Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

16.06.2016 в 18:58:34

megrad написал:

Bankir' написал: Многоквартирная новостройка.

значит 5 жил. Так что можно запараллелить. Для успокоения можно выполнить замеры сопротивления жил и соединить более подходящие.

megrad, ну есле только в металической трубе например кабель находится и потерять pe . Гост - 434.4 Защита от тока короткого замыкания проводников, соединенных параллельно

Общее защитное устройство может защитить проводники, соединенные параллельно, от коротких замыканий в цепи при условии, что рабочие характеристики этого устройства гарантируют его эффективную работу, если повреждение происходит в самом тяжелом случае в одном из параллельных проводников. Считается, что ток короткого замыкания распределен между параллельными проводниками относительно равномерно. Так может рассматриваться повреждение кольцевых групповых цепей.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.06.2016 в 20:56:06

Димон114, всё пишите правильно, но питание одного потребителя запараллельными жилами ни к каким катострофическим последствия не приведёт. Хотя могу указать на питание отдельных зданий, где в связи с высокой потребляемой мощностью сечение питающей линии увеличивается за счёт параллельного подключения проводов. Здания или агрегата. А здесь всего 7 кВт. Напомните плиз мин. сечение заземляющего провода (не в кабеле)?

1

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1478

16.06.2016 в 21:13:08

Признаться, вопрос не понятен. По ПУЭ max ток четверки – 32А. 7кВт – это тоже, приблизительно 32А. Если учесть, что никакая печь не потребляет max ток постоянно, можно сказать, что и одного провода достаточно. Вы же собираетесь рабочие провода сдвоить. Т.е., в нормальном режиме провода выдержат практически двойную перегрузку, чего никогда не будет, т.к., я предполагаю, что Вы все равно поставите АВ 32А (ну, 40А max). Что же касается:

Alexey_Spb написал: PE должно быть того же сечения, что и фазные жилы.

так это в теории. У Вас же особый случай. К тому же, это замечание относится к случаю, когда АВ на полную нагрузку кабеля. Вы же не поставите АВ 50А, или, т.б. 63А. Так что, не морочьте себе голову и подключайтесь. Все будет нормально.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

16.06.2016 в 21:13:37

megrad, http://energ2010.ru/Doc/Elektro/PUE7/PUE_1_7_126.html писал ещё вот здесь - http://www.mastercity.ru/forums/t246023-kabel-dlya-varochnoy-poverhnosti-mozhno-li/?page=4 короче есле грамотно то либо мех защита либо ав 20 ампер .

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.06.2016 в 21:26:40

Не надо запаралеливать. Используйте три жилы L N PE и АВ C25.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

16.06.2016 в 21:31:14

web-rr написал: Не надо запаралеливать. Используйте три жилы L N PE и АВ C25.

web-rr, для четвёрки вариант , повреждение параллельного проводника можно не заметить , а есле под 32 ав жарить на всю то кирдык будет .

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.06.2016 в 22:15:37

Димон114 написал:

web-rr написал: Не надо запаралеливать. Используйте три жилы L N PE и АВ C25.

web-rr, для четвёрки вариант , повреждение параллельного проводника можно не заметить , а есле под 32 ав жарить на всю то кирдык будет .

Димон114, Вы за мой вариант? Или же возражаете?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

16.06.2016 в 22:27:59

web-rr написал:

Димон114 написал:

web-rr написал: Не надо запаралеливать. Используйте три жилы L N PE и АВ C25.

web-rr, для четвёрки вариант , повреждение параллельного проводника можно не заметить , а есле под 32 ав жарить на всю то кирдык будет .

Димон114, Вы за мой вариант? Или же возражаете?

web-rr, за !

0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

16.06.2016 в 22:35:56

Практика показывает что можно параллелить,как выход из данной ситуации.Лучше сразу шестёрку кидать,но что есть - то есть.Видел подключение электродвигателя киловатт за 70 подключенный сдвоенными проводами - работал и провода не грелись. :popcorn

0

Продам УЗМ50М,СР722

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

16.06.2016 в 22:43:43

Aoz написал: Практика показывает что можно параллелить,как выход из данной ситуации.Лучше сразу шестёрку кидать,но что есть - то есть.Видел подключение электродвигателя киловатт за 70 подключенный сдвоенными проводами - работал и провода не грелись. :popcorn

Aoz, работать будет но вот загвоздка есле один повредить также будет работать только с перегрузом , ну есле применительно к теме под ав 32 ампера парами воткнуть .

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

16.06.2016 в 22:52:56

Димон114 написал: а есле под 32 ав жарить на всю то кирдык будет

и через сколько лет кирдык будет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу