SergEm, развидьте. Дети делают ролики лишь бы на ютубе продвинуться. Вам всю правду про ТН-Ц написал AlexeyL постом выше.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

22.06.2016 в 21:44:01

SergEm написал: Radio, я считал что нельзя...

Можно найти и учителей, которые не разрешают применять УЗО в старом фонде. По той же причине "TN-C".

Ещё раз: система TN-C бывает только в трёхфазной сети, когда ноль звезды выведен прямо на корпус электроприёмника. Например, мотор лебёдки в вашем лифте. Такой мотор действительно нельзя подключать через УЗО. Всё остальное - варианты TN-C-S, где в какой-то момент рабочая нейтраль ответвляется от защитной и совмещённой. При этом в хороших современных сетях рвать рабочий ноль не обязательно. В старых - разрывать обязательно, поскольку фаза на этом нуле появляется легко и непринуждённо, многими способами.

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

22.06.2016 в 21:59:57

AlexeyL написал:

SergEm написал: Radio, я считал что нельзя...

Можно найти и учителей, которые не разрешают применять УЗО в старом фонде. По той же причине "TN-C".

Ещё раз: система TN-C бывает только в трёхфазной сети, когда ноль звезды выведен прямо на корпус электроприёмника. Например, мотор лебёдки в вашем лифте. Такой мотор действительно нельзя подключать через УЗО. Всё остальное - варианты TN-C-S, где в какой-то момент рабочая нейтраль ответвляется от защитной и совмещённой. При этом в хороших современных сетях рвать рабочий ноль не обязательно. В старых - разрывать обязательно, поскольку фаза на этом нуле появляется легко и непринуждённо, многими способами.

AlexeyL, извините за назойливость, в общем я понял так: в моем случае вводной автомат должен быть только двухполюсный и без вариантов, даже если после него будет стоять общее УЗО ? Или если с УЗО, то можно и однополюсный?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

22.06.2016 в 22:15:33

SergEm написал: Или если с УЗО, то можно и однополюсный?

Если уже стоит, то я не стал бы менять. Но обычно вводной автомат ставят до счётчика, и именно двухполюсный.

Общее УЗО при отсутствии заземления тоже должно быть не совсем правильным: не селективным 100 мА, а обычным 30 мА. "Противопожарные" УЗО с номиналом 100 и более мА без заземления практически бесполезны, поскольку нет пути для тока нужной величины.

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

22.06.2016 в 22:17:41

AlexeyL написал:

SergEm написал: Radio, я считал что нельзя...

Можно найти и учителей, которые не разрешают применять УЗО в старом фонде. По той же причине "TN-C".

Ещё раз: система TN-C бывает только в трёхфазной сети, когда ноль звезды выведен прямо на корпус электроприёмника. Например, мотор лебёдки в вашем лифте. Такой мотор действительно нельзя подключать через УЗО. Всё остальное - варианты TN-C-S, где в какой-то момент рабочая нейтраль ответвляется от защитной и совмещённой. При этом в хороших современных сетях рвать рабочий ноль не обязательно. В старых - разрывать обязательно, поскольку фаза на этом нуле появляется легко и непринуждённо, многими способами.

AlexeyL, все , до меня дошло.... Вводной надо полюбому двухполюсный, так тогда правильней будет и на все розеточные группы тоже двухполюсные ставить, верно?

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

22.06.2016 в 23:21:04

AlexeyL, спасибо, за то ,что просветили и наставили на путь истинный :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

23.06.2016 в 06:51:58

SergEm написал: Наверное проще купить и поставить ещё одно УЗО 16/0,01 и зря я себе морочу голову, сразу не дошло.... Просто есть в наличии пару контакторов, думал может с ними получится что-то примудрить

SergEm, это правильно. Или одно Шнайдеровское на 25А 10 мА. Смотрите, что для Вас дешевле и компактнее. А то и правда обойдётесь одним УЗО и одним АВ на 2 розетки.

0

Вечный студент

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

23.06.2016 в 09:58:26

SergEm написал: на все розеточные группы тоже двухполюсные ставить, верно?

Желательно, но нереально. Не хватит места в щите. Суть в том, что нужно обязательно разрывать ноль для "обесточивания", для любого ремонта проводки. Потому что есть реальный риск получить удар током от этого нуля. Защищать нулевой провод автоматом - не нужно. Соответственно, двухполюсный вводной автомат для полного обесточивания при крупном ремонте внутри квартиры нужен. Ниже - достаточно использовать для отключения нуля групповые УЗО.

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

23.06.2016 в 10:10:59

MrGalaxy написал:

SergEm написал: Наверное проще купить и поставить ещё одно УЗО 16/0,01 и зря я себе морочу голову, сразу не дошло.... Просто есть в наличии пару контакторов, думал может с ними получится что-то примудрить

SergEm, это правильно. Или одно Шнайдеровское на 25А 10 мА. Смотрите, что для Вас дешевле и компактнее. А то и правда обойдётесь одним УЗО и одним АВ на 2 розетки.

MrGalaxy, спасибо за советы, скорей всего поставлю ещё одно УЗО, чтоб подстраховаться, т.к. в этой квартире буду жить не я , а моя сестра и не хочется , чтоб она меня потом дергала по пустякам: типа "а че у меня выбивает автомат в ванной?" :)

0
SergEm
SergEm
Местный

Регистрация: 18.06.2016

Москва

Сообщений: 124

23.06.2016 в 10:23:14

AlexeyL написал:

SergEm написал: на все розеточные группы тоже двухполюсные ставить, верно?

Желательно, но нереально. Не хватит места в щите. Суть в том, что нужно обязательно разрывать ноль для "обесточивания", для любого ремонта проводки. Потому что есть реальный риск получить удар током от этого нуля. Защищать нулевой провод автоматом - не нужно. Соответственно, двухполюсный вводной автомат для полного обесточивания при крупном ремонте внутри квартиры нужен. Ниже - достаточно использовать для отключения нуля групповые УЗО.

AlexeyL, спасибо большое, за подробное объяснение, не каждый в наше время делится своими знаниями и опытом, как это делаете вы :)
Я когда то учился на электрика(техникум), но после 1-го курса перевёлся на заочку (а заочное обучение, сами понимаете это не учеба), и теперь приходится многие моменты переосмысливать и изучать заново, как говорится "вечный студент " :)

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

23.06.2016 в 10:24:28

SergEm написал: чтоб она меня потом дергала по пустякам: типа "а че у меня выбивает автомат в ванной?"

Вы готовьтесь к тому, что будет вопрос "а чего меня током дёргает в ванной?" Лечится либо заземлением (т.е, реконструкцией общедомовой сети), либо какими-то средствами, мешающими включать стиральную машину при использовании ванной комнаты по назначению.

0