Так как у ИЕКа есть своя отдельная тема, предлагаю обсудить китайские автоматы и прочие изделия, которые продаются в России под шильдиком EKF.

Мой опыт показывает что модулька у них отличаются следующим:

  1. УЗО и дифблоки периодически ложно срабатывают. Прием даже в отсутствие нагрузки.
  2. АВ не соответствует своим характеристикам (либо имеют брак) - например, вводной C50 может произвольно вырубаться от пуска перфоратора, при том что нижестоящие C16 EKF не выключаются.
  3. Шлицы винтов срываются даже при небольшом усилии (порядка 1.5 нм).

Это то что я сам неоднократно видел. Других явных косяков за этими ав не замечал (по КЗ отрабатывают, по перегрузке - ни разу не видел). Да, еще щитки на 12 модулей от EKF - кака еще та. С другой продукцией ЕКФ не работал.

Опишите ваш опыт с этими китайскими изделиями, выдаваемыми за "сделано в России".

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

22.06.2016 в 13:00:14

Всего в нескольких случаях ставил селективные дифавтоматы разных номиналов от EKF в этажные щиты. Замечаний по ним нет. Во времянках моих болтается один C6 Proxima - также без замечаний. Другого ничего в руки не попадало. Кстати в щитах от застройщиков их у нас почти нет.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.06.2016 в 13:10:05

web-rr написал: Кстати в щитах от застройщиков их у нас почти нет.

А вот в тех домах, где чаще всего работаю, наоборот - ставят ЕКФ. Правда, последнее время все чаще переходят на шлак от ТДМ.

На самом деле, в старых очередях щитки от застройщика были хорошие по меркам временных щитков - 3 двухполюсника C16 с дифблоками, один однополюсник C32.

В новых очередях стали экономить - дифблоков почти нет, появился ТДМ вместо EKFа.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.06.2016 в 15:02:10

Alexey_Spb написал: правда, последнее время все чаще переходят на шлак от ТДМ.

Вот ЕКФ точно шлак. А ТДМ за 5 лет работы с ним (правда модульные автоматы, до 63 А), ни разу не подвёл. А ЕКФ задолбались менять. У ЕКФ единственный плюс легко пломбируется.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.06.2016 в 15:26:16

megrad написал: Вот ЕКФ точно шлак. А ТДМ за 5 лет работы с ним (правда модульные автоматы, до 63 А), ни разу не подвёл. А ЕКФ задолбались менять. У ЕКФ единственный плюс легко пломбируется.

Интересно, у вас ровно противоположные впечатления от EKF.

Может, тут от серии зависит и мне попалась удачная серия EKF и неудачная ТДМ. Имхо, у китайцев (не только ЕКФ качество гуляет от серии к серии). Может, этим и объясняется таки разные мнения касательно того же ИЕКа.

1

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21848

22.06.2016 в 21:06:48

У екф гениальные заглушки для пластрона - точно в цвет меандровской продукции, да и шнайдера изи.

Более ни в чем хорошем пока не замечены.


З.ы. надо будет собрать из екф что-нибудь в полосатой раскраске, будет миленько.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

22.06.2016 в 21:56:14

Radio,
Это у вас компоновка по помещениям?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21848

22.06.2016 в 21:58:44

bnmuyt, нет, вперемешку.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

22.06.2016 в 22:08:55

Типа, свет и розетки от разных помещений? Все равно красиво. Вот зачем нужен щит с запасом.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21848

22.06.2016 в 22:17:19

bnmuyt написал: Типа, свет и розетки от разных помещений?

Конечно, свет весь под разными узо, остальное тоже распределено по возможности. Отключение узо явление очень редкое, но не невероятное.

0
павелл
павелл
Местный

Регистрация: 09.03.2015

Москва

Сообщений: 728

23.06.2016 в 00:02:55

По екф,устанавливал узо электромеханические 6шт,контакты хорошего качества ,даже позволю сказать что лучше чем у абб 941 серии.и автоматы серии проксима устанавливал,хозяин у которого установил пока не жаловался на ложные срабатывания.