D_A_N написал: У качественных производителей коммутационный ресурс автоматов десятки тысяч циклов.

Radio написал: ресурс тем не менее измеряется тысячами и даже десятками тысяч

Это заблуждение. Автоматический выключатель довольно быстро убивается включением нагрузки (а так оно обычно и происходит).

Аппараты должны использоваться по своему назначению. Тем более, что разница между качественным автоматическим выключателем и качественным выключателем нагрузки минимальна.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22125

19.07.2016 в 20:56:18

baramov, ничо он не убивается, работают АВ десятилетиями в этом качестве, именно отключая нагрузку. А уж вводной аппарат отключается совсем редко, его и на 100 лет хватит. :)

И да, ГОСТ Р 50345-2010:

9.11 Проверка механической и коммутационной износостойкости

9.11.1 Общие условия испытаний

...

9.11.2 Методика испытания

Выключатели должны быть подвергнуты 4000 циклам оперирования под нагрузкой номинальным током.

Каждый цикл оперирования состоит из замыкания и последующего размыкания.

Для выключателей с номинальным током до 32 А включительно частота оперирования должна составлять 240 циклов оперирования в час. Во время каждого цикла выключатель должен оставаться разомкнутым не менее 13 с.

Для выключателей с номинальным током св. 32 А частота оперирования должна составлять 120 циклов оперирования в час. Во время каждого цикла выключатель должен оставаться разомкнутым не менее 28 с.

Выключатель следует оперировать как при нормальной эксплуатации.

Внимание обращают на то, чтобы:

  • испытательное устройство не повреждало испытуемый выключатель;

  • не нарушалось свободное движение механизма управления испытуемого выключателя;

  • скорость приводного механизма испытательного устройства не влияла чрезмерно на механизм управления выключателем при испытании.

Выключатель с зависимым ручным управлением должен управляться со скоростью 0,1 м/с ±25%, причем скорость измеряют в тот момент и в том месте, где механизм управления испытательного устройства касается привода испытуемого выключателя. Для поворотных рукояток угловая скорость должна в основном соответствовать вышеуказанным условиям в том, что касается скорости механизма управления (в его пределах) испытуемого выключателя.

9.11.3 Состояние выключателя после испытания

После испытания по 9.11.2 образец не должен иметь:

  • чрезмерного износа;

  • различий положения подвижных контактов и соответствующего положения индикаторного устройства;

  • повреждений оболочки, дающих возможность проникновения стандартного испытательного пальца к частям, находящимся под напряжением (см. 9.6);

  • ослабления электрических или механических соединений;

  • вытекания заливочного компаунда, если таковой имеется.

Кроме того, выключатель должен удовлетворительно выдержать испытание по 9.10.1.2 и проверку электрической прочности изоляции по 9.7.3, но при напряжении на 500 В ниже предписанного в 9.7.5 и без предварительной обработки в камере влаги.


4000 циклов - более чем достаточно для обычного человеческого щитка, я полагаю. Эти испытания успешно проходят даже иеки и декрафты, а ведь говорите о качественных автоматах. :)

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

19.07.2016 в 21:02:56

Хотелось бы уточнить, о какой величине нагрузки при вкл./выкл. автомата идет речь?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.07.2016 в 22:25:55

bnmuyt, фиг знает, но обычно люди всё равно всё отключают из розеток). А выше написано "под нагрузкой номинальным током").

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

20.07.2016 в 00:11:42

Я в курсе про этот гост, но в реальных условиях есть еще куча разных факторов влияющих на износ, там всякие гармоники, пусковые токи и т.п. Понимаю, что скорее всего АВ будет нормально работать, только зачем рисковать? Разница в цене мизерная, лучше сделать нормально, я считаю.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.07.2016 в 00:50:11

baramov, я правильно понимаю, что в вашем "Квартирный щит (ЩК) для трехкомнатной квартиры (Брянск)" использованы трехфазные УЗО для защиты однофазных линий? А что в щите "Вводно-распределительный щит (ВРУ) дачного дома (Трубчевск)" делают три "рубильника"? ( тут вопрос без подвоха, просто интересно).

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

20.07.2016 в 01:09:23

SB3 написал: использованы трехфазные УЗО для защиты однофазных линий?

Не трехфазные, а четырехполюсные, а то может складываться ощущение, что их нельзя использовать для однофазных нагрузок. Да, так и есть.

SB3 написал: три "рубильника"?

Один – вводной, остальные – независимое отключение котлов, насосов и т.п. и остального, это было требование заказчика.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22125

20.07.2016 в 03:48:38

baramov написал: но в реальных условиях есть еще куча разных факторов влияющих на износ, там всякие гармоники, пусковые токи и т.п.

В реальных условиях крайне редко приходится коммутировать номинальный ток, чаще всего он в разы и десятки раз меньше, соответственно меньше и износ. Значит это уже не 4000, а гораздо большее число коммутаций без снижения показателей.

baramov написал: Разница в цене мизерная

Например у хагера примерно раза в два не в пользу рубильника. При этом в продаже рубильники не лежат, только заказывать, что, вероятно, и решает. :)

baramov написал: лучше сделать нормально, я считаю

Так оно и есть нормально, я считаю, куда ж еще нормальнее.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

20.07.2016 в 10:49:04

baramov, почему же нельзя - наверное можно ( где-то прямо так и написано или хотя бы по смыслу угадывается? Речь про 30мА УЗО) , только скажите, какой ток утечки должен быть на третьей фазе, чтобы УЗО сработало, если утечка на первых двух по 30 мА?

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

20.07.2016 в 12:45:41

Radio написал: Так оно и есть нормально, я считаю

Не, все равно не соглашусь. У меня логика железная: каждому устройству – свою задачу. )

SB3 написал: какой ток утечки должен быть на третьей фазе, чтобы УЗО сработало, если утечка на первых двух по 30 мА?

ВДТ сработает при дифференциальном токе от 15 до 30mA и не важно, на одной это будет фазе или суммарно на нескольких.