zaletov09
zaletov09
Новичок

Регистрация: 10.10.2015

Омск

Сообщений: 73

05.06.2016 в 09:48:34

Сделал изменение в схеме, web-rr, теплый пол запланировал в кухне, ванной, туалете, зал и спальня, изменения внес в освещение - выделил отдельную группу для ванной с балконом, остальное разделил приблизительно поровну, в сумме получилось 24 щитка, в принципе меня устраивает.Прошу Вашего согласования, остальных участников форума прошу не устраняться, совет нужен от каждого.

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Резидент

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

05.06.2016 в 10:47:44

zaletov09, Опять у Вас все освещение под одним УЗО. Раскидайте его под разные. Причем разбивка на группы освещения логике не поддается. Например группа "свет ванная, балкон". У Вас балкон с ванной это рядом стоящие помещения? Сомневаюсь. От АВ два кабеля потащите? То же с группой "свет зал, туалет". По розеточным группам такая же фигня. У Вас в принципе, уже есть понимание того, как у Вас кабели пойдут? Где, что и как коммутироваться будет?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21131

05.06.2016 в 10:55:08

web-rr написал: SunFire, про тепловой режим вспомните.

А с ним-то что плохого? :)

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.06.2016 в 11:03:03

web-rr написал: 101) Линия на тёплый пол аж 2,5 квадрата. Там что три контура тёплых пола будет? На одной линии? Кто монтировать будет. Как соединять, шлейфом?

Исправления где? Линию на тёплый пол 1,5 квадрата нужно делать, под защитой C10. Пишу об этом в этой теме примерно 4-й раз.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.06.2016 в 11:06:20

Ещё раз хочу спросить, на модульку какой фирмы рассчитываете данный щит?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.06.2016 в 11:07:29

Планировку квартиры также нужно. У вас совсем несвязуха с группами освещения.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

05.06.2016 в 11:42:33

web-rr написал: Линию на тёплый пол 1,5 квадрата нужно делать, под защитой C10. Пишу об этом в этой теме примерно 4-й раз.

можете еще примерно четыре раза повторить, однако, ни полторашка ни десятиамперный автомат тс не нужны. более того отдельной линии теплым полам тоже не надо. достаточно подцепить от ближайшей розетки. например, в с\у от стиральной машины, в комнате от комнатных, на кухне от фартука. а вот балкон имеет смысл подключить отдельно ибо это особо опасное помещение

0

человек-электрик

zaletov09
zaletov09
Новичок

Регистрация: 10.10.2015

Омск

Сообщений: 73

05.06.2016 в 12:35:34

web-rr, линия теплый пол останется прежней и отдельной по причине того, что ремонт буду делать постепенно, сечение теплого пола планирую все таки 2,5 кв.м.

  • кабель кухня около 2 кв.м. -кабель ванная и туалет тоже около 2 кв.м.
  • ИК пленка зал и спальня около 18 кв.м.+ 15 кв.м. Оборудование планирую IEK
0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

05.06.2016 в 12:42:03

zaletov09 написал: Оборудование планирую IEK

ваш выбор здесь одобрит разве что пользователь Radio ибо недостаточно элитрано

0

человек-электрик

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.06.2016 в 12:48:05

jaja, а если посмотреть инструкцию к т.п. от Devi?) jaja, вы передёргиваете, буквально на днях я говорил в разделе примерно "пусть оборудование будет хотя бы от ИЕК, но зато схема хорошая").

0
zaletov09
zaletov09
Новичок

Регистрация: 10.10.2015

Омск

Сообщений: 73

05.06.2016 в 12:54:21

web-rr, Оборудование планирую IEK_

0