bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

05.06.2016 в 00:17:56

jaja, А как быть тогда с такими таблицами? Ну, я к тому, что я лично дилетантски ориентировался на них, а по ним выходит 4мм2 в закрытой проводке - 27А - условно говоря 6кВт. Брешут на голубом глазу?

На что тогда смотреть?

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

05.06.2016 в 00:57:33

bogu написал: что тогда смотреть?

ГОСТ 31996-2012

ну и в пуэ выбор проводников можно глянуть )

0

человек-электрик

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.06.2016 в 01:01:09

jaja написал: ГОСТ 31996-2012

Фразу "не содержащих галогены" вы, видимо, предпочли не заметить.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

05.06.2016 в 01:05:06

bogu написал: А как быть тогда с такими таблицами?

Из какого она нормативного документа не подскажете?

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

05.06.2016 в 01:25:15

333vs333, из общедоступных дилетантам, если это слово вам что-то говорит.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

05.06.2016 в 01:40:22

bogu написал: 333vs333, из общедоступных дилетантам, если это слово вам что-то говорит.

bogu, ну так, и придумайте сами, куда отправить такие таблички.)) Вам уже сказали, на какие таблицы обратить внимание.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.06.2016 в 01:46:56

Да таких таблиц в инете тьма и тьмы) Хотя бы реально 34А для 6мм.кв. для одного трёхжильного в трубе). Только всё горит и горит.

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

05.06.2016 в 01:48:10

333vs333 написал: ну так, и придумайте сами, куда отправить такие таблички.

Нет желания напрягать фантазию. Посоветуете?

333vs333 написал: Вам уже сказали, на какие таблицы обратить внимание.

Если вы про совет jaja, то я и не протестовал, так что ваше "уже сказали" - неуместно. Изучаю указанный ГОСТ. Если вы про какие-то ранее данные мне советы о неких таблицах, на которые мне следует обратить внимание, но которые я проигнорировал и продолжаю упорствовать в своём невежестве, смотреть на общедоступные источники, то напомните, пожалуйста, кто, где и когда мне это советовал.
Насколько я понимаю, мой совет использовать на варочную панель кабель 6мм2 не является откровенной глупостью и вроде как даже соответствует чему-то там, ранее приведенному тем же jaja.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

05.06.2016 в 01:55:32

bogu, неуместно - советовать, не зная "откуда растут ноги". Ну, раз Вам нечем заняться, повеселите народ еще.

PS Не пойму, откуда такое рвение "помогать", если Вы не занимаетесь электрикой и не имеете профильного образования. :confused:

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

05.06.2016 в 02:00:26

SB3 написал: Только всё горит и горит.

а говорят в одном селенье в избе, охваченной огнем, уж год как баба проживает с конем ©

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

05.06.2016 в 02:28:33

333vs333, модератор не должен разводить флуд в темах, для флуда не предназначенных. По личным вопросам и вопросам на отвлеченные темы - пишите в личку, пожалуйста. А то ваша компетентность как специалиста под угрозой, ведь вы не знаете ассортимента УЗО всех производителей.

А если вы рекомендуете (в отличие от web-rr и неграмотного меня) на варочную панель 7,3кВт использовать кабель с сечением жилы 4мм2 - так и скажите. Ну и обоснуйте, заодно.

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу