Приветствую. Сам ни разу не электрик, впервые столкнулся, прошу помощи и критики. Капитальный ремонт в двушке 54 м^2 с газом. Этажный щит перебрал (см. схему), квартирную проводку уничтожил. Проектирую квартирный щиток.
Изначальный вариант уже доработал до v2. ( )
Острая необходимость уместиться в щит 24 модуля. Тезисно, что вызывает вопросы.
- Отдельная линия на бойлер. Уже проложил кабель ВВГ FRLS 4х3 с перспективой на маломощный проточный. Автомат 25А не великоват для такого сечения провода?
- Стиральную машину, которая будет стоять в 30 см от ванны, подключил к групповому УЗО вместе с кухней. Безопасно ли такое подключение? УЗО с уставкой 30 мА.
- Пришлось отказаться от отдельного реле напряжения для холодильника и кондиционера. С холодильником просто: куплю в будущем реле, которое непосредственно в розетку вставляется. Но вот как с кондиционером быть? Вешать маленький щиток на балконе? Или у современных кондиционеров есть защита от кратковременных провалов напряжения?
- (!!!!) Освещение коридора. Также к этому АВ возможно подключу систему защиты от протечек. Стоит ли защищать эту линию посредством реле напряжения? Если реле "заглючит", в щите придётся копаться в темноте. В противном случае повышенное фазное напряжение может повредить светодиодные светильники и планируемую систему защиты от протечек. Дилемма...
- Тёплые полы. Нужно ли их защищать с помощью реле напряжения? Хоть этот "Зубр" заявляет 40 А рабочего тока, но лишней нагрузкой я его проверять не хочу.
- Общая конструктивная критика, замечания, пожелания...
Автоматы использовал с характеристикой B, т.к. уже давно куплены (долгая история). Также противопожарное УЗО на 300 мА (сейчас бы поставил на 100мА) и одно УЗО с характеристикой AC (второе возьму с характеристикой А).
Не получилось реализовать неотключаемые линии, но в формате щита на 24 модуля это уже перебор. Не так часто уезжаю надолго из дома.