05.06.2016 в 00:17:56
jaja,
А как быть тогда с такими таблицами?
Ну, я к тому, что я лично дилетантски ориентировался на них, а по ним выходит 4мм2 в закрытой проводке - 27А - условно говоря 6кВт.
Брешут на голубом глазу?
На что тогда смотреть?
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
05.06.2016 в 00:57:33
человек-электрик
05.06.2016 в 01:01:09
jaja написал: ГОСТ 31996-2012
Фразу "не содержащих галогены" вы, видимо, предпочли не заметить.
05.06.2016 в 01:05:06
bogu написал: А как быть тогда с такими таблицами?
Из какого она нормативного документа не подскажете?
05.06.2016 в 01:25:15
333vs333, из общедоступных дилетантам, если это слово вам что-то говорит.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
05.06.2016 в 01:40:22
bogu написал: 333vs333, из общедоступных дилетантам, если это слово вам что-то говорит.
bogu, ну так, и придумайте сами, куда отправить такие таблички.)) Вам уже сказали, на какие таблицы обратить внимание.
05.06.2016 в 01:46:56
Да таких таблиц в инете тьма и
05.06.2016 в 01:48:10
333vs333 написал: ну так, и придумайте сами, куда отправить такие таблички.
Нет желания напрягать фантазию. Посоветуете?
333vs333 написал: Вам уже сказали, на какие таблицы обратить внимание.
Если вы про совет jaja, то я и не протестовал, так что ваше "уже сказали" - неуместно. Изучаю указанный ГОСТ. Если вы про какие-то ранее данные мне советы о неких таблицах, на которые мне следует обратить внимание, но которые я проигнорировал и продолжаю упорствовать в своём невежестве, смотреть на общедоступные источники, то напомните, пожалуйста, кто, где и когда мне это советовал.
Насколько я понимаю, мой совет использовать на варочную панель кабель 6мм2 не является откровенной глупостью и вроде как даже соответствует чему-то там, ранее приведенному тем же jaja.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
05.06.2016 в 01:55:32
bogu, неуместно - советовать, не зная "откуда растут ноги". Ну, раз Вам нечем заняться, повеселите народ еще.
PS Не пойму, откуда такое рвение "помогать", если Вы не занимаетесь электрикой и не имеете профильного образования. :confused:
05.06.2016 в 02:00:26
SB3 написал: Только всё горит и горит.
а говорят в одном селенье в избе, охваченной огнем, уж год как баба проживает с конем ©
05.06.2016 в 02:28:33
333vs333, модератор не должен разводить флуд в темах, для флуда не предназначенных. По личным вопросам и вопросам на отвлеченные темы - пишите в личку, пожалуйста. А то ваша компетентность как специалиста под угрозой, ведь вы не знаете ассортимента УЗО всех производителей.
А если вы рекомендуете (в отличие от web-rr и неграмотного меня) на варочную панель 7,3кВт использовать кабель с сечением жилы 4мм2 - так и скажите. Ну и обоснуйте, заодно.