baramov, ничо он не убивается, работают АВ десятилетиями в этом качестве, именно отключая нагрузку. А уж вводной аппарат отключается совсем редко, его и на 100 лет хватит. :)
И да, ГОСТ Р 50345-2010:
9.11 Проверка механической и коммутационной износостойкости
9.11.1 Общие условия испытаний
...
9.11.2 Методика испытания
Выключатели должны быть подвергнуты 4000 циклам оперирования под нагрузкой номинальным током.
Каждый цикл оперирования состоит из замыкания и последующего размыкания.
Для выключателей с номинальным током до 32 А включительно частота оперирования должна составлять 240 циклов оперирования в час. Во время каждого цикла выключатель должен оставаться разомкнутым не менее 13 с.
Для выключателей с номинальным током св. 32 А частота оперирования должна составлять 120 циклов оперирования в час. Во время каждого цикла выключатель должен оставаться разомкнутым не менее 28 с.
Выключатель следует оперировать как при нормальной эксплуатации.
Внимание обращают на то, чтобы:
-
испытательное устройство не повреждало испытуемый выключатель;
-
не нарушалось свободное движение механизма управления испытуемого выключателя;
-
скорость приводного механизма испытательного устройства не влияла чрезмерно на механизм управления выключателем при испытании.
Выключатель с зависимым ручным управлением должен управляться со скоростью 0,1 м/с ±25%, причем скорость измеряют в тот момент и в том месте, где механизм управления испытательного устройства касается привода испытуемого выключателя. Для поворотных рукояток угловая скорость должна в основном соответствовать вышеуказанным условиям в том, что касается скорости механизма управления (в его пределах) испытуемого выключателя.
9.11.3 Состояние выключателя после испытания
После испытания по 9.11.2 образец не должен иметь:
-
чрезмерного износа;
-
различий положения подвижных контактов и соответствующего положения индикаторного устройства;
-
повреждений оболочки, дающих возможность проникновения стандартного испытательного пальца к частям, находящимся под напряжением (см. 9.6);
-
ослабления электрических или механических соединений;
-
вытекания заливочного компаунда, если таковой имеется.
Кроме того, выключатель должен удовлетворительно выдержать испытание по 9.10.1.2 и проверку электрической прочности изоляции по 9.7.3, но при напряжении на 500 В ниже предписанного в 9.7.5 и без предварительной обработки в камере влаги.
4000 циклов - более чем достаточно для обычного человеческого щитка, я полагаю. Эти испытания успешно проходят даже иеки и декрафты, а ведь говорите о качественных автоматах. :)