Alexey_Spb написал:
Детравиль написал:
Принцип? Максимальное сечение для указанной разводки не болееи не менее сечения вводного кабеля, далее по мере удаления импровизированной гребенки от источника питания сечение может уменьшаться. Но практически неудобно и не рекомендовано соединять под одной клеммой разные сечения, хоть в жестком хоть в мягком варианте кабеля. Вот и весь принцип.
К сожалению, часто сталкивался в новостройках с безбожно заниженным сечением вводного кабеля, например 4.7 мм2 (фактическое измеренное сечение) на 50 амперник.
Поэтому, если действовать по вашему методу, неплохо бы проверить соответствие вводного кабеля.
Alexey_Spb, не то слово.
Идёт всё по убывающей по таймлайну.
Ещё не так давно, года 4 назад наращивал вводной 16-й кабель на 63 амперном вводе.
Застройщик тот же, автоматы вводные помельчали до 50 ампер (но в этажном щите по прежнему 63А), а вводной кабель стал формально 3х10, хотя наверное он 3х8.
И вот картина. В квартирном щите три толстых кабеля: один 3х6 в изоляции FRLS идёт на варочную (а он ещё и Кольчугинский бугай!), второй честный 3х10 на проточный водонагреватель, третий (и самый тщедушный) вводной от застройщика (тот самый, который примерно 8 квадрат).