Smile600, странный он какой-то, этот АВВ 50А.
То, что дорожка от дуги может остаться - это понятно, но чтобы вот так железка слева на фото была вся чёрная в копоти, ну не знаю ...
Видел я АВВ S261, который раз 15 отключал КЗ в квартире, он хуже выглядел, конечно, но не намного хуже. Копоти больше, металлизация больше, застывших брызг расплавленной меди больше. А этот типа новый.
Можно взять 5SY6 и iC60N и устроить им КЗ и перегрузку раз по 20 каждому. Только замыкать надо в одной и той же точке синусоиды, для чистоты эксперимента. Так только в лаборатории можно сделать. Если наугад момент времени отключения, то немножко по-разному будет.