22.07.2016 в 23:25:40
serks написал: ща форум не пишет как раньше сколько участников но думаю что и 500 штук :D электрика набирала на них полтора десятка да вы батенька все видете в радужном цвете.
Я не о том маленько. Свой свояка - видит из далека. Я не устраиваю опросы, я вижу профессионалов и их сообщения...
serks написал: На форуме много мусора, но и полезных знаний тоже очень много
Это же интернет...
23.07.2016 в 17:38:36
ПPOPAБ написал:
max68.2011 написал: А я что написАл?
Шо ты - пуп земли:
max68.2011 написал: Ну несу я ответственность , но проверить меня не имеет права НИКТО!
ПPOPAБ, именно так в своей частной собственности! А "ТЫ" можешь ложиться под кого угодно , соблюдая несуществующие правила и якобы законы.
ПPOPAБ написал: От чего не ходите с плакатами: даешь ГМО, больше сои вместо мяса, да здравствует пальмовое масло..?
От того , что в России идиотов меньше , чем на Западе и в Пиндоссии. И здесь привыкли жить своей головой и своими руками.
ПPOPAБ написал: Работать необходимо по проекту и технологической карте.
Опять 25.... :mad: Отменил проекты для частного собственника , и ИЖС , и ЛПХ Градостроитедьный Кодекс РФ. Можете конечно сделать - по Вашему желанию!
Бываю иногда.
24.01.2024 в 09:44:03
Константин22 написал: Господа.Подытожим.Суть вопроса в картинках.
Будут они греться и сгорят,если в сумме по сечению они всё равно "проходят",заменяют необходимое сечение?
Случайно наткнулся на эту тему.
Так интересно все начиналось и так предсказуемо все съехали с темы на всякие глубокомысленные измышления.
Давайте смеху ради вернемся к сути и постараемся ответить на вопрос: то, о чем спрашивает автор, принципиально чем-то отличается от
Давайте условно примем, что левые "25А" - это клеммы автомата (более точно - отрезок кабеля 3х4, подключенный к одним концом к автомату 25А, а к другому - приварены/скручены-пропаяны 2 кабеля 3х1,5), правые "25А" - это 5 кВт водогрей, а между ними 2 полупетли кабеля 3*1,5. Сдетонирует или будет как в лучших домах Лондона?
24.01.2024 в 20:03:43
alice tracy, По вашей ссылке в Вики:
На практике нагрузка не всегда распределяется равномерно, поэтому используется более толстый провод.
И ваш вариант идентичен кольцевой схеме только если нагрузка посередине петли.
На практике параллельное соединение 2х и более проводников применяется в технике, но на линиях - редко.
Основное условие балансировки токов в проводниках - контактное сопротивление должно быть сильно меньше сопротивления проводника.
На линиях применять только как дублирование при условии что АВ выбирается по допустимому току одного проводника, иначе при утрате одного из проводников второй имеет право сгореть и устроить пожар
25.01.2024 в 00:14:51
BV написал: alice tracy, По вашей ссылке в Вики:
На практике нагрузка не всегда распределяется равномерно, поэтому используется более толстый провод.
Я не совсем точно выразился. Я апеллировал к частному случаю на картинке из поста Константина 22, а не в общем случае. Она (эта картинка) в точности воспроизводит сделанное мной некоторое время назад: мне понадобилось перенести стиралку в другой конец ванной и для этого потребовалось нарастить кабель розетки под неё. Из стены торчало полметра кабеля 3х2,5, требовалось ещё 3 метра, а у меня под рукой была только кл бухта 3х1,5. Поэтому я отрезал 20 см торчащего кабеля 3х2,5, к остаткам жил старого кабеля пропаянной скруткой подсоединил по 2 жилы 1,5 мм, на другом конце кабеля аналогичным образом пропаянными скрутками перешёл обратно с 2 жил по 1,5 мм на одну жилу 2,5 мм, каждую из которых воткнул в розетку. Оба места соединения (у старого кабеля и у розетки) в распредкоробках, а кабели перед коробками притянуты к стене перфолентами, чтобы избежать возможных перемещений и нагрузок на скрутки. Далее всё было зашито ГВЛ и на данный момент работает. Теоретически всё может работать в аварийном режиме (на одной 1,5 мм жиле), но, за исключением возможной крайней собственной криворукости, например в пайке, предпосылок к этому не вижу - банально не чувствую опасных мест.
25.01.2024 в 02:50:06
alice tracy, автомат-то какой стоит на этот кладезь перфекционизма?)
25.01.2024 в 09:17:54
BV написал: alice tracy, автомат-то какой стоит на этот кладезь перфекционизма?)
BV, стандартные 16А. Я выкрутился? :)
25.01.2024 в 09:45:42
alice tracy написал: Она (эта картинка) в точности воспроизводит сделанное мной некоторое время назад: мне понадобилось перенести стиралку в другой конец ванной и для этого потребовалось нарастить кабель розетки под неё. Из стены торчало полметра кабеля 3х2,5, требовалось ещё 3 метра, а у меня под рукой была только кл бухта 3х1,5.
Это очень срочная и неожиданная работа.
alice tracy написал: Далее всё было зашито ГВЛ
В рамках планового ремонта.
Которая не позволяла выделить час времени поездки за нужным кабелем.
25.01.2024 в 10:18:37
Я не агитирую, что это единственно правильное решение. Оно неидеальное, но рабочее в не меньшей степени, чем стандартное наращивание кабеля тем же сечением. Я к тому, что все сразу начинают рассуждать глобально, в то время как каждый конкретный случай стоит рассматривать отдельно со всеми его особенностями.
25.01.2024 в 12:24:40
alice tracy написал: Я не агитирую, что это единственно правильное решение. Оно неидеальное, но рабочее в не меньшей степени, чем стандартное наращивание кабеля тем же сечением. Я к тому, что все сразу начинают рассуждать глобально, в то время как каждый конкретный случай стоит рассматривать отдельно со всеми его особенностями.
alice tracy, все особенности вашего решения в том, что оно излишне усложнено. Отрезок кабеля 2.5мм дешевле двух отрезков по 1.5. Время же в случае планового (я так понимаю машинку вы не внезамно ночью обязаны были к утру передвинуть) ремонта роли не играет. Задумайтесь о переносе заранее, подготовьте материалы, и никаких "особенностей" не возникнет.
А так чуть ли не каждый ремонт на "особенностях". Я даже электрику от застройщика считаю "с особенностями" и вырезаю напрочь.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу