SB3 написал: Ikebot, cправится)
SB3, а номинал АВ в этом случае должен быть таким же как и у вводного АВ?
24.09.2016 в 08:44:25
SB3 написал: Ikebot, cправится)
SB3, а номинал АВ в этом случае должен быть таким же как и у вводного АВ?
24.09.2016 в 14:26:22
Обновил схему вот так получилось. На входе в щит стоит 4Р АВ... вопрос по номинал открытый.

24.09.2016 в 15:38:30
Итакой еще вопрос возник... при такой схеме как на рисунке КЗ в любой из линий приведет к срабатыванию АВ только этой линии? или и УЗО и вводной АВ тоже отключит?
24.09.2016 в 23:51:38
Ikebot, Такой же или больше.
24.09.2016 в 23:52:34
Ikebot, к.з.( между L+N_) отключит по теории и линию и ввод, УЗО не должно отключиться.
25.09.2016 в 08:24:06
SB3 написал: Ikebot, к.з.( между L+N_) отключит по теории и линию и ввод, УЗО не должно отключиться.
SB3, т.е. номинал вводного АВ никак не повлияет на отключение, в смысле все равно отключится и вводной тоже при КЗ в любой из линий? А, если бы вместо вводного АВ стоял разъединитель, то при КЗ в линии, весь шкаф бы не отключился?
25.09.2016 в 11:20:20
А что тогда вам будет ограничивать мощность?
25.09.2016 в 21:00:58
SB3 написал: А что тогда вам будет ограничивать мощность?
SB3, обсуждаемый шкаф является этажным, до него есть вводной шкаф с АВ, ограничивающим мощность.
25.09.2016 в 21:44:03
Ikebot, если у Вас везде характеристика "С", то отключится вся линия. как вариант на вводе поставить плавкие предохранители, , но там опять засада на ноль плавкую вставку черевато ставить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.09.2016 в 10:22:55
megrad написал: Ikebot, если у Вас везде характеристика "С", то отключится вся линия. как вариант на вводе поставить плавкие предохранители, , но там опять засада на ноль плавкую вставку черевато ставить.
megrad, т.е. как ни крути, а чтобы весь шкаф не отключился при КЗ в линии, то на ввод в шкаф нужно все же ставить 4Р разъединитель?
26.09.2016 в 10:24:48
Ikebot написал: то на ввод в шкаф нужно все же ставить 4Р разъединитель?
Выкинет значит вводной на дом.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу