Аватар пользователя
Iluska2009

Местный

Регистрация: 04.07.2016

Могилёв

Сообщений: 14

13.07.2016 в 20:26:47

Доброго Всем дня! Подключили мне гребенки для теплого пола с ТРЕХХОДОВОЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН: Подача у меня идет сверху, обратка снизу.

Подскажите правильно ли подключен клапан насос как я понимаю тянет из клапана и гонит на подачу, на клапане еще будет стоять термоголовка с проволочкой.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

13.07.2016 в 23:52:58

Iluska2009 написал: Подача у меня идет сверху, обратка снизу.

Насос ТП будет давить из обратки в подачу (в определенный момент открытия термоклапана). Не хорошо!

0
Аватар пользователя
Iluska2009

Местный

Регистрация: 04.07.2016

Могилёв

Сообщений: 14

12.08.2016 в 20:10:26

Действительно оказалось насос тп давит из обратки в подачу, на гребенку почти ничего не идет, по расходомерам около 0.5 литра, если перекрываю отопление по дому и бойлер косвенного нагрева то то насос от котла продавливает насос т.п.

Подскажите как это исправить с минимальными затратами.

0
Аватар пользователя
Iluska2009

Местный

Регистрация: 04.07.2016

Могилёв

Сообщений: 14

13.08.2016 в 08:42:46

касимов написал: Насос ТП будет давить из обратки в подачу (в определенный момент открытия термоклапана). Не хорошо!

касимов,
Если попробовать подачу отнести подальше в сторону сделать П-образно будет работать схема?

0
Аватар пользователя
Iluska2009

Местный

Регистрация: 04.07.2016

Могилёв

Сообщений: 14

13.08.2016 в 14:58:20

Ап для скорейшей помощи)))

0
Аватар пользователя
Iluska2009

Местный

Регистрация: 04.07.2016

Могилёв

Сообщений: 14

13.08.2016 в 20:43:00

Я вот думаю если обратный клапан на подаче поставить будет ли работать? Или с обратки будет давить и закрывать его?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.08.2016 в 02:57:59

Iluska2009 написал: Подача у меня идет сверху

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.08.2016 в 03:01:49

Iluska2009 написал: исправить с минимальными затратами.

Коллектора поменять местами. Насосу качать вниз. Но 3х-ходовик должен быть РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ.

0
Аватар пользователя
Iluska2009

Местный

Регистрация: 04.07.2016

Могилёв

Сообщений: 14

14.08.2016 в 10:05:05

касимов написал:

Iluska2009 написал: исправить с минимальными затратами.

Коллектора поменять местами. Насосу качать вниз. Но 3х-ходовик должнен быть РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ

касимов, Правильно я понимаю нужно просто переставить гребенки и насос перевернуть? Трехходовой с одним входом двумя выходами это же разделительный?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

14.08.2016 в 18:08:15

Iluska2009 написал: трехходовой с одним входом двумя выходами это же разделительный?

Обязательно. У Вас какой?

Iluska2009 написал: переставить гребенки и насос перевернуть?

Некорректная работа узла будет. Ночью немного неточный совет выдал. Пардон. Принцип разделительного:

0
Аватар пользователя
Iluska2009

Местный

Регистрация: 04.07.2016

Могилёв

Сообщений: 14

15.08.2016 в 16:49:37

касимов, у меня разделительный, а если подачу отвести в сторону на 30-40 см (П-образно сделать) чтоб наименьшее сопротивление было в сторону гребенки подачи, так будет работать?

0