Аватар пользователя
Aphoniks

Местный

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

20.06.2016 в 12:39:01

#5698572

SergEm написал: Посчитал по АВВ = 50000руб

SergEm, непонятно откуда рисуется такая цена. FH 202 AC 40 30 mA в Москве можно купить за 1000р/шт. SH 201 C16 -140 р/шт.

Не заморачивайтесь на характеристику B. это ненужная трата денег в условиях прокладки новой проводки.

Возьмите щит ABB серии Europe, смонтируйте в него все что вам нужно и наслаждайтесь жизнью, чем думать о том где купить SE, или действительно ли Legrand так хорош, раз стоит дороже всего) Удачи

Аватар пользователя
Дед Егор

Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

20.06.2016 в 13:29:02

#5698619

SergEm написал: насчёт того ,что характеристика "В" срабатывает при превышении тока КЗ в 3-5 раз я в курсе, я имел ввиду другое, в каких условиях их нужно применять в квартире? Понятно, что на кондиционеры и подобные потребители, с большими пусковыми токами лучше применять "С"

Тогда непонятно в чём вопрос. Если Вы сами знаете ответ...

SergEm написал: К примеру если предполагаемый ток КЗ 3кА?

Если Вас интересует максимальный предел по КЗ для того или иного АВ, то это уже другая характеристика - ПКС. Только в МКД это, как правило, не критично. Токи КЗ там редко достигают столь больших значений.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

20.06.2016 в 13:34:06

#5698622

Aphoniks написал: FH 202 AC 40 30 mA в Москве можно купить за 1000р/шт. SH 201 C16 -140 р/шт.

Кто же "Н" себе домой ставит? Это ж лохо бытовая урезанная серия. :nо:

Аватар пользователя
SergEm

Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

20.06.2016 в 15:19:57

#5698716

Aphoniks, спасибо за отклик, просто я считал свой щит по серии System pro M compact и у официального дистрибьютора, а с серией Compact Home, про которую вы пишете,был горький опыт у знакомых ( очень слабые винты, иногда даже срывались при умеренных нагрузках и не ровные стенки корпуса, не прилегали плотно друг к другу на din-рейке), может просто партия попалась какая то левая, незнаю... Ещё, говорят,что серию Compact Home очень часто подделывают, ввиду её дешевизны и популярности. Поэтому решил не рисковать, т.к. собираю щит в квартиру своей родной сестре

Аватар пользователя
Aphoniks

Местный

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

20.06.2016 в 15:47:41

#5698760

SergEm, не буду навязывать своё мнение, просто скажу что всегда работаю с ABB с home серией, как раз так по причине её идеального соотношения цена/качество/наличие. Я смонтировал ни один десяток щитов, как 1ф так и 3ф, никогда ничего не разъезжалось и не срывалось и не отваливалось. Подделок никогда не попадалось т.к. я не покупаю на случайных рынках. Серия Pro это излишество для дома, хотя и на ней щит будет значительно дешевле 50 000р.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.06.2016 в 15:48:39

#5698761

SergEm написал: Я планирую поставить в подъезде свой отдельный пластиковый бокс, и в нем произвести всю коммутацию

SergEm, а кто Вам без согласования это разрешит?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Aphoniks

Местный

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

20.06.2016 в 15:51:54

#5698769

Radio, я не нуждаюсь в Ваших комментариях, каждый сам решает какое оборудование использовать. Совета просит ТС, ему и отвечайте. ПС. Я ставлю H и себе домой и всем клиентам, и за 6 лет моей практики в электромонтаже отказов по причине некачественности ABB home серии не наблюдалось.

Аватар пользователя
Aphoniks

Местный

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

20.06.2016 в 15:52:32

#5698770

Radio, я не нуждаюсь в Ваших комментариях, каждый сам решает какое оборудование использовать. Совета просит ТС, ему и отвечайте. ПС. Я ставлю H и себе домой и всем клиентам, и за 6 лет моей практики в электромонтаже отказов по причине некачественности ABB home серии не наблюдалось.

Аватар пользователя
SergEm

Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

20.06.2016 в 17:43:18

#5698870

Aphoniks, я мониторил цены в "мпо электромонтаж", "престиж" и "этм",по их прайсам получалось плюс минус 48000. Варианты с рынками или другими магазинами не рассматривал, т.к.практического опыта в закупке модульного оборудования нет. Раньше работал на фирме, так там все привозилось на объект пачками и по-ходу от официальных представителей АВВ. Может поделитесь опытом где в Москве или Моск.области можно приобрести модульное оборудование подешевле и так чтобы не лохануться? А то я себе уже весь мозг съел думая над этим. Я знаю ,что на форуме вроде запрещено выкладывать прямые ссылки, можно на личку sergem279@gmail.com Если это вас не затруднит...

Аватар пользователя
SergEm

Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

20.06.2016 в 17:47:35

#5698873

megrad, я думаю больших проблем это не составит, я уже общался с электриками из УК,есть ещё идея с соседями по этажу все это дело обсудить и скинуться деньгами, чтобы все это дело как то облагородить.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

20.06.2016 в 23:48:18

#5699181

SergEm написал: а какие будут у вас идеи сделать щит покомпактней?

Вы рисуете расширенную версию подключения групп потребителей,такое не всегда и в не бюджетных квартирах делают,можно собрать группы потребителей по принципу - свет комнат,розетки комнат и т.д,ВДТ оставить три - два групповых и одно на "мокрые".А после любезно выложенных фото того ,что творится на площадке - уныние зашкаливает :( настолько убого - давно такого не видел(только скрутки в подъезде в хрущёвках более угнетают),да бог с ним,может после вашего ремонта выгорит быстрее :)

SergEm написал: то он появится на всех корпусах

отлично справились.

