Здравствуйте! При отключении горячей воды потек стояк. Я не знаю, зачем мне в полипропиленовую трубу засунули железку. Потекло как раз в месте соединения.
Сказали, так надо))) И что то связано с полотенцесушителем. Сантехник пришёл, подтянул гайку и все вроде бы ок. Но спать теперь спокойно не могу. Подскажите, как переделать? Или забить?
andrewkhv написал:
Это типа заужение стояка. ИМХО сделано худшим способом их возможных.
При том, что оно там вообще не нужно.
Remonter\/ написал:
При отключении горячей воды потек стояк.
Обычное явление на ПП, трубы остывают и укоротились - вскрылись течи, снова дадут горячую, пойдут змейкой и с высокой долей вероятности течь перестанут.
Обычное явление на ПП, трубы остывают и укоротились - вскрылись течи, снова дадут горячую, пойдут змейкой и с высокой долей вероятности течь перестанут.
ser000, это можно так с завидным постоянством заливать соседей)))
Уже подтянули на холодную, ничего не течёт.
Изначально выкинуть эти разборки. Бегут они все на гвс а особенно одаренные личности их еще и на цтп ставит.
Минимум заменить на латунные разборки. Как вариант:
Remonter\/, кстати, там торец американки из ПП, будете затягивать-вообще треснуть может. И потечет. Стучитесь к сантехникам, чтоб компенсатор впаивали, пока ничего не отвалилось.
ma-masha написал: Remonter\/,кстати, там торец американки из ПП, будете затягивать-вообще треснуть может. И потечет. Стучитесь к сантехникам, чтоб компенсатор впаивали, пока ничего не отвалилось.
ma-masha, да что такое компенсатор? Мне проще поменять весь стояк, сделать как надо. Плитку решил не ломать в туалете, проще с кухни чуть стену выпилить и полный доступ ко всему открывается.
Remonter\/ написал:
ma-masha, да что такое компенсатор?
Пружинку представляете? Так вот, любая часть пружинки-это компенсатор. А когда труба прямая-то при нагреве-охлаждении она удлиняется-укорачивается и норовит где-то прорваться.
Думаю, что вместо железного куска нужно вставить компенсатор из рехау. Померить расстояние между точками, погнуть кусок трубы, и на такие же половинки американок накрутить. Только вот не знаю, из какой конкретно трубы. То ли стабил, то ли -там еще какая-то более гибкая есть. Не подскажу сейчас. А можете завтра у кого-нибудь спросить, кто рехавой постоянно делает.Судя по тому, что стояк-ПП, условия эксплуатации там-щадящие.
ma-masha написал:
Думаю, чт вместо железного куска нужно вставить компенсатор из рехау. Померить расстояние между точками, погнуть кусок трубы, и на такие же половинки американок накрутить. Только вот не знаю, из какой конкретно трубы. То ли стабил, то ли -там еще какая-то более гибкая есть. Не подскажу сейчас. А можете завтра у кого-нибудь спросить, кто рехавой постоянно делает.Судя по тому, что стояк-ПП, условия эксплуатации там-щадящие.
ma-masha, а смысл опять на американки крутить? Это же железные гайки Или потекло только потому, что между ПП стояла железная именно труба? А гайки тут вообще не причём?
Remonter\/ написал:
Теперь вот думаю - не потечёт ли потом вот здесь -
ИМХО надежнее было бы использовать кран с американкой.
И использовать ППР муфты с соответствующей крану резьбой, а не вкручивать дополнительный ниппель.
ma-masha написал:
Думаю, чт вместо железного куска нужно вставить компенсатор из рехау.
Компенсатор из полипропилена будет не хуже.
Remonter\/ написал:
Или потекло только потому, что между ПП стояла железная именно труба?
Потекло, потому что использованы не самые надежные способы соединения ППР труб, а также нарушена технология монтажа трубопровода из ППР - не сделан компенсатор, вполне возможно что на всем стояке нет ни одного компенсатора. Это приводит к тому, что трубы и резьбовые соединения на них испытывают сильные нагрузки при изменении температуры труб (остыли ночью до +22, нагрелись днем до +70 ). Почитать о компенсаторах и их правильных размерах можно, к примеру, здесь:
Remonter\/ написал:
а смысл опять на американки крутить?
Смысл в том, что половинка американки у вас уже стоит,а вы ж хотели "малой кровью". А так то, если на ваш шкаф посмотреть-то там есть чего можно переделать более грамотно.
andrewkhv написал:
компенсатор из полипропилена будет не хуже
Согласна, но готовые, - они из обычного ПП неармированного, или армированного? Можно, конечно, и самому спаять, но петлей, имхо-удобнее устанавливать в данную конструкцию. Там верхня гайка плоходоступна.
andrewkhv написал:
компенсатор из полипропилена будет не хуже
Согласна, но готовые, -они из обычного ПП. неармированного, или армированного? Можно, конечно, и самому спаять, но петлей, имхо-удобнее устанавливать в данную конструкцию. Там верхня гайка плоходоступна.
ma-masha, о плоходоступности речи нет. Все хорошо доступно. В крайнем случае сломаю часть стены на кухне.
Тогда впаяйте компенсатор из ПП без американок. Но тогда и отводы нужно будет менять, потому что при этой схеме, что есть-отрезать американки-нет места. Они через переходники впаяны в тройники. Если только по самой американке отрезать-но, не знаю, будет ли местный с этим заморачиваться.
Кстати, интересно, почему давление на холодной-5, а на горячей-1?