Alexey L
Alexey L
Местный

Регистрация: 05.01.2007

Москва

Сообщений: 173

05.01.2007 в 12:29:34

У родственников нарушилась циркуляция в системе отопления деревенского дома, отапливаемая площадь около 50 м2, стоит АГВ (какой не помню), насоса нет, расширительный бачок открытого типа стоит на чердаке. Котел работает нормально на выходе труба горячая, обратка холодная, батареи почти не греются. Воздуха в системе нет. Система делалась лет 30 назад, поэтому есть предположение, что обратка засорилась ржавчиной. Простукивание и слив не помогают. Конфигурация обратки весьма сложная, много изгибов и перепадов, поэтому разбирать и чистить, тем более зимой не реально. Может у кого есть опыт химической очистки?

0
volodya_lipetsk
volodya_lipetsk
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Липецк

Сообщений: 92

06.01.2007 в 01:06:06

Alexey L написал : Котел работает нормально на выходе труба горячая, обратка холодная, батареи почти не греются. Воздуха в системе нет. Система делалась лет 30 назад, поэтому есть предположение, что обратка засорилась ржавчиной.

Если бы обратка была забита, то АОГВ кипело бы.

0
vladimir007
vladimir007
Местный

Регистрация: 11.01.2006

Москва

Сообщений: 205

06.01.2007 в 01:09:17

volodya_lipetsk написал : Если бы обратка была забита, то АОГВ кипело бы.

C какой стати? Там же терморегулятор. Или он на дровах :)

Alexey L написал : что обратка засорилась ржавчиной

Соответственно промыть или химически почистить будет невозможно.

0
volodya_lipetsk
volodya_lipetsk
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Липецк

Сообщений: 92

06.01.2007 в 02:42:56

vladimir007 написал : C какой стати? Там же терморегулятор. Или он на дровах

АОГВ 30 лет, думаете автоматика работае?

0
Alexey L
Alexey L
Местный

Регистрация: 05.01.2007

Москва

Сообщений: 173

06.01.2007 в 10:28:14

volodya_lipetsk написал : Если бы обратка была забита, то АОГВ кипело бы.

АОГВ не кипит там терморегулятор, он включается на короткое время и выключается.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

06.01.2007 в 21:45:57

Хороший засор никакая химия не возьмет, только частично разбирать обратку и пытаться промыть водой под давлением, подавая ее, например, через трубу идущую к расширительному бачку. Т.е. все равно придется искать место засора.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.01.2007 в 11:28:09

Как было сказано, химия не поможет или мало вероятно что поможет! Берем тросс и "шуруем" систему...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.