Аватар пользователя
Demmiurg

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 91

09.01.2007 в 14:17:22

помогите плиз совсетом на горячую и холодную воду поставлены фильтры с редуктором
Honeywell FK06 (брал в ОБИ)

с горячей все нормально а с холодной - если открыть 1 кран и потом закрыть, стальную трубу на которой висят фильтр и разводка сильно дергает

что бы это могло быть? (ЗЫ 11из14 этаж)

0
Аватар пользователя
Рыжий Тигра

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Винница

Сообщений: 824

09.01.2007 в 20:04:44

Гидравлический удар?

0
Аватар пользователя
Demmiurg

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 91

10.01.2007 в 12:33:53

в том посте в основном про редуктор а у меня уже редуктор стоит причем металлопласт только после редуктора а до редуктора - стальная труба

0
Аватар пользователя
aterney

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

10.01.2007 в 13:23:17

2Demmiurg Как редуктор закреплен, как закреплена труба?

0
Аватар пользователя
Demmiurg

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 91

10.01.2007 в 13:28:57

фильтр с встроенным редуктором просто висит на стальной трубе от фильтра к гребенке идет мптпллопласт гребенка хомутом прикреплена к стене

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

10.01.2007 в 14:15:39

Гммм, здесь похоже что-то внутри фильтра-редуктора, что не дает ему отработать моментально... И происходит нечто, типа ощущений при работе Аbs автомобиля, кто ездил, тот знает... Т.е. это не единичный удар, а затухающая серия...

0
Аватар пользователя
aterney

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

10.01.2007 в 14:28:43

Demmiurg написал : фильтра к гребенке идет мптпллопласт

Фильтр закрепите или сам или за стальную трубу.

DMC написал : похоже что-то внутри фильтра-редуктора

Врятли, гидроудар уже после редуктора происходит.

0
Аватар пользователя
Demmiurg

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 91

10.01.2007 в 15:21:55

to aterney так может как раз редуктор не регулирует - вот и удар идет? а что даст закрепление? не будет ли больше давление на соединения при гидроударе?

0
Аватар пользователя
aterney

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

10.01.2007 в 15:43:57

Demmiurg написал : как раз редуктор не регулирует

Редуктор противостоит "возмущениям" которые приходят со стороны стояка, а не со стороны квартирной разводки.

Demmiurg написал : что даст закрепление

Я так понимаю, что труба (стальная) одним концом вкручена в стояковый отсечной кран, а на другом висит редуктор. Соответственно получается рычаг, который пытается выломать отсечной кран. Рано или поздно ему это удастся. Раскачивает всю систему тот кусок МП, который идет от редуктора до коллектора, можно его на "железо" поменять. Но крепить все равно нужно!

Demmiurg написал : не будет ли больше давление на соединения при гидроударе

Нет не будет.

0
Аватар пользователя
Demmiurg

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 91

10.01.2007 в 15:55:14

спасибо понял так и сделаем

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

10.01.2007 в 17:39:35

2aterney

aterney написал : Врятли, гидроудар уже после редуктора происходит.

Гидроудар с обоих сторон редуктора, вообще-то...

И почему вряд ли? Ты наверно слышал как ревут трубы при неисправном смесителе - дом ходуном ходит? Вот то же самое, похоже, происходит у автора... Не должно быть такого, даже при условии что ничего не закреплено. Ведь и другая линия у него так же висит - не дергается же...

Закрепив, но не устранив источник, он всего лишь замаскирует причину, что может вылиться ему боком в дальнейшем.

aterney написал : Редуктор противостоит "возмущениям" которые приходят со стороны стояка, а не со стороны квартирной разводки.

Правильно. Но если клапану что-то мешает, то он будет ходит туда-сюда, за счет противотоков воды от гидравлического удара при закрытии крана потребителя... Имхо - надо проверять редуктор-фильтр. Хотя бы путем временной замены экземпляром на стояках, в смысле местами поменять.

0
Аватар пользователя
aterney

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1043

10.01.2007 в 17:55:40

dmc написал : Гидроудар с обоих сторон редуктора, вообще-то...

В смысле, кран закрывается со стороны разводки. Т.е. редуктор успевает закрыться к тому моменту как "волна" пришла.

dmc написал : как ревут трубы при неисправном смесителе

Это вроде как резонанс ....

dmc написал : Не должно быть такого, даже при условии что ничего не закреплено. Ведь и другая линия у него так же висит - не дергается же...

Я исхожу из того, что МП, который от редуктора до коллектора, слегка изогнут и представляет собой своеобразную пружину. Поэтому при резком повышении давления он начинает "раскачивать" отвод. А горячая вода, скорее всего, по-другому сделана. Добиться полной симметричности маловероятно :) Но тут лучше автора спросить, у него все перед глазами.

dmc написал : он будет ходит туда-сюда, за счет противотоков воды

Если он свободно ходит, то что тогда будет трубу дергать?

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

10.01.2007 в 18:17:58

2aterney

aterney написал : Если он свободно ходит, то что тогда будет трубу дергать?

резонанс:)))

Да не должно быть дерганий - при резком закрытии потребителя должен быть просто один толчек...

aterney написал : Но тут лучше автора спросить, у него все перед глазами.

Да чужие слова и даже фотка мало могут прояснить в такой ситуации... Только кофейная гуща:)))

0
Аватар пользователя
burka

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138

10.01.2007 в 22:16:48

Надо взяться двумя руками за трубу.... и помедитировать... Эх. Я бы понял (пока пьяный)!