Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 235

24.09.2016 в 08:44:25

SB3 написал: Ikebot, cправится)

SB3, а номинал АВ в этом случае должен быть таким же как и у вводного АВ?

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 235

24.09.2016 в 14:26:22

Обновил схему вот так получилось. На входе в щит стоит 4Р АВ... вопрос по номинал открытый.

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 235

24.09.2016 в 15:38:30

Итакой еще вопрос возник... при такой схеме как на рисунке КЗ в любой из линий приведет к срабатыванию АВ только этой линии? или и УЗО и вводной АВ тоже отключит?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.09.2016 в 23:51:38

Ikebot, Такой же или больше.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.09.2016 в 23:52:34

Ikebot, к.з.( между L+N_) отключит по теории и линию и ввод, УЗО не должно отключиться.

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 235

25.09.2016 в 08:24:06

SB3 написал: Ikebot, к.з.( между L+N_) отключит по теории и линию и ввод, УЗО не должно отключиться.

SB3, т.е. номинал вводного АВ никак не повлияет на отключение, в смысле все равно отключится и вводной тоже при КЗ в любой из линий? А, если бы вместо вводного АВ стоял разъединитель, то при КЗ в линии, весь шкаф бы не отключился?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.09.2016 в 11:20:20

А что тогда вам будет ограничивать мощность?

0
Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 235

25.09.2016 в 21:00:58

SB3 написал: А что тогда вам будет ограничивать мощность?

SB3, обсуждаемый шкаф является этажным, до него есть вводной шкаф с АВ, ограничивающим мощность.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.09.2016 в 21:44:03

Ikebot, если у Вас везде характеристика "С", то отключится вся линия. как вариант на вводе поставить плавкие предохранители, ссылка, но там опять засада на ноль плавкую вставку черевато ставить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Ikebot
Ikebot
Местный

Регистрация: 02.08.2014

Петрозаводск

Сообщений: 235

26.09.2016 в 10:22:55

megrad написал: Ikebot, если у Вас везде характеристика "С", то отключится вся линия. как вариант на вводе поставить плавкие предохранители, ссылка, но там опять засада на ноль плавкую вставку черевато ставить.

megrad, т.е. как ни крути, а чтобы весь шкаф не отключился при КЗ в линии, то на ввод в шкаф нужно все же ставить 4Р разъединитель?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.09.2016 в 10:24:48

Ikebot написал: то на ввод в шкаф нужно все же ставить 4Р разъединитель?

Выкинет значит вводной на дом.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.