юра Т написал:
ren85 написал:
в каком смысле?
номинальный ток у него 5 ампер...
юра Т,
а, врубился. Заменю на 16А и 2,5мм2.
Спасибо)
web-rr написал:
ren85 написал:
Переделал схему, вроде бы нигде не напортачил? Остались вопросы:
- Стоит ли весь свет под одно УЗО запитать?
- Не много ли линий на УЗО группы 6, может, как-то по другому лучше распределить?
- Не лучше ли будет заменить RBUZ D63t на связку узм-51 + вар-м02

ren85,
3) Конечно лучше заменить.
1 и 2. У вас каша. Эту кашу лучше с пустого листа разложить по полочкам логики.
web-rr,
Подсознательно склонялся к УЗМ, заменю на эту связку. Спасибо)
А вот с логикой трудно как-то. К примеру, если подключить к одному УЗО: свет кухни + свет комнаты большой + розетки коридора + розетки гостиной + теплый пол коридора, то в такой схеме при срабатывании УЗО, везде будет либо свет, либо розетки работать. Но, шахматка такая, как-то напрягает...