SergEm написал: Это то что происходит в подъезде, ужас!

это писец.нейтраль подключена феноменально :net:

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
SergEm

Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.06.2016 в 00:13:14

#5699219

serj12, да, в подъезде кошмар! Хочу там навести порядок, скинуться с соседями и как-то это дело облагородить, через УК конечно А насчёт схемы согласен, размахнулся сильно, сейчас сижу и сжимаю её, чуть позже выложу

Аватар пользователя
SergEm

Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.06.2016 в 01:31:48

#5699262

Изменил схему щита

Слева старая схема

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6424

21.06.2016 в 09:01:03

#5699353

Aphoniks написал: Не заморачивайтесь на характеристику B. это ненужная трата денег в условиях прокладки новой проводки.

Много сэкономите на разнице 50 р. за шт.? http://www.etm.ru/cat/nn/8740153/ http://www.etm.ru/cat/nn/3169186/

Вечный студент

Аватар пользователя
Aphoniks

Местный

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

21.06.2016 в 10:38:22

#5699439

MrGalaxy, для меня лично 50р за шт это копейки. Но раз уж вы меня цитируете, то обратите внимание, я написал: "ненужная трата денег", я не говорю о конкретной сумме, я говорю о бессмысленности подобной траты, на мой взгляд. точка. Еще раз повторюсь, что я не нуждаюсь ни в чьих комментариях. Я отвечаю человеку на заданный им вопрос. Вы можете также ему дать свой совет. А он пусть решает.

Аватар пользователя
SergEm

Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.06.2016 в 10:58:36

#5699463

Прокомментируете пожалуйста новую схему

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

21.06.2016 в 11:03:03

#5699470

SergEm написал: Приветствую всех! Прошу покритиковать и прокомментировать схему моего первого щита, схему разрабатывал сам, посоветоваться особо не с кем , поэтому и выкладываю.. Исходные данные:

Зачем столько УЗО, в вашем случае трех будет достаточно.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.06.2016 в 11:37:53

#5699505

SergEm, осв ванны и балкон?! Хотя бы длинна трассы не напрягает?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.06.2016 в 11:41:52

#5699510

Мне новая схема нравится на 100%.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6424

21.06.2016 в 13:40:56

#5699635

Aphoniks написал: не нуждаюсь ни в чьих комментариях

Эх..., комментарии были больше для ТС, чем для Вас. Коль скоро Вы пишете в теме, а не в ЛС, странно требовать от остальных участников не высказываться по поводу Ваших сообщений.

Вечный студент

Аватар пользователя
SergEm

Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.06.2016 в 18:28:53

#5699892

Alexey_Spb, а как бы вы посоветовали разделить группы?

Аватар пользователя
SergEm

Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.06.2016 в 19:02:40

#5699910

Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос: если на Гр1 и Гр2 вместо УЗО 25/0,01 поставить УЗО 16/0,01 ? Просто появилась возможность купить АВВ серии PRO по очень выгодной цене. По моим предположениям потребители в группах включаться одновременно не будут, ну может максимум посудомойка и свет в ванной или стиралка с балконом(осв) По токам утечки прикинул: Стиралка - 3,75 мА Посудомойка - 3,75мА Фен(роз.ванная) - 3,6 мА Осв ванная - 0,25 мА (+-)

Балкон(осв) - вообще минимум, может 0,1 мА сомневаюсь по поводу Гр1, если включить одновременно стиралку(2,1кВт) и фен(2кВт) = 18А, есть вероятность перегруза УЗО, и ложного срабатывания УЗО, как быть незнаю, посоветуйте что нибудь :help

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

21.06.2016 в 19:07:17

#5699914

web-rr написал: Мне новая схема нравится на 100%

Только вар до узма включить.

Аватар пользователя
SergEm

Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.06.2016 в 19:15:03

#5699929

Radio, верно подметили, исправлю... только сейчас сообразил почему именно так... Спасибо

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

21.06.2016 в 20:06:11

#5699973

SergEm написал: верно подметили

Не совсем: вольтметр подключить до вводного аппарата, амперметр - после.

Аватар пользователя
SergEm

Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.06.2016 в 20:11:55

#5699983

333vs333, дело в том , что вольтметр и амперметр объеденены в одном приборе http://teslael.ru/catalog/izmeritelnye_pribory/ampermetr_voltmetr_var_m01_08_as20_450v_na_din_reyku/

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.06.2016 в 20:24:11

#5699994

SergEm написал: где в Москве или Моск.области можно приобрести модульное оборудование подешевле и так чтобы не лохануться?

http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/avtomaty/ В марке выбираете - Hager

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.06.2016 в 20:34:15

#5700010

333vs333 написал:

SergEm написал: верно подметили

Не совсем: вольтметр подключить до вводного аппарата, амперметр - после.

333vs333, ВАР разъёмами A1 и A2 подключить перед УЗМ, а фазный проводник пропустить сквозь корпус сверху вниз - тот участок, который идёт от счётчика к фазной клемме УЗМ (верхней).

Аватар пользователя
SergEm

Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

21.06.2016 в 21:22:02

#5700082

333vs333, не так вас понял, теперь дошло что вы имели ввиду

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6424

21.06.2016 в 21:23:27

#5700086

333vs333 написал:

SergEm написал: верно подметили

Не совсем: вольтметр подключить до вводного аппарата, амперметр - после.

333vs333, Почему так?

Вечный студент

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу