Demmiurg
Demmiurg
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 91

09.01.2007 в 14:17:22

помогите плиз совсетом на горячую и холодную воду поставлены фильтры с редуктором
Honeywell FK06 (брал в ОБИ)

с горячей все нормально а с холодной - если открыть 1 кран и потом закрыть, стальную трубу на которой висят фильтр и разводка сильно дергает

что бы это могло быть? (ЗЫ 11из14 этаж)

0
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

09.01.2007 в 20:04:44

Гидравлический удар?

0
Demmiurg
Demmiurg
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 91

10.01.2007 в 12:33:53

в том посте в основном про редуктор а у меня уже редуктор стоит причем металлопласт только после редуктора а до редуктора - стальная труба

0
aterney
aterney
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

10.01.2007 в 13:23:17

2Demmiurg Как редуктор закреплен, как закреплена труба?

0
Demmiurg
Demmiurg
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 91

10.01.2007 в 13:28:57

фильтр с встроенным редуктором просто висит на стальной трубе от фильтра к гребенке идет мптпллопласт гребенка хомутом прикреплена к стене

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

10.01.2007 в 14:15:39

Гммм, здесь похоже что-то внутри фильтра-редуктора, что не дает ему отработать моментально... И происходит нечто, типа ощущений при работе Аbs автомобиля, кто ездил, тот знает... Т.е. это не единичный удар, а затухающая серия...

0
aterney
aterney
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

10.01.2007 в 14:28:43

Demmiurg написал : фильтра к гребенке идет мптпллопласт

Фильтр закрепите или сам или за стальную трубу.

DMC написал : похоже что-то внутри фильтра-редуктора

Врятли, гидроудар уже после редуктора происходит.

0
Demmiurg
Demmiurg
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 91

10.01.2007 в 15:21:55

to aterney так может как раз редуктор не регулирует - вот и удар идет? а что даст закрепление? не будет ли больше давление на соединения при гидроударе?

0
aterney
aterney
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

10.01.2007 в 15:43:57

Demmiurg написал : как раз редуктор не регулирует

Редуктор противостоит "возмущениям" которые приходят со стороны стояка, а не со стороны квартирной разводки.

Demmiurg написал : что даст закрепление

Я так понимаю, что труба (стальная) одним концом вкручена в стояковый отсечной кран, а на другом висит редуктор. Соответственно получается рычаг, который пытается выломать отсечной кран. Рано или поздно ему это удастся. Раскачивает всю систему тот кусок МП, который идет от редуктора до коллектора, можно его на "железо" поменять. Но крепить все равно нужно!

Demmiurg написал : не будет ли больше давление на соединения при гидроударе

Нет не будет.

0
Demmiurg
Demmiurg
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 91

10.01.2007 в 15:55:14

спасибо понял так и сделаем

0
DMC
DMC
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

10.01.2007 в 17:39:35

2aterney

aterney написал : Врятли, гидроудар уже после редуктора происходит.

Гидроудар с обоих сторон редуктора, вообще-то...

И почему вряд ли? Ты наверно слышал как ревут трубы при неисправном смесителе - дом ходуном ходит? Вот то же самое, похоже, происходит у автора... Не должно быть такого, даже при условии что ничего не закреплено. Ведь и другая линия у него так же висит - не дергается же...

Закрепив, но не устранив источник, он всего лишь замаскирует причину, что может вылиться ему боком в дальнейшем.

aterney написал : Редуктор противостоит "возмущениям" которые приходят со стороны стояка, а не со стороны квартирной разводки.

Правильно. Но если клапану что-то мешает, то он будет ходит туда-сюда, за счет противотоков воды от гидравлического удара при закрытии крана потребителя... Имхо - надо проверять редуктор-фильтр. Хотя бы путем временной замены экземпляром на стояках, в смысле местами поменять.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу