2aterney
aterney написал :
Врятли, гидроудар уже после редуктора происходит.
Гидроудар с обоих сторон редуктора, вообще-то...
И почему вряд ли? Ты наверно слышал как ревут трубы при неисправном смесителе - дом ходуном ходит?
Вот то же самое, похоже, происходит у автора... Не должно быть такого, даже при условии что ничего не закреплено. Ведь и другая линия у него так же висит - не дергается же...
Закрепив, но не устранив источник, он всего лишь замаскирует причину, что может вылиться ему боком в дальнейшем.
aterney написал :
Редуктор противостоит "возмущениям" которые приходят со стороны стояка, а не со стороны квартирной разводки.
Правильно. Но если клапану что-то мешает, то он будет ходит туда-сюда, за счет противотоков воды от гидравлического удара при закрытии крана потребителя...
Имхо - надо проверять редуктор-фильтр. Хотя бы путем временной замены экземпляром на стояках, в смысле местами поменять.