Для определения потребной мощности котла желательно сделать хотя бы приблизительный расчёт теплопотерь дома. От него же и количество секций батарей в комнатах. Можно для этого воспользоваться предлагаемыми в сети калькуляторами- например , или другими, их гуглится много по фразе "расчёт теплопотерь (частного) дома". Можно и несколькими попробовать. Это сильно зависит от материала и протяжённости стен, расположения и количества окон по сторонам света. У меня получалось так, что на северной стороне потери в 2 раза больше чем на южной, то есть 2 квт/24м.кв. юг, и 2 квт/12 м.кв север. Реально так и ощущается, северная комната прохладнее. А уж схему разводки - это дело своё у каждого, как вам будет удобнее, проще и/или дешевле. Как и материал труб. Кому то мила медь, кому-то полипропилен, а мне больше нравится металлопластик с опрессовкой фитингов..
Биметаллические батареи предпочтительны при использовании антифриза в системе отопления, алюминька вроде как корродирует с ним. Не пробовал, но информация проскакивала.