26.03.2019 в 03:01:23
Olvin, как это зачем? А саму гидроизоляцию вы на что лОжить собрались? :) Под нее тоже грунтовка нужна (вот ее саму уже грунтовать не надо, точнее, нельзя). И не забудьте про ленту во все примыкания стен.
12.04.2019 в 21:03:47
Приветствую! Стены пока еще кафелем не обложил и вот что случайно увидел.когда вода попала на стенку. Почему так,на сухой стене такого не видно.При этом такое только на 2-х стенках,которые выправлял Vetonit TT 40 ,одна стена была монолитная и на нее предварительно клеевой состав наносил сильный,потом штукатурку.Другая стена из керамзитных блоков(каменные) ,там просто грунтовкой в один слой прошел.А вот на других стенах из газоблоков такой паутины нет,но есть мелкие полоски,но тоже после смачивания.Там я другой штукатуркой работа. Встал вопрос так и должно быть или нет и все обвалится?
12.04.2019 в 23:08:37
Если не бухтит, то нормально.
12.04.2019 в 23:49:00
AndyMirror написал: Если не бухтит, то нормально.
AndyMirror, Да вроде простучал,пустых звуков не услышал.Почему такая паутинка получается?
12.04.2019 в 23:50:36
Цементные растворы усаживаются при схватывании.
13.04.2019 в 00:59:25
Факторов, влияющих на появление "паутинки" на цементной штукатурке большое количество, это и :
13.04.2019 в 13:28:56
Covboy написал: Факторов, влияющих на появление "паутинки" на цементной штукатурке большое количество, это и :
- многослойность "пирога"
- сквозняки
- тонкий слой (5 мм)
- пыль на поверхности. (Ее присутствие значительно ухудшает адгезию раствора, в результате чего на стенах обязательно появятся трещины, пусть и не сразу.)
Covboy, Толщина слоя почти везде до 10-15 мм.На монолитной многослойность есть ,на керамзитной нет.Пыль вроде как убирал.На керамзитной даже если пыль где то осталась,то там все равно грунтом обработал в один слой.Обычно после высыхания грунта ладонью проходил по стене и сразу чувствуется где есть,а где нет.Я до этого цементную штукатурку не использовал,поэтому столкнулся с паутинкой впервые.Проявляется как лакмус только в месте где попадает вода.Вообще трещины могут как то повлиять на последующую укладку плитки? Понятно ,что перед укладкой пройдусь грунтовкой по стяжке.
13.04.2019 в 19:23:12
Вот нашел в районе штробы участок где видно как цементная штукатурка сцепилась с основаним. Серым видно, что адгезия есть, а там где белое, то явно не было ничего. Видать пыль была, хотя и вытирал и грунтом проходил. Дыры в штробе это стена сделана из керамзитных блоков, где стенки блоков всего 30 мм и потом пустоты. Очень не удобно штробы делать в такой стене.
13.04.2019 в 22:17:24
vena52, мелкие трещины в основном слое штукатурки(грунте) - довольно частое явление, и при удовлетворительной адгезии не представляет угрозы. Для устранения данного дефекта поверх грунта наносят ещё один - накрывочный слой и затирают. Но под облицовку это излишне.
14.04.2019 в 20:19:54
Covboy написал: vena52, мелкие трещины в основном слое штукатурки(грунте) - довольно частое явление, и при удовлетворительной адгезии не представляет угрозы. Для устранения данного дефекта поверх грунта наносят ещё один - накрывочный слой и затирают. Но под облицовку это излишне.
Covboy, Я правильно понимаю,что в моем случае действия такие: 1.Удалить пыль 2.Прохожу грунтовкой (Cerezit) по штробе и место где отвалился кусок выше штробы. 3.Укладываю трубы и штукатурю все цементной штукатуркой. 4.Перед укладкой кафельной плитки прохожу все стены грунтовкой в один слой. То ,что в штробе и над штробой (место где отвалился кусок) это уже керамзитный блок.
14.04.2019 в 20:44:40
vena52, верно понимаете.