27.07.2016 в 10:56:04
Сергей...... написал:
siemens написал: индуктивности снижают броски тока
Так. А за счет чего это происходит? И разве на осциллографе в том эксперименте видны броски тока?
Сергей......, "Броски тока" - это резкое увеличение и последующее падение тока при включении нагрузки. Этот бросок фиксируется падением напряжения на сопротивлении 1 Ом. Если рассматривать влияние реактивной составляющей в установившемся режиме работы - от резистора она минимальна. Если рассматривать переходной процесс при включении и выключении нагрузки - также, индуктивность слишком мала, чтобы вызвать заметные флуктуации на осциллографе. Но вашу мысль понял - ради интереса попробую половить индуктивные выбросы этого резистора на активной нагрузке с бОльшим потребляемым током.
27.07.2016 в 13:19:27
siemens написал: ради интереса попробую половить индуктивные выбросы этого резистора
Поясните пожалуйста как у резистора могут быть "индуктивные выбросы" :eek:
Есть подозрение что это волк в овечьей шкуре.
27.07.2016 в 14:22:56
Alexey_Spb написал:
siemens написал: ради интереса попробую половить индуктивные выбросы этого резистора
Поясните пожалуйста как у резистора могут быть "индуктивные выбросы" :eek:
Есть подозрение что это волк в овечьей шкуре.
Alexey_Spb, Это проволочный резистор типа пэв или ему подобные. На трубчатом основании намотана проволока. Даже один виток - уже некая небольшая индуктивность, хотя и символическая.
27.07.2016 в 22:57:45
siemens написал: ради интереса попробую половить индуктивные выбросы этого резистора на активной нагрузке с бОльшим потребляемым током.
А попробуйте в качестве нагрузки подключить обычную лампочку ватт на 100. Интересно, что будет на экране осциллографа.
siemens написал: Этот бросок фиксируется падением напряжения на сопротивлении 1 Ом.
Если бы под рукой был непроволочный, калиброванный одно-омный резистор, то любопытно было бы включить его в той схеме последовательно с имеющимся, и, подключившись вторым входом осциллографа, сравнить картинки.
28.07.2016 в 20:07:10
evkir написал: Есть желание отключать весь свет в квартире с помощью обычного клавишного выключателя. Посоветуйте, какое выбрать реле
сомневаюсь что весь свет кушает более 16 ампер, стало быть реле лишнее
28.07.2016 в 21:19:28
юра Т написал:
evkir написал: Есть желание отключать весь свет в квартире с помощью обычного клавишного выключателя. Посоветуйте, какое выбрать реле
сомневаюсь что весь свет кушает более 16 ампер, стало быть реле лишнее
юра Т, Дело не в том, сколько он суммарно "кушает", а в том выдержит ли выключатель стартовый ток - если там не только лампы накаливания и галогенки, а еще и светодиодный свет например. Из личного опыта - выключатель, несколько лет прекрасно работавший со группой люминисцентных светильников, после замены их на светодиодные споты общей мощностью менее 100Вт через пару месяцев начал трещать, а потом вообще вышел из строя.
29.07.2016 в 14:29:51
С реле вроде все понятно, спасибо всем. Есть еще вопрос, может задавался уже на форуме. Возможна ли прокладка кабеля КГ в штробах и подключение стационарных приборов?. В ПУЭ на этот счет ответа не нашел. Интернет тоже мало что говорит. В основном только двигающиеся механизмы и т.п. Да и срок эксплуатации в 4 года не совсем то что хотелось бы от кабеля. Или этот срок при постоянном движении кабеля? Как и сколько он служит в обычных (стационарных) условиях? Можно ли им подключить варочную панель заштробив кабель?
29.07.2016 в 19:20:52
у кабеля КГ резиновая изоляция, которая имеет сильно меньший срок службы по сравнению с ПВХ пластикатом. Соответственно для стационарной проводки этот кабель использовать не желательно. А вот для подключения непосредвенно варочной панели - от розетки на стене, например - годится.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.