

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Белгород

Сообщений: 14

10.08.2017 в 12:03:26

#6084155

cineman, нет, в две. То размышления были. А бкн не все ли равно какая жесткость воды? Или при косвеном нагревн тоже отложения появятся? Уф как же все не поосто :confused:

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

10.08.2017 в 13:24:31

#6084211

Артурчег написал: Или при косвеном нагревн тоже отложения появятся?

Появятся. Есть особые бойлеры для жесткой воды, ACV или Lapesa. Но кроме бойлеров жесткая вода вредит сантехнике, стиралке/посудомойке.

Артурчег написал: Уф как же все не поосто

Сложно, а потом и обидно будет, когда сделанный велосипед самортизирует теплообменником котла за пару лет.