10.08.2018 в 19:23:13
Олегович, мой старший брат погиб из-за прорыва стальной теплотрассы в 1979-м году в г. Новый Уренгой, ЯНАО. Утонул 4-х летним ребенком, провалившись под лёд размыва. Будем продолжать песню про "наемного кулика"? Если нравится сталь можно работать, чем нравится, и никто не запретит. А вводить людей в заблуждение, оперируя несуществующими документами, и неподтвержденными фактами, как раз "заказных куликов" работа. Каждый материал имеет свое предназначение и свой спектр применения. Однобокое лоббирование интересов отдельных производителей материалов, не добавляет чести кулику, и не рекламирует лоббируемый материал. Мы это уже прошли лет пять назад. И забыли.
11.08.2018 в 00:26:47
Выложите график срока службы трубы в зависимости от рабочей температуры
11.08.2018 в 13:19:39
Ekoplastik написал: Однобокое лоббирование интересов отдельных производителей материалов, не добавляет чести кулику, и не рекламирует лоббируемый материал. Мы это уже прошли лет пять назад. И забыли.
В сводах правил отменён запрет пластика в домах с элеваторными узлами? Про срок службы тоже интересно, ведь срок службы стремительно ниже становится при завышенных температурах.
Хотя чего там, на сайте экопластика указано, что при температуре 95 срок службы стремится к году-пяти, это что ж выходит каждый год-пять надо будет трубы менять? Что бы представитель компании опять не заявил, что проблемы не в компании, а все проблемы в поставщиках:
Ekoplastik написал: Очень сожалею, уважаемый F.A., что у Вас так получилось, однако продольные трещины на трубах указывают на неосторожное обращение, с трубой на складе или при транспортировке у поставщика. ... представитель компании Wavin Ekoplastik s.r.o ...
http://www.mastergrad.com/forums/t281627-lopnula-truba-ekoplastik-bazalt/?p=6395881#post6395881
11.08.2018 в 19:17:37
Олегович написал: Однако если посмотреть таблицу, то в многоквартирных домах можно использовать на отоплении только трубы 5-го класса, которые должны держать в аварийном режиме Т-100гр. в течении 100 часов при P-10 бар, насколько мне известно, весь полипропилен до 95грС, соответственно кто использует вставки из ппрс на ЦО кроме того что слаб умом еще и нарушает строительные нормативы
При всем уважении, но как пример ППР довольно популярного
Труба полипропиленовая армированная алюминием PP ALUX PN 25 соответствует 5-му классу эксплуатации по ГОСТ 32415-2013
11.08.2018 в 23:37:32
TAB написал: При всем уважении, но как пример ППР довольно популярного производителя вполне соответствует Вашему критерию
Да чего-то не особо и подходит, ведь в паспорте:
6.2. Полипропиленовые армированные трубы PP-ALUX не допускаются к применению:
- при рабочей температуре транспортируемой жидкости свыше 95°С ;
- при рабочем давлении , превышающем допустимое для данного класса эксплуатации;
- в помещениях категорий «А,Б,В» по пожарной опасности (п.2.8. СП 40-101-96);
- в помещениях с источниками теплового излучения, температура поверхности которых превышает 130°С;
- в системах центрального отопления с элеваторными узлами;
- для расширительного, предохранительного, переливного и сигнального трубопроводов ;
- для раздельных систем противопожарного водопровода (п.1.2. СП 40-101-96).
12.08.2018 в 00:33:24
ser000, речь шла исключительно о соответствии 5 классу. А на элеваторных узлах не допускаются любые полимерные трубы.
12.08.2018 в 00:42:45
TAB написал: речь шла исключительно о соответствии 5 классу
ser000 написал: 6.2. Полипропиленовые армированные трубы PP-ALUX не допускаются к применению:
при рабочей температуре транспортируемой жидкости свыше 95°С
Олегович написал: должны держать в аварийном режиме Т-100гр. в течении 100 часов при P-10 бар, насколько мне известно, весь полипропилен до 95грС, соответственно кто использует вставки из ппрс на ЦО кроме того что слаб умом еще и нарушает строительные нормативы
12.08.2018 в 01:10:21
ser000, вы различайте рабочую температуру и аварийную. Для 5-го класса рабочая температура нормирована 80 градусов.
14.08.2018 в 19:53:29
Олегович написал: Выложите график срока службы трубы в зависимости от рабочей температуры
и след простыл...
15.08.2018 в 14:40:39
Олегович написал: Выложите график срока службы трубы в зависимости от рабочей температуры
Похоже Ваш оппонент "слился", поэтому сам выложу график службы трубы. Взят он с сайта одного из самых качественных и надежных производителей ППр труб. И уж получше Вавин_Экопластика.
График сделан в логарифмическом масштабе шкалы, поэтому не сразу можно понять что к чему (думаю, что производитель тем самым стремится скрыть реальные сроки службы труб ППР).
Но при внимательном рассмотрении (учитывая логарифмический масштаб шкалы), срок службы трубы при рабочих температурах составляет:
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
15.08.2018 в 14:46:24
TAB написал: Для 5-го класса рабочая температура нормирована 80 градусов
При которой срок службы около 2,5 лет. И нафига такие "вечные" трубы нужны?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
15.08.2018 в 17:30:37
Inch1964, но вы-то наверняка в курсе, как определяются условия эксплуатации по классам. И зачем такую пургу гнать?
15.08.2018 в 22:48:40
TAB, в чём пурга? В чём разница, свариться в кипятке после элеваторного узла по истечении гарантированного срока службы трубы или при его аварии?
15.08.2018 в 22:59:52
Mazayac, после элеваторного пластик запрещен.
А разница в цифрах: срок службы не 2.5 года, а в двадцать раз больше. В этом и пурга.
20.08.2018 в 21:20:04
TAB написал: срок службы не 2.5 года, а в двадцать раз больше. В этом и пурга.
в 20 раз больше при т-20гр.С а не при 80
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.