Здравствуйте. Принимая квартиру в новостройке штангенциркулем замерил диаметры жил кабелей, в результате получил следующие значения: кабель для подключения плиты (варочной поверхности) ~4,52 мм2 для подключения духовки ~2,54 мм2 в розетках ~1,77 мм2 освещение ~1 мм2 Указал в дефектном акте, что сечение проводов занижено, но менеджер сказала, что никто не жаловался и все в пределах нормы. То, что сечение для электроплиты должно быть не менее 6 мм2 нашел в СП 31-110-2003, данный документ обязательный для применения? Как быть с другими кабелями? На какие документы я могу опираться доказывая свою правоту?

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

06.08.2016 в 21:01:09

Александр Суворов, не парьтесь, сечение провода величина номинальная, оно даже не нормируется при производстве провода, и в принципе у Вас всё нормально

0
Aoz
Aoz
Местный

Регистрация: 02.09.2012

Саратов

Сообщений: 947

06.08.2016 в 21:03:47

Александр Суворов написал: Здравствуйте. Принимая квартиру в новостройке штангенциркулем замерил диаметры жил кабелей, в результате получил следующие значения: кабель для подключения плиты (варочной поверхности) ~4,52 мм2 для подключения духовки ~2,54 мм2 в розетках ~1,77 мм2 освещение ~1 мм2 Указал в дефектном акте, что сечение проводов занижено, но менеджер сказала, что никто не жаловался и все в пределах нормы. То, что сечение для электроплиты должно быть не менее 6 мм2 нашел в СП 31-110-2003, данный документ обязательный для применения? Как быть с другими кабелями? На какие документы я могу опираться доказывая свою правоту?

Александр Суворов, А это сечения проводов или диаметры?

0

Продам УЗМ50М,СР722

igor1
igor1
Эксперт

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

06.08.2016 в 21:19:42

юра Т написал: сечение провода величина номинальная

Ну, не настолько же. Сечение 1мм2 вообще противоречит ПУЭ. Если же это не площадь, а диаметр, то и вовсе ни в какие ворота не лезет. Да, разумеется, реальное сечение отличается от номинального, но не вдвое же. Точно не помню, но, кажется, отличие до10%. Нормируется не сечение, а проводимость.Это дает возможность производителю уменьшать сечение. Но не настолько же.

0
Александр Суворов
Александр Суворов
Новичок

Регистрация: 03.07.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 13

06.08.2016 в 21:28:43

Aoz, сечение.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

06.08.2016 в 21:33:34

юра Т написал: не парьтесь, сечение провода величина номинальная, оно даже не нормируется при производстве провода,

Только есть нюанс... Сопротивление жилы (которое нормируется ) как ни странно, возможно получить лишь при соответствии (поскольку удельное сопротивление меди с момента принятия нового ГОСТа не уменьшилось...) истинного сечения провода номинальному...

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

06.08.2016 в 21:36:07

Александр Суворов, И какие автоматы застройщик поставил под эти провода ? Если вообще поставил. PS Вводной кабель не померили .

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.08.2016 в 21:51:01

Александр Суворов,
Ни на что Вы опереться не можете и никто ничего менять не будет. Либо забейте, либо меняйте за свой счет.

0
Александр Суворов
Александр Суворов
Новичок

Регистрация: 03.07.2016

Ростов-на-Дону

Сообщений: 13

06.08.2016 в 22:08:22

dokar, к сожалению номиналы автоматов не помню, а пускают посмотреть один раз, потом уже надо принимать или не принимать исправления.

0
igor1
igor1
Эксперт

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

06.08.2016 в 22:50:32

Rumato написал: Ни на что Вы опереться не можете и никто ничего менять не будет.

К сожалению, Румато прав. Исключение - провод 1мм2. Где-то, в вашем ПУЭ, сказано: min 1,5мм2. Ну, и попробовать посмотреть на соответствие АВ и сечения. Но это существенно сложнее, т.к. доказать, что под АВ 10А опасно ставить провод более 1,5мм2 будет сложно.

0
ratrabidi
ratrabidi
Местный

Регистрация: 03.02.2015

Астрахань

Сообщений: 346

06.08.2016 в 22:56:27

igor1 написал:

Rumato написал: Ни на что Вы опереться не можете и никто ничего менять не будет.

К сожалению, Румато прав. Исключение - провод 1мм2. Где-то, в вашем ПУЭ, сказано: min 1,5мм2. Ну, и попробовать посмотреть на соответствие АВ и сечения. Но это существенно сложнее, т.к. доказать, что под АВ 10А опасно ставить провод более 1,5мм2 будет сложно.

igor1, Да, для групповых линий минимум полтора. Для электроплит тоже написано минимум 6квмм, правда не в пуэ, а в СП 31-110-2003.

0